    <description>&lt;P&gt;Die VR20 sieht wirklich noch gut aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Dann lief die Aufheizung des Boilers genau ein mal.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Nach erreichter Temperatur im Boiler schaltete die Steuerung wieder auf den Kreislauf der Heizung um und nicht wieder auf den Boiler, auch nicht, wenn man die Temperatureinstellung erhöht. Der geht jetzt auch nicht mehr an, wenn man auf Sommerbetrieb schaltet.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Willst du damit sagen, dass es nun wieder normal läuft?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:00:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2022-01-09T17:00:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209826#M65819</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr 2022,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist mal wieder Wochenende....und die Heizung spinnt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Umschaltventil am Vitodens 200 (mit Vitocell 100) springt hin und her, wenn er versucht den Boiler aufzuheizen. Drehe ich die Temperatur vom Boiler herunter funktioniert der Heizkreislauf für die Heizkörper ganz normal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt das kuriose...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich auf Sommerbetrieb umstelle und den Heizkreislauf für die Heizkörper deaktiviere,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wird das Warmwasser für den Boiler anstandslos aufgeheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann das sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 18:37:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209826#M65819</guid>
      <dc:creator>tacomira</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-08T18:37:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209853#M65823</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte mal die Ser.Nr. der Therme posten!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 21:55:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209853#M65823</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-08T21:55:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209859#M65826</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Friedel,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei die Seriennummer&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 23:37:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209859#M65826</guid>
      <dc:creator>tacomira</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-08T23:37:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209865#M65828</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar! Bitte mal die &lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=_lI7mno10V4" target="_self"&gt;Steckplatine "VR20" herausziehen&lt;/A&gt; und von beiden Seiten fotografieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kontakte mit Radiergummi und Spiritus reinigen. Dann wieder reinstecken und schon mal probieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 08:06:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209865#M65828</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T08:06:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209920#M65846</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hab die Platine ausgebaut, entsprechend gereinigt und wieder eingesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann lief die Aufheizung des Boilers genau ein mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach erreichter Temperatur im Boiler schaltete die Steuerung wieder auf den Kreislauf der Heizung um und nicht wieder auf den Boiler, auch nicht, wenn man die Temperatureinstellung erhöht. Der geht jetzt auch nicht mehr an, wenn man auf Sommerbetrieb schaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bilder der VR20 hab ich angehangen. Die Kontakte sehen gut aus. Kann da nichts entdecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Gelegenheit habe ich auch den Sensor des Boilers gemessen. Hatte 3,7 Kiloohm. Scheint auch OK.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 14:26:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209920#M65846</guid>
      <dc:creator>tacomira</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T14:26:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209936#M65847</link>
      <description>&lt;P&gt;Die VR20 sieht wirklich noch gut aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Dann lief die Aufheizung des Boilers genau ein mal.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Nach erreichter Temperatur im Boiler schaltete die Steuerung wieder auf den Kreislauf der Heizung um und nicht wieder auf den Boiler, auch nicht, wenn man die Temperatureinstellung erhöht. Der geht jetzt auch nicht mehr an, wenn man auf Sommerbetrieb schaltet.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Willst du damit sagen, dass es nun wieder normal läuft?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:00:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209936#M65847</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T17:00:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209945#M65853</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, hatte den Boiler nicht zum aufheizen bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es lief nur noch der Kreislauf mit den Heizungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab aber noch weiter gespielt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Sensor am Boiler hatte ja ca. 3,8KOhm bei einer Wassertemperatur von ca. 40°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab gedacht, der wäre i.O.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich den Sensor komplett aus der Vitocell ziehe und dieser abkühlt, springt der Brenner an und das Ventil schaltet um auf den Boiler, der dann normal aufheizt und nach erreichter Temperatur wieder abschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Boiler springt aber nicht wieder bei niedigeren Temperaturen an. Erst wenn ich den Fühler wieder ausbaue und dieser ca. 20° erreicht, wird der Boiler wieder geheizt. Ist dann doch evtl.der Sensor kaputt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:36:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209945#M65853</guid>
      <dc:creator>tacomira</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T17:36:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Ventil springt hin und her beim Boiler aufheizen.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209959#M65857</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, oder dann doch die VR20, obwohl sie gut aussieht. Sie verarbeitet und regelt aber alle Temperaturen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:51:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-mit-Vitocell-100-Ventil-springt-hin-und/m-p/209959#M65857</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T18:51:57Z</dc:date>