<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Nein. Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/5459#M6628</link>
    <description>&lt;P&gt;Nein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung reduzieren, indem man die Einschaltdifferenz vergrössert, also dem Speicher erlaubt, mehr abzukühlen, bevor er wieder aufgeheizt wird: Codieradresse 59, steht ab Werk auf 2,5 K, kann bis zu 10 K eingestellt werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:01:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Achat</dc:creator>
    <dc:date>2014-12-23T10:01:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 W warmwasser Vorrangschaltung deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/5452#M6627</link>
      <description>&lt;P&gt;Einen shcönen guten Tag,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe einen Vitodens 200-W Gas-Brennwertkessel &amp;nbsp;mit Mischer und Warmwasserbereitung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktivieren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank, Mark Sebastian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:16:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/5452#M6627</guid>
      <dc:creator>MarkSebastian</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-23T09:16:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Nein. Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/5459#M6628</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung reduzieren, indem man die Einschaltdifferenz vergrössert, also dem Speicher erlaubt, mehr abzukühlen, bevor er wieder aufgeheizt wird: Codieradresse 59, steht ab Werk auf 2,5 K, kann bis zu 10 K eingestellt werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:01:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/5459#M6628</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-23T10:01:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nein. Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/21889#M6629</link>
      <description>Ist es auch möglich, die Warmwasserbereitung auf 10 Minuten am Abend zu beschränken? Also nachdem über die Solarthermie der Speicher gefüllt wurde?</description>
      <pubDate>Sun, 01 Nov 2015 09:20:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/21889#M6629</guid>
      <dc:creator>Rupprecht1972</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-01T09:20:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W warmwasser Vorrangschaltung deakt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/21947#M6630</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/7042"&gt;@MarkSebastian&lt;/a&gt;: Wie &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6910"&gt;@Achat&lt;/a&gt; bereits geschrieben hat, ist das Deaktivieren der Vorrangschaltung nicht möglich. Aus welchem Grund möchtest du den Vorrang denn gerne deaktivieren?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/10376"&gt;@Rupprecht1972&lt;/a&gt;: Welches System hast du denn bei dir installiert? In der Regel reicht es bei Solarthermie aus, die Nachladeunterdrückung zu aktivieren und entsprechend einzustellen.&lt;BR /&gt;
Dadurch kannst du erreichen, dass das Gerät nur Warmwasser bereitet, wenn kein Solarertrag vorhanden ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Natürlich solltest du zusätzlich noch die Heizzeiten entsprechend einstellen. Ich schlage aber vor, dass du dazu eine eigene Frage eröffnest.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 02 Nov 2015 08:56:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/21947#M6630</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-02T08:56:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W warmwasser Vorrangschaltung deakt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/22169#M6631</link>
      <description>In der Bedienungsanleitung ist das Wort "Nachladeunterdrückung" nicht vorhanden &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 17:47:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/22169#M6631</guid>
      <dc:creator>Rupprecht1972</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-03T17:47:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W warmwasser Vorrangschaltung deakt...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/22197#M6632</link>
      <description>Die Vorgehensweise zur Nachladeunterdrückung findest du in der jeweiligen Serviceanleitung für den Fachmann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 04 Nov 2015 07:27:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-warmwasser-Vorrangschaltung-deaktivieren/m-p/22197#M6632</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-04T07:27:02Z</dc:date>
    </item>