    <description>&lt;P&gt;.....den Rest regelt dann der außentemperaturfühler &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:"&gt;😃&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 18:30:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vit1</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-08T18:30:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217352#M67607</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mir Anfang Oktober eine Vitodens 333-F einbauen lassen. Ich habe das Gefühl, dass mit den Brennerstarts etwas nicht stimmt. Aktuell habe ich eine Brenndauer von 987 Stunden mit 15985 Brennerstarts. Das kommt mir sehr hoch vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liege ich mit meiner Vermutung richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 13:31:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217352#M67607</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-06T13:31:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217361#M67609</link>
      <description>&lt;P&gt;Katastrophal. Anders kann man es nicht bezeichnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schreib mal die Seriennummer und eine Beschreibung der Verrohrung/Hydraulikplan. FBH oder Radiatoren ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:04:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217361#M67609</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-06T14:04:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217364#M67610</link>
      <description>&lt;P&gt;Die SN lautet 7946873103499123.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Fußbodenheizung nur Heizkörper Typ 21.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin nicht vom Fach, also bitte verzeihen Sie mir meine Ausdrucksweise. Zwei Rohr (Vor und Rückläuf) System.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anhang sind zwei Bilder von dem Heizungsraum, in der Hoffnung, das diese weiter helfen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:11:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217364#M67610</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-06T14:11:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217369#M67612</link>
      <description>&lt;P&gt;Läuft die Pumpe ? Ist ein Zeitprogramm für das Heizen eingestellt ? Fülldruck in Ordnung ? Thermostate geöffnet ? Warmwasser steht zur Verfügung ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:19:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217369#M67612</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-06T14:19:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217372#M67614</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pumpe läuft, alle Räume die ich warm haben will, werden warm. Ein Zeitprogramm für das Heizen habe ich eingstellt, wobei ich durchheize. Der Fülldruck ist 1,6bar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Erklärung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bad im OG ist mein Referenzpunkt, hier habe ich das Thermostat auf 5 (Tag &amp;amp; Nacht) stehen und regel an der Heizung die Temperatur - eine Nachtabsenkung habe ich nicht. Im Wohnzimmer habe ich zwei große Heizkörper (600x1400 u. 600x1600), welche ich auf 3 (Tag &amp;amp; Nacht) stehen habe - auch hier erreiche ich meine "Wohlfühltemperatur".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser steht zur Verfügung und ist auf 55 Grad eingestellt. Hier habe ich aber ein Programm eingestellt, dass die Pumpe nicht dauerhaft läuft. (Bin tagsüber, berufstätig und brauch daher nicht sofort warmes Wasser; erst wenn ich nach Hause komme geht die Pumpe an (vielleicht ein wenig unglücklich ausgedrückt, sry).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss mich verbessern, kein Typ 21 sondern Typ 22.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mir sehr komisch vor kommen tut, ich beobachte es ab und an - die Heizung/Brenner springt an und geht nach ca. 1 Minute wieder aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:29:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217372#M67614</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-06T14:29:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217439#M67633</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau dieses kurze Einschalten ist nicht normgerecht. Man muss nur noch rausbekommen, warum die Therme das tut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein MIscher verbaut ? Und wie hoch/niedrig ist die Kesseltemperatur ? Bzw.bei welcher Temp. springt der Brenner an und wann geht er wieder aus ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 04:41:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217439#M67633</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-07T04:41:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217441#M67635</link>
      <description>&lt;P&gt;Was meinen Sie mit Mischer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch/niedrig die Kesseltemperatur ist, werde ich in Erfahrung bringen. Auch das werde ich in Erfahrung bringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell bin ich auf der Arbeit und kann mit den Daten leider nicht dienen - wenn ich zu Hause bin, werde ich es beobachten und heute Abend meine Ergebnisse hier posten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 04:46:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217441#M67635</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-07T04:46:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217445#M67637</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ein Mischer verbaut ist, müsste der in Nähe der Pumpe zu finden sein(ein meist rechteckiger Kasten mit einem kleinen Knopf). Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur in einem Heizkreis stabil zu halten. Wobei ich den Einsatz auf z.B. Fussbodenheizung beschränken würde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 05:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217445#M67637</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-07T05:04:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217476#M67647</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein einen Mischer habe ich in meinem System nicht verbaut.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 06:55:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217476#M67647</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-07T06:55:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217724#M67730</link>
      <description>&lt;P&gt;So ich war eben mal bei der Heizung und habe dieser gelauscht. Der Brenner lief 1min 18sek. Angefangen hat die Brennermodulation bei 61%, Vorlauftemperatur 41 Grad und Abgastemperatur 43 Grad. Nach kurzer war die Brennermodulation 31%, Vorlauftemperatur 59 Grad und Abgastemperatur 56 Grad. Dann ging die Brennermodulation auf 27%, Vorlauftemperatur 72 Grad und Abgastemperatur 53 Grad. Nach der Zeit von oben geht der Brenner aus und die Vorlauftemperatur 79 Grad und Abgastemperatur 55 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht noch zu erwähnen, die Primärkreispumpe Sollwert 38% und Ist 38%.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:57:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217724#M67730</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-07T18:57:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217759#M67740</link>
      <description>&lt;P&gt;Aufgrund der sehr kurzen Laufzeit, aber einem sehr schn ellen Anstieg der Kesseltemperatur ist hier so gut wie kein Umlauf vorhanden. Entweder ist die Pumpe defekt, die Thermostate sind alle zu oder es befindet sich Luft im System, welche das Umwälzen verhindert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 05:09:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217759#M67740</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T05:09:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217765#M67744</link>
      <description>&lt;P&gt;"Angefangen hat die Brennermodulation bei 61%".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein 333f fängt immer mit 100% an und moduliert dann "langsam" runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch ist der Volumenstrom? Bring den so auf 500l/min. Das ist bei mir 55% Soll bei der Primärkreiskreispumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Wie hoch ist der Volumenstrom jetzt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 05:26:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217765#M67744</guid>
      <dc:creator>AKL</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T05:26:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217800#M67751</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,meine Therme startet auch mit 61 % Modulation und geht dann langsam runter.Ich würde die Pumpe mal auf 60% Minimal Konstantleistung stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zitat:Aktuell habe ich eine Brenndauer von 987 Stunden mit 15985 Brennerstarts=Wahnsinn&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist Heizkurve und Nivea eingestellt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG Vit&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:20:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217800#M67751</guid>
      <dc:creator>Vit1</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T08:20:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217806#M67752</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41780"&gt;@AKL&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Volumenstrom liegt am Anfang bei 144 l/h und geht dann am Ende auf 148 l/h.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:54:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217806#M67752</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T08:54:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217808#M67753</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizkurve ist auf 1,0 Neigung und Niveau 0.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:55:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217808#M67753</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T08:55:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217813#M67754</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei dem Volumenstrom kann kaum Wärme transportiert werden. Wenn die Erhöhung der Pumpenleistung, probier 60%, nichts bringt, dann muss nach "Wiederständen" gesucht werden. Das können, wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schon schrieb, Luft, halb geschlossene Klappen-Ventile...sein. Von einer defekten Pumpe im neuen Vitodens würde ich erstmal nicht ausgehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:25:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217813#M67754</guid>
      <dc:creator>AKL</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T09:25:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217816#M67756</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich werde heute Abend noch mal alle Heizkörper entlüften, um damit sicher zu gehen, dass keine Luft im Heizkreislauf ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Thermostat im Bad 24/7 auf 5 und im Wohnzimmer (2 Heizkörper) ebenfalls 24/7 auf 3 - das sollte doch genügen oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den beiden Räumen kann ich keine kalten Stellen an den Heizkörpern feststellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:20:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217816#M67756</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T09:20:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217817#M67757</link>
      <description>&lt;P&gt;Werde ich nach der Arbeit machen und mich wieder melden. Ist es die Ordnungszahl 1102.0 oder 1102.1?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann aus den gesamten Untermenüs auch gerne mal Bilder zeigen, damit man einen Überblick bekommt. Wäre das hilfreich?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:23:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217817#M67757</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T09:23:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217818#M67758</link>
      <description>&lt;P&gt;....du brauchst mehr volumenstrom.Mach mal ALLE&amp;nbsp; Ventile voll auf und schau wie hoch der Volumenstrom geht.Auch Frankys hinweiß auf Luft im System solltest du nachgehen ...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:24:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217818#M67758</guid>
      <dc:creator>Vit1</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T09:24:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstarts Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217820#M67759</link>
      <description>&lt;P&gt;Werde ich machen, um zu sehen wie hoch der Volumenstrom ist. Leider kann ich es erst heute Abend machen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:28:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerstarts-Vitodens-333-F/m-p/217820#M67759</guid>
      <dc:creator>norse</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-08T09:28:57Z</dc:date>