    <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du zwischen den Mischer Motor und den Mischer schaust müsstest du die Stellung sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilweise ist noch ein Hebel drann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Relaistest kannst du den Mischer auf und zu fahren wenn du bei der Stellung nicht sicher bist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Datenpunkt holst du dir aus der Viessmann Cloud oder verwendest du eines der Programme von Github.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 15:51:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-31T15:51:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228235#M70105</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere 6 - 26 kW Vitodens 333 WS3A taktet sehr stark (ca. 170 Takte pro Tag).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betrieben wird damit Warmwasser und eine Fussbodenheizung (an der Mischererweiterung).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bereits die Heizkurve abgesengt, alle Ventile geöffnet und die Pumpe auf der stärksten Stufe laufen, aber die Mindestleistung der Heizung ist wohl etwas zu groß für unsere 130 m^2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine letzte Hoffnung ist ein Sonderkodierstecker um die Hysterese zu vergrößern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie können wir so einen bekommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 22:57:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228235#M70105</guid>
      <dc:creator>mgehre</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-28T22:57:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228283#M70116</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;warum Mischer Erweiterung ? gibt es einen 2. Heizkreis?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie ist die Codierung 9F in der 2. Ebene eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du diese schon auf 0 reduziert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 07:22:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228283#M70116</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-29T07:22:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228802#M70227</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Codierung 9F habe ich schon auf 0 gestellt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich habe auch schon erfolglos die&amp;nbsp;Kodierung 31 (Solldrehzahl der Umwälzpumpe) erhöht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Heizkreis A1 geht zu zwei Heizkörperm im Keller, welche aber normalerweise geschlossen sind (Raum braucht keine hohe Temperatur). Der Heizkreis M2 (mit Mischer) versorgt die Fussbodenheizungen auf 3 Etagen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 05:14:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228802#M70227</guid>
      <dc:creator>mgehre</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-31T05:14:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228825#M70233</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist denn bei der aktuellen Einstellung der Mischer in Position ganz offen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nein, reduziere die Heizkurve für den Kessel auf exakt das Niveau der FBH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lange dauert einer 170 Takte? schafft sie es nach dem Start und den&amp;nbsp; erste1-2 Min runter zu modulieren oder geht sie noch bei der Startleistung wieder aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 06:57:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228825#M70233</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-31T06:57:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228919#M70254</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie kann ich die aktuelle Mischerposition sehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss mich korrigieren. Hatte bisher &lt;SPAN&gt;Codierung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;F9 auf 3 stehen. Dann sieht die Heizung wie angehängt aus. Lila ist Kesseltemperatur, Blau ist Kesseltemperatur soll, Rot sind Brennerstarts-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(ab 3:30 ist die Heizung an, ab 6 Uhr Warmwasser)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Detailbild ist noch die aktuelle Anlagenleistung türkis in türkis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles wird per Optolink ausgelesen, aber nur 1 mal pro Minute. Dazwischen ist interpoliert. Daher kann man an manchen Stellen nicht nicht den genauen Verlauf der Anlagenleistung sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Brennerstarts werden aus dem Brennerstartzähler errechnet. In jeder Minuten, in der Brennerstartzähler höher ist als in der vorherigen Minute erscheint der rote Balken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde ein neues Diagramm mit höhere Abtastrate und F9 auf 0 machen, sobald sich nach dem aktuellen Kälteeinbruch die Heizung wieder eingespielt hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 11:19:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228919#M70254</guid>
      <dc:creator>mgehre</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-31T11:19:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228999#M70281</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du zwischen den Mischer Motor und den Mischer schaust müsstest du die Stellung sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilweise ist noch ein Hebel drann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Relaistest kannst du den Mischer auf und zu fahren wenn du bei der Stellung nicht sicher bist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Datenpunkt holst du dir aus der Viessmann Cloud oder verwendest du eines der Programme von Github.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 15:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/228999#M70281</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-31T15:51:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/229322#M70359</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe heute den Mischer beobachtet. Er ist komplett auf wenn der Brenner startet und fährt dann während der Brennerlaufzeit von auf (Stellung 10 auf der Skala) bis auf Stellung 4 zu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute läuft es sehr gut. Ich weiß nicht, ob es am plötzlichen Kälteeinbruch oder an F9 auf 0 liegt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber der Brenner läuft jeweils alle 40 Minuten für 10 Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er könnte wohl noch etwas länger laufen wenn der weiter als 28.5% Anlagenleistung (von Adresse&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;SPAN&gt;A38F)&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;heruntermodulieren könnte, aber ich nehme an, dass das die minimale Leistung ist?&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutzte vcontrold für die Datenpunkte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher schon mal vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 18:27:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/229322#M70359</guid>
      <dc:creator>mgehre</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-01T18:27:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/229339#M70361</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist erfreulich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht das er bis 25 % gehen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierung 31 hast du hoch gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die Pumpe am Mischer eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;vcontrold&amp;nbsp;habe ich auf dem Raspberry.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn er schon in der 1. Minuten wieder abschaltet und in der Zeit noch nicht moduliert, könnte man per&amp;nbsp;vcontrold bei Brenner start den Sollwert 1 oder 2K erhöhen, damit er nicht gleich abschaltet und nach 2 Minuten wieder reduzieren.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Aber vielleicht geht es ja auch ohne Eingriff.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 19:03:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/229339#M70361</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-01T19:03:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/230224#M70545</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Heizung jetzt mehrere Tage beobachtet. Die Brennerstarts haben sich auf ca 30 pro Tag eingependelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe am Mischer ist auf Stufe 3 von 3 gestellt. Codierung 31 steht auf 80 %.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie genau funktioniert der Heizkreis, wenn sowohl die Pumpe am Mischer als auch die Pumpe in der Heizung (Kodierung 31) pumpen? Macht es Sinn, Codierung 31 weiter hoch zu setzten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 18:27:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/230224#M70545</guid>
      <dc:creator>mgehre</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-05T18:27:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/230236#M70547</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist doch schon mal deutlich besser aber auch nicht nicht richtig gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie viel Gas braucht das Haus pro Jahr im Schnitt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kann man die Heizlast abschätzen und sehen wo man die 6 KW min Modulation des Vitodens erreicht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und bei welcher AT sind die 30 Starts? am&amp;nbsp; lezten Wochenende&amp;nbsp; mit 0 Grad oder heute bei 10 Grad?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was für eine&amp;nbsp; Pumpe ist an der&amp;nbsp; FBH ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist diese eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die FBH sollte nicht mehr als 5 K Spreizung haben wenn der Vitodens läuft..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 19:02:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/230236#M70547</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-05T19:02:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/230592#M70620</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir brauchen ca.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;14.315 kWh / 1437 m³ im Jahr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die 28 - 32 Starts pro Tag waren die letzten Tage während Außentemperatur (gedämpft) zwischen 4 und 10 grad schwankt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Pumpe ist eine Grundfos UPS 25/40 auf Stufe 3 von 3 (45 W) eingestellt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Spreizung der Fußbodenheizung&amp;nbsp;liegt bei ca. 1 - 2 K im Durchschnitt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich habe die Nachtabschaltung (nicht Absenkung) der Heizung zwischen 20:30 und 3:30 aktiv.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Überraschenderweise sind die Starts zwischen 3:30 und 4:30 am häufigsten (10 in dieser Stunde), obwohl ich erwartet hätte, dass da (mit kalter Fussbodenheizung) die Wärme am besten abtransportiert werden kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Matthias&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 20:20:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/230592#M70620</guid>
      <dc:creator>mgehre</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-06T20:20:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 WS3A taktet stark</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-taktet-stark/m-p/230634#M70628</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matthias,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn man die den Gas Verbrauch in die &lt;A href="https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-gasheizung.html#heizlastberechnung" target="_self"&gt;schweizer Formel&lt;/A&gt; eingibt kommt man auf eine max Heizlast von 6,7 kW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D.h der 6-26 kW&amp;nbsp; Vitondens ist 4 mal überdimensioniert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Gerät mal getauscht werden muss , nimm ein 11KW Modell!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h auch die min Leistung von 6 KW nimmt das Haus vielleicht bei -15 Grad ab, darüber wird der Vitondens immer Takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpen sind dann so weit korrekt eingestellt, die Spreizung ist ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Nachtabschaltung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja das ist in dem Fall auch&amp;nbsp; gut so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;3:30 und 4:30&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was läuft hier?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW Bereitung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du ein Optolink Kabel? Kannst du Laufverhalten mit Viessdata 2.0&amp;nbsp; eine Nacht mit protokollieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>