<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200/m-p/206309#M64765</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;suche mal im Netz oder Forum nach "LGM29 Fehler FE". Ich Vermute mal das kündigt sich bei dir an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls das zutrifft, baue auch das Umrüstkit mit ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten sagt das Handbuch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Elektrischen Anschluss prüfen&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;(s. S.&amp;#1;103/104).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Ionisationsstrom messen (s. S.&amp;#1;22).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Gasdruck prüfen (s. S.&amp;#1;9).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Gaskombiregler prüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Zündung, Zündbaustein prüfen&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;(s. S.&amp;#1;103/104).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Zündelektroden prüfen (s. S.&amp;#1;18).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Kondenswasserablauf prüfen (s. S.&amp;#1;19).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Abgasanlage auf Dichtheit prüfen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:45:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-21T13:45:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200/m-p/206041#M64689</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Vitodens 200 wb2 32Kw und sporadisch&amp;nbsp; den Fehler 14.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler ist nach Wechsel des Gebläses erstmals aufgetreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Drucktransmitter wurde schon getauscht, trotzdem Fehler 14!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibts da noch Geheimtipps!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 19:21:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200/m-p/206041#M64689</guid>
      <dc:creator>wolf141</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-20T19:21:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200/m-p/206309#M64765</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;suche mal im Netz oder Forum nach "LGM29 Fehler FE". Ich Vermute mal das kündigt sich bei dir an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls das zutrifft, baue auch das Umrüstkit mit ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten sagt das Handbuch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Elektrischen Anschluss prüfen&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;(s. S.&amp;#1;103/104).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Ionisationsstrom messen (s. S.&amp;#1;22).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Gasdruck prüfen (s. S.&amp;#1;9).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Gaskombiregler prüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Zündung, Zündbaustein prüfen&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;(s. S.&amp;#1;103/104).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Zündelektroden prüfen (s. S.&amp;#1;18).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Kondenswasserablauf prüfen (s. S.&amp;#1;19).&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Abgasanlage auf Dichtheit prüfen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:45:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200/m-p/206309#M64765</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-21T13:45:51Z</dc:date>
    </item>