    <description>&lt;P&gt;Nachdem meine Vitodens 100 mehrfach mit Fehlermeldung F E ausgefallen war, wurden diverse Austauschaktionen durchgeführt (s. dazu auch mein Beitrag "Vitodens 100 schaltet of ein vom 03.01.2016"). Der letzte Akt war dann am 23.12.2015 der Einbau des Zündbausteins 7822467 gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seitdem läuft die Anlage zumindest ohne wieder ausgefallen zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage in diesem Zusammenhang lautet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Löst dieser Zündbaustein tatsächlich eventuelle Rückkopplungen vom Zündvorgang auf die Steuerelektronik? So hat es zumindest mein Heizungsinstallateur mir zu zu erklären versucht.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 10:05:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>VitoUser</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-07T10:05:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 100 - Erweiterung um Zündbaustein</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-Erweiterung-um-Zuendbaustein/m-p/27029#M7050</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachdem meine Vitodens 100 mehrfach mit Fehlermeldung F E ausgefallen war, wurden diverse Austauschaktionen durchgeführt (s. dazu auch mein Beitrag "Vitodens 100 schaltet of ein vom 03.01.2016"). Der letzte Akt war dann am 23.12.2015 der Einbau des Zündbausteins 7822467 gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seitdem läuft die Anlage zumindest ohne wieder ausgefallen zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage in diesem Zusammenhang lautet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Löst dieser Zündbaustein tatsächlich eventuelle Rückkopplungen vom Zündvorgang auf die Steuerelektronik? So hat es zumindest mein Heizungsinstallateur mir zu zu erklären versucht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 10:05:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-Erweiterung-um-Zuendbaustein/m-p/27029#M7050</guid>
      <dc:creator>VitoUser</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-07T10:05:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 - Erweiterung um Zündbaustein</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-Erweiterung-um-Zuendbaustein/m-p/27063#M7051</link>
      <description>Hallo VitoUser,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
mit dem neuen Zündtrafo wird die Trafo- und die Grundleiterplatine elektronisch voneinander entkoppelt. Dadurch wird verhindert, dass die hohe Spannung vom Zündtrafo auf die Grundleiterplatine übergreifen kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2016 13:11:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-Erweiterung-um-Zuendbaustein/m-p/27063#M7051</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-07T13:11:21Z</dc:date>