<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Trimatik" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210026#M65884</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Vorlauftemperatur liegt bei 48 C wenn der Brenner aus geht und die Anzeige auf der trimatik hat 50 C.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Der Fühler wurde noch nicht kontrolliert?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 07:30:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>FloS</dc:creator>
    <dc:date>2022-01-10T07:30:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/209906#M65842</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Rexola/biferal Dk mit trimatik mc bja.:1992 heißt seit Tagen nur noch auf ca.50 C kesseltemperatur! Da das WW auf 52 C eingestellt ist läuft ständig die WW Pumpe und Die HK Pumpe nicht! Im Schornsteinfeger betrieb heizt sie Kessel und WW auf 75 C hoch!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Habt ihr dafür eine Erklärung?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;danke euch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:01:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/209906#M65842</guid>
      <dc:creator>FloS</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T13:01:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210009#M65876</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo FloS,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;wurde der Kesseltemperatursensor mal geprüft?&lt;BR /&gt;
Wo genau liest du die Kesseltemperatur denn ab?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 06:42:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210009#M65876</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-10T06:42:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210026#M65884</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Vorlauftemperatur liegt bei 48 C wenn der Brenner aus geht und die Anzeige auf der trimatik hat 50 C.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Der Fühler wurde noch nicht kontrolliert?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 07:30:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210026#M65884</guid>
      <dc:creator>FloS</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-10T07:30:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210029#M65886</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte, wie bereits geschrieben, die Herstellnummer der Trimatik mit angeben.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wo genau liest du die Kesseltemperatur ab?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 07:34:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210029#M65886</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-10T07:34:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210036#M65889</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="86EA48BA-2172-4B53-82F5-0BC780D80305.jpeg" style="width: 247px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/8283i423265F155B6ECA4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="86EA48BA-2172-4B53-82F5-0BC780D80305.jpeg" alt="86EA48BA-2172-4B53-82F5-0BC780D80305.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schuldigung musste mir erst ein Foto zukommen lassen! Mit der Nummer!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7450 261-A&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;74500261 514397&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 07:47:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210036#M65889</guid>
      <dc:creator>FloS</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-10T07:47:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210041#M65891</link>
      <description>&lt;P&gt;Also liest du die Temperatur am analogen Thermometer ab.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Ich empfehle dir, zunächst mal den Kesseltemperatursensor durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 07:57:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210041#M65891</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-10T07:57:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210370#M65977</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe gestern noch mit einem Elektriker Freund den Widerstand gemessen des Sensor! Ein Techniker vom FB hätte erst Donnerstag Zeit gehabt! Haben Sprünge von bis zu 400 Ohm oder mehr gemessen! Wie hoch dürfen die den sein?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;wenn der kaputt ist kannst du mir da eine Artikelnummer schicken?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 08:11:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210370#M65977</guid>
      <dc:creator>FloS</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-11T08:11:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210372#M65978</link>
      <description>&lt;P&gt;400Ohm Sprünge sollten auf gar keinen Fall sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Kesseltemperatursensor hat die Artikelnummer&amp;nbsp;7814313.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es handelt sich um einen PT500.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Benjamin_Reuter_0-1641889156373.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/8313i601942113A347666/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Benjamin_Reuter_0-1641889156373.png" alt="Benjamin_Reuter_0-1641889156373.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 08:20:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik/m-p/210372#M65978</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-11T08:20:04Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

