    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit der &lt;A href="https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-gasheizung.html#heizlastberechnung" target="_self"&gt;Schweizer Formel&lt;/A&gt; kann man gut die max Heizlast abschätzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bekomme ich 8,4 kW raus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1640707728472.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/8086iC3D77EAE72974ABE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1640707728472.png" alt="qwert089_0-1640707728472.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h das 11 kW Modell würde völlig ausreichen, außer du hast in den letzten Jahren noch mit Holz zu geheizt dann wären die 18.000 kwh nicht so aussagekräftig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 300&amp;nbsp; Serie hat einen etwas niedrigere min. Modulation.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h im Frühjahr und Herbst kann es Tage geben wo der 333noch 24h durchlaufen kann, der 222 aber schon taktet muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du mit dem Ladespeicher zufrieden warst und er nicht entkalkt werden musste, spricht nicht dagegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Lade-System ist einfach etwas komplexer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Trinkwasserleistung (in 10 Min und pro Stunde) der Modelle im Vergleich findest du in den jeweiligen Datenblättern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass dir keinen Mischer oder eine&amp;nbsp; hydraulische Weiche aufschwatzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 16:18:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-28T16:18:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Erneuerung Brennwerttherme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207619#M65143</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte gerne im Frühjahr 2022 meine Vitodens 222ws2 erneuern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben aktuell eine 24kW Anlage für 130 Quadratmeter, 1. Heizkreis Fußbodenheizung, Anlage und Haus Bj. 2004, Wasserhärte 14dH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt sind wir am überlegen ob wir eine Vitodens 222-f oder 333-f nehmen.&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;222-f lieber mit Rohrwendel als Schichtladespeicher?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche kW Größe würdet ihr empfehlen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Marcel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 15:07:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207619#M65143</guid>
      <dc:creator>K_Marcel_78</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-28T15:07:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erneuerung Brennwerttherme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207625#M65147</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marcel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie viel Gas hat das Haus im Schnitt die letzten Jahre über&amp;nbsp; verbraucht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 15:38:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207625#M65147</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-28T15:38:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erneuerung Brennwerttherme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207626#M65148</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir lagen die letzten Jahre immer zwischen 17.000-18.000kWh.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 15:48:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207626#M65148</guid>
      <dc:creator>K_Marcel_78</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-28T15:48:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erneuerung Brennwerttherme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207629#M65149</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit der &lt;A href="https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-gasheizung.html#heizlastberechnung" target="_self"&gt;Schweizer Formel&lt;/A&gt; kann man gut die max Heizlast abschätzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bekomme ich 8,4 kW raus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1640707728472.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/8086iC3D77EAE72974ABE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1640707728472.png" alt="qwert089_0-1640707728472.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h das 11 kW Modell würde völlig ausreichen, außer du hast in den letzten Jahren noch mit Holz zu geheizt dann wären die 18.000 kwh nicht so aussagekräftig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 300&amp;nbsp; Serie hat einen etwas niedrigere min. Modulation.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;d.h im Frühjahr und Herbst kann es Tage geben wo der 333noch 24h durchlaufen kann, der 222 aber schon taktet muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du mit dem Ladespeicher zufrieden warst und er nicht entkalkt werden musste, spricht nicht dagegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Lade-System ist einfach etwas komplexer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Trinkwasserleistung (in 10 Min und pro Stunde) der Modelle im Vergleich findest du in den jeweiligen Datenblättern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass dir keinen Mischer oder eine&amp;nbsp; hydraulische Weiche aufschwatzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 16:18:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207629#M65149</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-28T16:18:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erneuerung Brennwerttherme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207633#M65151</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es außer der Modulation, Edelstahl Pufferspeicher und ein besseres Bedienungpanel Vorteile bei der 300er Serie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder reicht die 200er vollkommen aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf deine Fragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zuheizung mit Holz eher Weniger. Max 10 Abende pro Jahr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein unsere alte Anlage wurde noch nicht entkalkt. Wobei der Techniker auch schon einige Male gesagt hat man solle den Plattenwärmetauscher auswechseln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 16:50:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207633#M65151</guid>
      <dc:creator>K_Marcel_78</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-28T16:50:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erneuerung Brennwerttherme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207636#M65152</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Edelspeicher gegenüber dem emaillierten Speicher und der jährlichen Prüfung der Magnesiumanode , wäre ein Grund für den 300er&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da weißt du selbst am besten was der Tausch der Anode in den letzten Jahren gekostet hat und kannst den Mehrpreis gegenrechnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier findest du eine Liste&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/VITODENS-200-W-vs-VITODENS-300-W-Frage-an-Hersteller-Viessmann/m-p/182520" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/VITODENS-200-W-vs-VITODENS-300-W-Frage-an-Hersteller-Viessmann/m-p/182520&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mache Teil sind wohl bei 200er aus Kunststoff.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schwierige Entscheidung...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich selbst habe einen 2 Jahre alten 300-W 11kw im Keller.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 17:05:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/207636#M65152</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-28T17:05:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Erneuerung Brennwerttherme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/211312#M66187</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir sind nun aktuell in der Planungsphase zum Thema Erneuerung Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die ersten Angebote liegen mir vor und ich habe hierzu eine Frage an euch Experten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es zwingend erforderlich das ganze Abgassystem rauszuwerfen? Aktuell ist ja die Vitodens 222ws2 mit Abgasrohr 80/125 verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neuen Geräte habe ja 60/100.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man nicht das Hauptrohr 80/125 drin lassen und man arbeitet dann mit Reduzierungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 07:15:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Erneuerung-Brennwerttherme/m-p/211312#M66187</guid>
      <dc:creator>K_Marcel_78</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-14T07:15:50Z</dc:date>