<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222474#M68808</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Erwärmung auf 57 °C sollte nicht geschadet haben. Die Pumpe und ihre Dichtungen vertragen um 100 °C. Wo tropft es denn raus? Hinten an der großen Schraube in der Mitte? Dann hilft festziehen, oder tauschen des Dichtungsrings. Am Pumpensitz? Dann würde ich zuerst auch mal die Schrauben mit Gefühl nachziehen. Falls die Pumpe getauscht werden sollte, muss das wasser in der Therme wirklich abgelassen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 09:31:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-01T09:31:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222460#M68803</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fidel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben für die Speicherbeheizung eine WILO VIDHU/6 BUS/4-3 / 7339461 4506837 3-stufig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie tropft am Pumpendichtungsring , sodass der allgemeine Wasserdruck in der Anlage merklich fällt und ich nachfüllen muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke man muss die Pumpendichtung austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss dann das ganze Wasser vom Heizungssystem abgelassen werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was empfiehlst du?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie du dich vielleicht erinnerst war die VR20 defekt. Während dieser zeit wurde das WW anstatt auf 48 grad auf 57 grad erhitzt und dann schaltete die defekte VR20 ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich vermute dass hier die überhöhte Temperatur unserer vermutlich 21-jährigen Pumpendichtung zugesetzt hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für deine Super Unterstützung im Voraus ein herzliches Dankeschön.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;helmut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 08:47:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222460#M68803</guid>
      <dc:creator>Sam123</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-01T08:47:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222474#M68808</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Erwärmung auf 57 °C sollte nicht geschadet haben. Die Pumpe und ihre Dichtungen vertragen um 100 °C. Wo tropft es denn raus? Hinten an der großen Schraube in der Mitte? Dann hilft festziehen, oder tauschen des Dichtungsrings. Am Pumpensitz? Dann würde ich zuerst auch mal die Schrauben mit Gefühl nachziehen. Falls die Pumpe getauscht werden sollte, muss das wasser in der Therme wirklich abgelassen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 09:31:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222474#M68808</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-01T09:31:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222478#M68810</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja es tropft an der unteren imbus Schraube . Ich habe alle 4 imbus gefühlvoll nachgezogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Tropfen hat sich nicht merklich verringert. Der gesamt Druck von der Anlage verringert sich auch, aber das ist noch beherrschbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab die WW Temperatur auf 42 grad verringert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was sagst du zu dem pumpen Typ ? Ist er ok oder gibt es hier eine bessere?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;helmut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;p.s. &amp;nbsp;Vielen Dank für deine schnellen und kompetenten Antworten!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 10:17:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222478#M68810</guid>
      <dc:creator>Sam123</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-01T10:17:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222498#M68814</link>
      <description>&lt;P&gt;Da würde ich gleich die &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/pumpenmotor-w-he-sca-7874716.html?gclid=EAIaIQobChMIx-3Sz-Sk9gIVxMPVCh3XIwWBEAYYAyABEgJGLfD_BwE" target="_self"&gt;HE- Version&lt;/A&gt; nehmen. Das spart viel Strom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/catalogsearch/result/?q=7815825" target="_self"&gt;Dichtung gibt es auch noch einzeln&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 11:26:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222498#M68814</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-01T11:26:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222514#M68818</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, prima Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich die Dichtung getauscht habe , melde ich mich wieder&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:24:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/222514#M68818</guid>
      <dc:creator>Sam123</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-01T12:24:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/225910#M69617</link>
      <description>&lt;P&gt;es war nicht dichtung, sondern der Flansch für die Doppelpumpen VIDHU, Viessmann Artikel 7516444.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;allerdings kam auch Wasser aus der Anschlussdose der 3-stufigen Pumpe für die Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim aus bau der pumpe war im pumpengehäuse etwas Wasser.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem der Flansch getauscht war mit den Dichtungen, war die Anschlussdose wieder etwas feucht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachdem ich die mittlere Schraube etwas fester angezogen habe, kam keine Feuchtigkeit mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fazit:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielleicht hätte es gereicht nur die mittlere Schraube der Heizungspumpe etwas nachzuziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber mein Heizungsspezialist war der Meinung es hängt an dem Doppelflansch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jedenfalls seit 3.3. verliert die Anlage kein Wasser mehr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie ist das eigentlich mit den Ersatzbaugruppen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Heizungsservice erzählt mir immer, wenn z.b. die Lgm Baugruppe bestellt wird und es stellt sich heraus, dass sie nicht defekt war, dann nimmt Viessmann diese Bgr nicht mehr zurück und bezahlen darf ich sie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich komme aus der Industrie und da gibt es so etwas nicht. Natürlich haben wir auch versucht kein "totes Kapital" anzulegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jedenfalls herzlichen Dank für deine super Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 15:32:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/225910#M69617</guid>
      <dc:creator>Sam123</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-16T15:32:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/225924#M69618</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr schön! Das mit der Schraube festziehen hatte ich ja oben geschrieben...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, das ist leider so gängige Praxis. Besonders bei so alten Thermen, wo die Firmen nicht die Platinen zum testen dabei haben. Die müssen sie dann kaufen und würden auf den Kosten sitzen bleiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 16:35:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/225924#M69618</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-16T16:35:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228685#M70203</link>
      <description>&lt;P&gt;hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jetzt blockiert die Umwälzpumpe für den Heizkreis. Auf stufe 1 und 2 hat sie blockiert, habe auf stufe 3 gedreht und sie ist wieder angelaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab jedoch die Befürchtung, dass sie nicht mehr lange mitmacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann ich denn kurzfristig diese Pumpe&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viessmann Umwälzpumpenmotor 6-3 Nr. 7818046&lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;betsellen? hast du einen Vorschlag? am liebsten wäre mir eine Eillieferung bis übermorgen, da ich nächste Woche verreist bin.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wie immer herzlichen Dank im Voraus für deine Antwort.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:07:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228685#M70203</guid>
      <dc:creator>Sam123</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T15:07:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228692#M70204</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Helmut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;rufe mal &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; an und frage nach. Die haben den Motor zwar gerade nicht auf Lager, aber du solltest sowieso besser den neuen Hocheffizienz- Ersatzmotor nehmen. Das zahlt sich in Zukunft doppelt aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:43:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228692#M70204</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T15:43:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228778#M70218</link>
      <description>&lt;P&gt;Prima vielen Dank für den Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte aber lieber die ungeregelte 3 stufige pumpe wieder einbauen, da die Heizung in 2-3- Jahren bestimmt getauscht werden muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hättest du eine Adresse hierfür?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 21:26:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228778#M70218</guid>
      <dc:creator>Sam123</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T21:26:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 7329245005691100. Umwälzpumpe zur WW-Speicherbeheizung tropft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228784#M70219</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider nicht. Ich mache das immer &lt;A href="https://www.google.com/search?q=viessmann+7818046&amp;amp;client=firefox-b-d&amp;amp;biw=1920&amp;amp;bih=885&amp;amp;ei=MyhFYuPDIKSSlwSHxpj4AQ&amp;amp;ved=0ahUKEwijqbGFvO_2AhUkyYUKHQcjBh84ChDh1QMIDQ&amp;amp;uact=5&amp;amp;oq=viessmann+7818046&amp;amp;gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgsILhCABBDHARDRAzoICAAQgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgQIABBDOggILhCABBCxAzoKCC4QsQMQ1AIQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CwguEIAEELEDENQCSgQIQRgBSgQIRhgAUJUGWKglYMAsaAFwAHgAgAFYiAHaBZIBAjExmAEAoAEBoAECwAEB&amp;amp;sclient=gws-wiz" target="_self"&gt;so&lt;/A&gt; und suche mir dann einen günstigen aber seriösen Shop aus, oder nehme ein Gebrauchtteil von Ebay. &lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/umwaelzpumpenmotor-vihu-25/6-2-mit-adapter-7825097?gclid=EAIaIQobChMI0YrdzLzv9gIVwrvVCh1BnQ1iEAQYCCABEgIC6vD_BwE" target="_self"&gt;Der z.B. wäre meine Wahl&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:10:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-7329245005691100-Umwaelzpumpe-zur-WW/m-p/228784#M70219</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-31T04:10:55Z</dc:date>
    </item>