    <description>&lt;P&gt;Erklärung, ok, aber dass diese Erklärung im Forum bereits als Lösung dargestellt wird, verwundert micht jetzt schon etwas. Ich hab nämlich die Vermutung, dass der Programmierer bei dem Ausgabe- und Eingabewert (500) schlichtweg den Dezimalpunkt hinter der 1. Null von links vergessen hat. Aber was solls, ich weiß es ja jetzt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 18:14:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Dreman</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-01T18:14:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W B2HF 11 kW Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/223389#M69027</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Parameter, Heizkessel, 1606.4 ist der „Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners“ mit &lt;STRONG&gt;50&lt;/STRONG&gt; als Auslieferungszustand und einstellbar bis 255 angegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir ist jedoch &lt;STRONG&gt;500&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;bei Auslieferung eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es ratsam die Einstellung auf 50 zu reduzieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet diese 10-fach grössere Einstellung und warum diese Abweichung!&lt;BR /&gt;Danke für Eure Infos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 16:44:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/223389#M69027</guid>
      <dc:creator>Dieter4</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-05T16:44:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W B2HF 11 kW Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/228932#M70256</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab leider keine Antwort, schließe mich aber dieser Frage an (Vitodens 300-W, B3HG, 19kW). Bin auch über diese Einstellung (&lt;STRONG&gt;500&lt;/STRONG&gt;) gestolpert, denn laut aktuellster Service-Anleitung (1/2022) beträgt die Werkseinstellung &lt;STRONG&gt;50&lt;/STRONG&gt;. Fehlt da in in der Service-Anleitung etwa nur eine Null?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ebenfalls Danke für hilfreiche Erklärungen zu diesen 'geheimnisvollen' Parameter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 12:16:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/228932#M70256</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-31T12:16:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W B2HF 11 kW Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/229194#M70331</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann antworte ich mir mal selbst:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ruft man im Servicebereich 'Heizkessel' die aktuellen Einstellungen auf, sieht man, dass der Wert für den 'Integralschwellwert' (Parameter 1606.4) aktuell auf 500 steht (siehe Anlage Bild 1). Geht man dann ins Untermenü zum Ändern des Werts, wird angezeigt, dass der aktuelle Wert 500 eigentlich einen Wert 50 einstellt (siehe Anlage Bild 2). Somit stimmt auch die Service-Anleitung wieder. Ohne Erklärung eine ziemlich verquere Logik (zumindest für mich), aber es wird schon funktionieren &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 10:04:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/229194#M70331</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-01T10:04:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W B2HF 11 kW Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/229274#M70349</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Erklärung; plausibel&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":stirnrunzelndes_Gesicht:"&gt;☹️&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 13:46:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/229274#M70349</guid>
      <dc:creator>Dieter4</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-01T13:46:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W B2HF 11 kW Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/229320#M70358</link>
      <description>&lt;P&gt;Erklärung, ok, aber dass diese Erklärung im Forum bereits als Lösung dargestellt wird, verwundert micht jetzt schon etwas. Ich hab nämlich die Vermutung, dass der Programmierer bei dem Ausgabe- und Eingabewert (500) schlichtweg den Dezimalpunkt hinter der 1. Null von links vergessen hat. Aber was solls, ich weiß es ja jetzt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 18:14:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11-kW-Integralschwellwert-zur-Abschaltung/m-p/229320#M70358</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-01T18:14:56Z</dc:date>