<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Verpuffungen Vitocell" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/233599#M71218</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47424"&gt;@oeschdi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;danke&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;&amp;nbsp;für die Erwähung.&amp;nbsp; Wenn es hilft kann ich die technischen Unterlagen für die Brenner 7218360 - 366 hier einstellen. Der Brenner hat die Nummer&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;72183610&lt;/STRONG&gt;1833 und das sind die TU's&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alle Arbeiten an dem Brenner und der Heizung selbst, sind ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal durchzuführen!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_0-1650891085764.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10281i12F73DE80E2E5994/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_0-1650891085764.png" alt="Timo_Bruessing_0-1650891085764.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_1-1650891129678.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10282i5E0264E7D2D688D3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_1-1650891129678.png" alt="Timo_Bruessing_1-1650891129678.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_2-1650891165987.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10283iF6865416B990F631/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_2-1650891165987.png" alt="Timo_Bruessing_2-1650891165987.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_3-1650891265095.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10284i5D2B5555CCF41813/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_3-1650891265095.png" alt="Timo_Bruessing_3-1650891265095.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:57:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-25T12:57:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218500#M67929</link>
      <description>&lt;P&gt;An unserer Gasheizung Viessmann Vitocell mit Gebläsebrenner VEI-1 gibt es seit einiger Zeit gelegentlich beim Starten des Brenners eine Verpuffung. Das Auftreten ist sporadisch, aber heftig. Die Heizungsfirma war schon mehrere Male da und hat schon die Elektroden überprüft und eingestellt, das Steuergerät gewechselt und den Zündtrafo gewechselt. Außerdem wurde vom Gasversorger der Gasdruckregler am Gaszähler erneuert. Alles ohne Verbesserung. Jetzt weiß niemand mehr weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte es noch sein? Was könnte man noch tun um die Ursache zu finden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 12:27:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218500#M67929</guid>
      <dc:creator>oeschdi</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T12:27:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218512#M67933</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus dem Bauch heraus würd ich meinen: Düsen verschlissen oder Brenner defekt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 12:53:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218512#M67933</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T12:53:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218520#M67939</link>
      <description>&lt;P&gt;Da gibt es viele, und lange.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kessel: 7307944121301105&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Speicher-Warmwassererwärmer: 7307917125722&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gasbrenner mit Gebläse: 721836101833&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:06:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218520#M67939</guid>
      <dc:creator>oeschdi</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T13:06:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218525#M67942</link>
      <description>&lt;P&gt;Wann war die letzte Wartung und was wurde gemacht ? Es könnte auch nur Falschluft sein, weil eine Dichtung defekt ist. Möglicherweise ist auch die Zündelektrode etwas müde und zündet verspätet ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:21:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218525#M67942</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T13:21:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218615#M67970</link>
      <description>&lt;P&gt;Die letzte Wartung war vor etwa drei Wochen. Das war nämlich das erste was die Heizungsfirma gemacht hat auf meine Beanstandung mit den Verpuffungen. Dabei wurden unter anderem die Elektroden neu eingestellt. Der Monteur hatte dazu gemeint, er hätte den Fehler schon gefunden. Die Elektroden wurden wohl bei der Erneuerung vor zwei Jahren von einem Kollegen falsch eingestellt. Was sonst noch alles im Rahmen der Wartung gemacht wird weiß ich nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 18:27:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218615#M67970</guid>
      <dc:creator>oeschdi</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-10T18:27:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218643#M67975</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde es wohl eher mit einer neuen Zündelektrode versuchen.Zumindest kann man die Elektrode dann ausschliessen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 05:05:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/218643#M67975</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-11T05:05:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/219649#M68182</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt die Rechnungen erhalten. Demnach wurden die Elektroden (Zündelektrode und Ionisationselektrode im Rahmen der Wartung vor 6 Wochen erneuert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:15:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/219649#M68182</guid>
      <dc:creator>oeschdi</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-15T13:15:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/219708#M68192</link>
      <description>&lt;P&gt;Demzufolge die Elektroden erstmal unverdächtig wären. Bleibt das Gebläse oder der Brenner selbst. Zieht er eventuell Falschluft , weil die Brennerraumdichtung nicht ganz anliegt ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:07:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/219708#M68192</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-15T15:07:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/219717#M68194</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde mal das Startgas niedriger einstellen. Das sollte ca. 60% des Enddrucks sein. Sollte das nichts bringen, würde ich die Gaskombiarmatur wechseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:39:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/219717#M68194</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-15T15:39:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/230366#M70577</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Monteur hat die Drücke vermessen und hat gemint, es sei alles in Ordnung. Wäre eine Reduzierung des Startgases trotzdem hilfreich? Und wie mache ich das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdächtig ist für mich immer noch, dass die Verpuffung nicht bei jedem Brennerstart auftritt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:10:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/230366#M70577</guid>
      <dc:creator>oeschdi</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-06T08:10:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/230522#M70608</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat er das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Startgas auch&amp;nbsp;gemessen? Da muss eine Schraube geöffnet werden, damit es dauerhaft ansteht. Die Einstellung erfolgt an der&amp;nbsp;Gaskombiarmatur, das muss aber der Handwerker machen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 14:56:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/230522#M70608</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-06T14:56:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/230906#M70688</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider kann ich über solche "unbedeutend kleine" Themen mit denen nicht sprechen. Es wurde vermessen was Viessmann vorgibt und das ist in Ordnung. Basta. Was genau wird mit mir nicht diskutiert. Es geht nur darum, ob ich eine neue Heizung will und wenn ja welche. Die Beratung besteht lediglich aus der Frage was ich denn will. Man würde mir eine neue Gasheizung einbauen. "Warum auch nicht. Die Sache mit dem Gas beruhigt sich auch wieder." Ich bin da aber etwas mehr verunsichert. In der aktuellen Situation kann ich diese Entscheidung nicht treffen. Man würde mir auch die Gasarmatur austauschen zu senstionellen Viessmann Preisen von ca. 1400€. Aber auf mein Risiko. Wenn es dann nicht besser ist, ist das mein Problem. Sollte dann im nächsten Schritt der Brenner getauscht werden müssen, dann muss die Gasarmatur gleich nochmal mit erneuert werden, weil die zum Brenner passen muss, und den eingebauten Brenner gibt es nicht mehr. Und ich erschrecke jedes Mal wenn der brenner mit einer Verpuffung startet (was weiterhin nicht bei jedem Brennerstart vorkommt). Es hört sich immer mehr nach einer Explosion an. Steht Putin schon vor der Haustür?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:36:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/230906#M70688</guid>
      <dc:creator>oeschdi</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-08T06:36:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/231051#M70699</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;Tja die wollen eben neu verkaufen, evtl. mal eine andere Firma beauftragen. Denke auch, dass sich das mit dem Gas wieder beruhigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man könnte auch einen neuen Gasbrenner an den alten Kessel machen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 11:53:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/231051#M70699</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-08T11:53:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/233559#M71210</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/39152"&gt;@Timo_Bruessing&lt;/a&gt; habt ihr für den Brenner noch eine Wartungscheckliste? Bei den Ersatzteilen ist leider keine hinterlegt. Nr. im zweiten Beitrag oben. Schon mal vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 11:52:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/233559#M71210</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T11:52:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/233599#M71218</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/47424"&gt;@oeschdi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;danke&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;&amp;nbsp;für die Erwähung.&amp;nbsp; Wenn es hilft kann ich die technischen Unterlagen für die Brenner 7218360 - 366 hier einstellen. Der Brenner hat die Nummer&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;72183610&lt;/STRONG&gt;1833 und das sind die TU's&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alle Arbeiten an dem Brenner und der Heizung selbst, sind ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal durchzuführen!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_0-1650891085764.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10281i12F73DE80E2E5994/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_0-1650891085764.png" alt="Timo_Bruessing_0-1650891085764.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_1-1650891129678.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10282i5E0264E7D2D688D3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_1-1650891129678.png" alt="Timo_Bruessing_1-1650891129678.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_2-1650891165987.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10283iF6865416B990F631/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_2-1650891165987.png" alt="Timo_Bruessing_2-1650891165987.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_3-1650891265095.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10284i5D2B5555CCF41813/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_3-1650891265095.png" alt="Timo_Bruessing_3-1650891265095.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:57:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/233599#M71218</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T12:57:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/233611#M71221</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, das dürfte schon mal helfen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:16:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/233611#M71221</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T13:16:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/493665#M122973</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sorry, dass ich nicht berichtet habe. Jetzt eben nachträglich:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine andere Heizungsfirma beauftragt. Ein Ein-Mann-Betrieb, mit dem man noch reden kann. Der hat den Fehler auf Anhieb gefunden. Leider musste zur Reparatur die Gas-Kombiarmatur getauscht werden. Was an diesem Gerät kaputt ist wird nicht untersucht. Laut Viessmann komplett austauschen, auch wenn nur einen kleine Membran kaputt ist.&amp;nbsp; Die Arbeitszeit dafür war vernachlässigbar gering. Aber das Viessmann Teil dafür umso teurer. Der Spaß hat mich 1900€ gekostet. Kaum zu glauben was an diesem kleinen Gerät so v iel kosten soll. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung, und das seit über eiem Jahr. Den Erfolg schreibe ich dem Heizuns-Installateur zu. Nicht Veissmann. Denen gegenüber fühle ich mich abgezockt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 15:32:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/493665#M122973</guid>
      <dc:creator>oeschdi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T15:32:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verpuffungen Vitocell</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/493672#M122975</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, bei den&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Kombiarmaturen ist eine Reparatur leider nicht vorgesehen. Die haben vor rund 10 Jahren noch € 800,- + MwSt. gekostet. Man muss ja schon froh sein, dass es für die alten Produkte noch Teile gibt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 15:45:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Verpuffungen-Vitocell/m-p/493672#M122975</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T15:45:33Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
