<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Umwälzpumpe defekt - Viessmann Rexola-triferral" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219107#M68061</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin, unsere Umwälzpumpe WILO Typ VIHUE / 1-5 / 7818044 für die Viessmann Rexola-triferral RTF 23 hat den Geist aufgegeben. Macht es Sinn jetzt eine Hocheffizienzpumpe einzubauen bzw. welche Pumpe nehmen wir jetzt im Austausch? Die o.a. wird nicht mehr produziert und es wird gerade mächtig frisch im Haus. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 15:11:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Katy74</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-13T15:11:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Umwälzpumpe defekt - Viessmann Rexola-triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219107#M68061</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, unsere Umwälzpumpe WILO Typ VIHUE / 1-5 / 7818044 für die Viessmann Rexola-triferral RTF 23 hat den Geist aufgegeben. Macht es Sinn jetzt eine Hocheffizienzpumpe einzubauen bzw. welche Pumpe nehmen wir jetzt im Austausch? Die o.a. wird nicht mehr produziert und es wird gerade mächtig frisch im Haus. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 15:11:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219107#M68061</guid>
      <dc:creator>Katy74</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-13T15:11:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe defekt - Viessmann Rexola-triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219115#M68065</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Guss des Divicon Verteiler müsste eine Nummer beginnend mit 7 zu sehen sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 16:30:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219115#M68065</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-13T16:30:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe defekt - Viessmann Rexola-triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219125#M68069</link>
      <description>&lt;P&gt;Meinst Du diese?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 17:56:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219125#M68069</guid>
      <dc:creator>Katy74</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-13T17:56:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe defekt - Viessmann Rexola-triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219127#M68070</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau das ist die Nummer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516400/spare_parts" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516400/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast eine&amp;nbsp; -5 Pumpe die auf&amp;nbsp; 3m steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D.h. es würde dir eine 4m Pumpe reichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann würde die Alpha 2 -40 (pos. 089)&amp;nbsp; in Frage kommen und der Grundfos Adapter 047 in frage kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bestellnummer siehst du in der Zeichnung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 18:31:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219127#M68070</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-13T18:31:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe defekt - Viessmann Rexola-triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219868#M68225</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen, unser Sanitaerinstallateur war da und hat eine Wilo Yonos Para eingebaut und sagte es muesste jetzt laufen. Leider laeuft sie aber nur im Schornsteinfeger Modus. Da er sich mit der Viessmann nicht auskennt und Ihr mir hier so toll geholfen habt. Muss an der Heizung noch etwas an der Codierung geaendert bzw. umgestellt werden nach der Umstellung auf die Hocheffizienzpumpe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:02:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219868#M68225</guid>
      <dc:creator>Katy74</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-16T11:02:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe defekt - Viessmann Rexola-triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219899#M68233</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Katy,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mach doch einen neuen Beitrag in der Rubrik "Regelung"&amp;nbsp; auf und poste auch gleich die Seriennummer der Regelungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:51:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-defekt-Viessmann-Rexola-triferral/m-p/219899#M68233</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-16T11:51:30Z</dc:date>
    </item>