    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo qwert089,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wow, danke für die kompetenten und schnellen Antworten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:36:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Rocki</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-01T21:36:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333-F, heizt im Dauerbetrieb mit geringer Leistung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216110#M67316</link>
      <description>&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hallo zusammen,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;ich bräuchte dringend einmal den Rat der Experten zu folgendem Thema.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Nach 1-wöchigen Urlaub hatte ich Probleme die Bude warm zubekommen. Das lag aber vermutlich an der Kennlinie, die gerade bei Übergangswetterlage (~5 C° Außentemperatur) nur um die knapp 60C° Vorlauftemperatur zurückgibt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Mittlerweile sind die Räume wieder warm, nur hat es sehr lange gedauert und deshalb habe ich mir die Heizung einmal genauer angesehen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Dabei ist mir aufgefallen, das immer wenn ich nachgeschaut habe das Brennersymbol leuchtet, die Anlage aber &lt;/SPAN&gt;&lt;U&gt;&lt;SPAN class=""&gt;mucksmäuschenstill&lt;/SPAN&gt;&lt;/U&gt;&lt;SPAN class=""&gt; ist, also z.B. das Gebläse nicht zu hören ist. Auch kein klacken oder Ventilschalten ist über einen längeren Zeitraum zu hören.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Es scheint so, als wenn ein „&lt;/SPAN&gt;&lt;U&gt;&lt;SPAN class=""&gt;stationärer Zustand&lt;/SPAN&gt;&lt;/U&gt;&lt;SPAN class=""&gt;“ über Stunden vorliegt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Das sich etwas tut, kann man am kleinsten Rad des Gaszählers erkennen, welches sich langsam dreht (ca. 100 cm3/s).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Zur Verdeutlichung hier eine kleine Tabelle mit 4 Messwertreihen und ein Foto des „Dauerbetriebszutandes“ im Anhang.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;TABLE width="584"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Datum&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;01.02.2022&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;01.02.2022&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;01.02.2022&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;01.02.2022&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Uhrzeit&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;10:43&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;12:11&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;14:22&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;15:03&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Außentemp.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Solltemp.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;25&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;25&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;25&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;25&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Raumtemp.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;21&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;21&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;21&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;21&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemp.[Thermometer im VL]&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;56&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;58&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;58&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;54&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp.&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;58&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;57&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;59&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;57&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Brennersymbol&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Brenner&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;HK-Pumpe&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Interne Pumpe&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Ventil Heizen&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Betriebs-h&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;882&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;883&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;885&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;886&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="227"&gt;&lt;P&gt;Brennerstarts&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;4348&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;4349&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="109"&gt;&lt;P&gt;4351&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="83"&gt;&lt;P&gt;4352&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Zu erkennen ist, das in der Zwischenzeit von mehr als 4h nur 4 Brennerstart erfolgt sind, wobei mindestens einer sicher auf das Konto „Warmwasser“ (geduscht) geht, sonst sich aber nichts an den Werten und Zuständen getan hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Den Brenner-Aus-Zustand habe ich dabei kein einziges Mal sehen können (muss sehr kurz sein).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Meine Frage:&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ist das normal, oder ist die Steuerung wieder nicht ok (wurde vor 1,5 Monaten gewechselt)?&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Klar ist mir, dass sich auf Grund der Regeldifferenz (Soll/Ist) der Brenner mal einschalten muss um mehr Energie in die Anlage zu pumpen. Aber dieser Zustand über Stunden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Daten der Anlage:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vitodens 333-F mit Vitotrol 200A &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Witterungsgeführt&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;(Anlagenschema 00:2, freistehendes EFH Bj 1994)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Herstell-Nr.: &lt;A href="tel:7424997104945106" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;7424997104945106&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt; &amp;nbsp; FS3B&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Neigung : 1,4&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Niveau : 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Parameter 38:0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Ich würde mich sehr über eine Antwort oder einen Rat zur weiteren Vorgehensweise freuen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Lieben Gruß&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 14:20:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216110#M67316</guid>
      <dc:creator>Rocki</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T14:20:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, heizt im Dauerbetrieb mit geringer Leistung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216124#M67318</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Rocki,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;langsam dreht (ca. 100 cm3/s).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das sind dann ca. 3,6 kW Leistung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist genau die Min Leistung deines Gerätes&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1643727110239.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/8811i03C1B8743605AEE2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1643727110239.png" alt="qwert089_0-1643727110239.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist völlig in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Gerät hat im Winter meist nur 1 Start in 24h, kann aber bis ca 2 kW nach unten modulieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schade dass das Haus bei 5 Grad so eine hohe Vorlauftemperatur benötigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ist mit Brennwertnutzung nicht viel drinnen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Vorlauftemp.[Thermometer im VL]&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es im Rücklauf auch ein Thermometer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was zeigt das an wenn der Brenner mal 10-15 Min gelaufen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 14:56:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216124#M67318</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T14:56:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, heizt im Dauerbetrieb mit geringer Leistung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216181#M67327</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hätte ich eher nicht erwartet, da ich davon ausgegangen bin, das die Brenner-Zyklen eher kürzer und dafür mit mehr Dampf parametriert sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich das dann richtig verstanden habe, sind also die langen Brennerlaufzyklen bei min Leistung ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das man das Gebläse nicht hört, oder nur mit viel Einbildung, ist dann also auch ok?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bin ich beruhigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu der Frage der RL- Temp.:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die liegt immer ca. 8° niedriger als die VL-Temp. ( VL=57°C, RL=49°C, oder 50/44, oder 56/48)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 17:01:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216181#M67327</guid>
      <dc:creator>Rocki</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T17:01:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, heizt im Dauerbetrieb mit geringer Leistung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216189#M67328</link>
      <description>&lt;P&gt;Noch eine Zusatzfrage hinterhergeschoben (auch wenn es nicht direkt zum Thema passt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einige Jährchen Fehleranalyse in der elektrotechnischen Instandhaltung von Industrieanlagen hinter mir und bin es eher gewohnt mit Auswertetools (Signalanalysen etc) zu arbeiten.&lt;BR /&gt;Hier nun muss ich recht mühselig alle Signale, Soll+Istwerte mit dem Bedienteil sequentiell abfragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es nicht ach die Möglichkeit über das Interface ein PC- Auswertungstool zum Mitschreiben der Signale nachzurüsten, oder über eine App etc.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich meine hier im Forum mal etwas gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Hard- und Software bräuchte ich da und wo kann ich das beziehen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;p.s. ich meine jetzt aber nicht die selbstgebastelten Raspberry - Lösungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für eure Antwort und Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 17:22:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216189#M67328</guid>
      <dc:creator>Rocki</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T17:22:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, heizt im Dauerbetrieb mit geringer Leistung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216220#M67333</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/41257"&gt;@Rocki&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;das die Brenner-Zyklen eher kürzer und dafür&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Bei Teillast wird der Wärmetauscher besser ausgenutzt und die Abgas Temperatur ist geringer und so auch der Gasverbrauch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Rücklauf Temperatur und Spreizung sind o.k dann kann man wohl nicht mehr mit der Heizkurve nach unten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;PC- Auswertungstool zum Mitschreiben der Signale nachzurüsten, oder über eine App etc.?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gibt zum ein "Vitoconnect" (ca 150€) das lädt die Daten in die Viessmann Cloud. dort kann man per "Vicare" App zugreifen. Die App kann man per Demomodus ausprobieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem&amp;nbsp;Vitoconnect ist ein USB Kabel dabei (das gibt es auch einzeln für ca 45€)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damit kann man mit verschieden Opens Source Programmen direkt auf das Gerät zugreifen - ohne Cloud.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Windows-Software" target="_blank"&gt;https://github.com/openv/openv/wiki/Windows-Software&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;V-control und viessdata 2.0 sind zu empfehlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von Viessmann gibt es noch das Diagnosetool Vitosoft. In der Trial Variante für 90 Tage oder sonst mehre 100€ teuer, Das Programm ist aber sehr gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 19:52:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216220#M67333</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T19:52:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F, heizt im Dauerbetrieb mit geringer Leistung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216238#M67340</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo qwert089,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wow, danke für die kompetenten und schnellen Antworten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:36:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-heizt-im-Dauerbetrieb-mit-geringer-Leistung/m-p/216238#M67340</guid>
      <dc:creator>Rocki</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-01T21:36:13Z</dc:date>
    </item>