    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist eine Raumtemperaturaufschaltung auf Vitodens 222-F Typ B2TB mit Vitotrol 300--E oder Vitotrol 200-E möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hat Erfahrungen damit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich Kessel dann auch durch&amp;nbsp; EIN-Aus betreiben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Artur1955&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;H2&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 12:53:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Artur1955</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-19T12:53:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220589#M68409</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist eine Raumtemperaturaufschaltung auf Vitodens 222-F Typ B2TB mit Vitotrol 300--E oder Vitotrol 200-E möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hat Erfahrungen damit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich Kessel dann auch durch&amp;nbsp; EIN-Aus betreiben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Artur1955&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;H2&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Feb 2022 12:53:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220589#M68409</guid>
      <dc:creator>Artur1955</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-19T12:53:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220812#M68414</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Artur1955,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;ja, die zusätzliche Raumtemperaturaufschaltung ist über die Vitotrol-Fernbedienungen möglich.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Was genau meinst du mit "EIN-AUS betreiben"?&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:25:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220812#M68414</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-21T08:25:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220822#M68415</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin_Reuter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein - Aus bedeutet wie früher Feuer machen, also hier den Kessel in Betrieb setzen und wenn es warm genug ist , ausschalten dabei Thermostatventile voll geöffnet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das funktioniert auch mit Vicare, aber für im Haus lebende Ältere nicht machbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch denke ich so dieses leidige Problem mit Häufigkeit der Brennerstarts regeln zu können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also Ventile voll aufgedreht, eine höhere Vorlauftemperatur gewählt und wenn es warm genug ist, kann dann per Fernbedienung jeder ausschalten, oder wenn kalt dann einfach einschalten?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das so möglich und mit welcher Fernbedienung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Artur1955&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:35:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220822#M68415</guid>
      <dc:creator>Artur1955</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-21T08:35:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220826#M68417</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei einem Gas-Brennwertgerät kannst du ohnehin die Stellantriebe vollständig geöffnet lassen und die Temperatur nur in den Räumen darüber eindrosseln, in welchen eine niedrigere Raumsolltemperatur benötigt wird.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Das ausregeln erfolgt über die Heizkennlinie.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Informationen dazu gibt es unter folgendem Link.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Eine zusätzliche Option ist die bereits angesprochen Raumaufschaltung über eine Fernbedienung.&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Dazu muss aber nicht die Vorlauftemperatur erhöht werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:41:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220826#M68417</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-21T08:41:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220974#M68442</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Mai 2021 hat &lt;EM&gt;th3063 &lt;/EM&gt;schon geholfen. Unter &lt;EM&gt;Wunschtemperatur&lt;/EM&gt; bei mir steht:&lt;EM&gt;Thermostatventile der Heizkörper möglichst voll geöffnet sein und die Raumtemperatur über die Vorlauftemperatur der Anlage geregelt werden und wenn es dann zu warm wird, Heizkennlinie anpassen.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hebe ich gemacht. Bei&amp;nbsp; eingestellten&lt;STRONG&gt; 0.2/23 und 14′ C&lt;/STRONG&gt; für normale Temperatur gelang es am 17.01.2022 mit einem Start von 07.30-23.50 durchzuheizen. Alles was temperaturmäßig darüber lag, führte zu mehr Starts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch Heizkörper reduzieren oder abdrehen brachte das gleiche Ergebnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe vor kurzem einen Artikel gefunden von 2014,&lt;EM&gt; einfach nur den Brenner schalten.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausprobiert und ging. Mit 22° C Normaltemperatur Kessel laufen lassen bis gefühlt genug Wärme in den beheizten Räumen war und dann abgeschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es gefühlt&amp;nbsp; kühl wurde, wieder eingeschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich brauche dazu aber ein für ältere Mitbewohner einfaches An- und Aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine im&lt;EM&gt; kühlsten &lt;/EM&gt;Raum installierte Fernbedienung sollte hier Abhilfe schaffen können und für meinen vorhandenen Kessel aufschaltbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eine Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Artur1955&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 17:00:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/220974#M68442</guid>
      <dc:creator>Artur1955</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-21T17:00:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/221034#M68459</link>
      <description>&lt;P&gt;Was genau meinst du mit "0.2/23", etwa die Kennlinie?&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Wenn die Außentemperatur höher ist oder du Heizkörper zudrehst und so weniger Wärme abgenommen wird, führt das zwangsläufig zu mehr Starts.&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Wie bereits geschrieben, kannst du über die Fernbedienung einen entsprechenden Raumeinfluss realisieren, worüber die Anlage dann bei erreichen der Raumsolltemperatur aufhört zu heizen und bei Unterschreiten wieder nachheizt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 06:30:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/221034#M68459</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-22T06:30:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/221057#M68465</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja die Heizkurve, 0,2 Neigung und 23 das Niveau bei 14 °C Normal-Temperatur. Ca. eine Stunde morgens heizt er dann mit knapp unter 50° an und dann pendelt er sich bei etwa 40° ein, das reicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkörperr reduzieren oder abdrehen heißt, nicht alle Zimmer immer heizen, Wirtschaftsraum reicht zB. Wärme der anliegenden Zimmer und vom Flur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenig Starts sind schlecht realisierbar, deswegen einfache Aufschaltung von Raumtemperatur oder Starts per Knopfdruck.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotrol 300--E oder Vitotrol 200-E, passen beide zu unserem Vitodens 222-F Typ B2TB ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Instalation durch Fachbetrieb oder selbst?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Artur1955&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 07:09:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/221057#M68465</guid>
      <dc:creator>Artur1955</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-22T07:09:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Raumtemperaturaufschaltung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Raumtemperaturaufschaltung/m-p/221059#M68466</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie bereits eingangs geschrieben gehen beide Vitotrol-Fernbedienungen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Die Installation sollte durch den zuständigen Fachbetrieb erfolgen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>