<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6380#M6369</link>
    <description>FBH externe wt über inter Pumpe.&lt;BR /&gt;Habe dir mal fotos von dem Brenner und der Pumpe geschickt</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 14:08:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>stinger</dc:creator>
    <dc:date>2015-01-18T14:08:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6323#M6355</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ich habe die im Betreff stehende Vitodens.&lt;BR /&gt;Bei einem Austausch wurde folgende Umwälzpumpe verbaut.&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe 3-stufig Wilo VIRS 25/4-3 VIHU/4-3&lt;BR /&gt;Best.-Nr.: 7818045&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese läuft auch schon Jahre Problemlos, würde diese aber gern gegen das größere Modell tauschen. Kann aber unter der Verwendungsliste nicht meinen Brenner finden, gleiches gilt für die schon verbaute Pumpe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jetzt meine Frage kann ich gegen dieses Modell tauschen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe 3-stufig Wilo VIRS 25/6-3 HU/6-3&lt;BR /&gt;Best.-Nr.: 7818046&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 10:27:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6323#M6355</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-17T10:27:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6328#M6356</link>
      <description>Hallo. Da brauch man mal die Gerätenummer vom Vitodens 200. 16stellig.</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 18:11:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6328#M6356</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-17T18:11:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6330#M6357</link>
      <description>Hallo, die Nr. ist&lt;BR /&gt;7143473101183102</description>
      <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 21:58:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6330#M6357</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-17T21:58:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6341#M6358</link>
      <description>Hallo. Zu ihrer kesselnummer hab ich aber einen vitodens 200 ,24kw keinen 32kw. Und was anderes noch sie reden von der Pumpe die wahrscheinlich die Heizkörper versorgt. Sie können da jede beliebige Pumpe einbauen wenn sie eine Baulänge 180mm oder 130mm hat. Wenn sie kein Pwm oder Km-Bus signal braucht.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 09:02:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6341#M6358</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T09:02:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6356#M6359</link>
      <description>Hallo, komisch auf dem Brenner selbst steht 32 kw, naja egal, das sieht für mich optisch nicht aus, als wenn da eine 180 mm oder 130 mm Pumpe verbaut werden könnte, vom Pumpenkörper gehen mehrere einzelne Kupferrohre weg.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mir geht es eigentlich auch nur um den Pumpenkopf.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Drin ist dieser&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe 3-stufig Wilo VIRS 25/4-3 VIHU/4-3&lt;BR /&gt;Best.-Nr.: 7818045&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;und passt dieser auch?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe 3-stufig Wilo VIRS 25/6-3 HU/6-3&lt;BR /&gt;Best.-Nr.: 7818046&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Besten Dank&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 11:15:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6356#M6359</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T11:15:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6358#M6360</link>
      <description>Also wie du schon sagst "KOMISCH". Du kannst in der verwendungsliste ja deinen Brenner und Pumpe ja auch nicht finden. Da stimmt was nicht schon vorne weg. Kansst du mir das Typenschild und die Pumpe mal posten?</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 11:33:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6358#M6360</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T11:33:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6359#M6361</link>
      <description>Hier kann man keiner Bilder hochladen oder? Zumindest sehe ich keine button</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 11:46:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6359#M6361</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T11:46:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6362#M6362</link>
      <description>Ja sehe ich jetzt auch keinen. Es sieht danach aus als gebe es nur diese Pumpe. Was hast du für welche probleme mit der Pumpe das du eine stärkere brauchst?</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 12:06:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6362#M6362</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T12:06:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6367#M6363</link>
      <description>Stellt nicht genug Wassermenge bereit, wenn ich den normalen Heizkreis zusätzlich anmache, wird der Wärmetausche der Fussbodenheizung zwar noch durchströmt aber nicht in dem Maße wie er sollte, laut Datenblatt sollte dies die nächst größere Pumpe lösen.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 12:19:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6367#M6363</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T12:19:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6371#M6364</link>
      <description>Dann hast du doch ein Hydraulisches problem. Fussboden hat externe Pumpe? Heizkreis interne Pumpe?</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 12:44:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6371#M6364</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T12:44:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6373#M6365</link>
      <description>Ne umgedreht Fußboden Wärmetauschern geht über die interne Pumpe. Heizkreis geht über pico 1-6</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 13:07:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6373#M6365</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T13:07:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6375#M6366</link>
      <description>Also FBH direkt über Vitodenswärmetauscher oder externer WT? Und ohne Mischer die FBH? Da brauch man doch mal ein bild. Emailadresse:c-voelkner@gmx.de</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 13:44:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6375#M6366</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T13:44:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6376#M6367</link>
      <description>Bilder kannst du hier über einen Dienst im Internet einstellen. z.B. Bilderupload oder ähnliche.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 13:51:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6376#M6367</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T13:51:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6377#M6368</link>
      <description>Also FBH Wärmetauscher direkt über interne Pumpe, nach Wärmetauscher mischer und danach pico 1-6. heizkörper direkt pico 1-6</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 13:53:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6377#M6368</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T13:53:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6380#M6369</link>
      <description>FBH externe wt über inter Pumpe.&lt;BR /&gt;Habe dir mal fotos von dem Brenner und der Pumpe geschickt</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 14:08:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6380#M6369</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T14:08:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6382#M6371</link>
      <description>&lt;P&gt;Also hier mal die Bilder vom Brenner und der Pumpe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A target="_blank" href="http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img3387mp25nd94b1.jpg"&gt;http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img3387mp25nd94b1.jpg&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A target="_blank" href="http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img33864gfij0nt5d.jpg"&gt;http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img33864gfij0nt5d.jpg&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 14:41:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6382#M6371</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T14:41:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6383#M6372</link>
      <description>Also hier mal die Bilder vom Brenner und der Pumpe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A target="_blank" href="http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img3387mp25nd94b1.jpg"&gt;http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img3387mp25nd94b1.jpg&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A target="_blank" href="http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img33864gfij0nt5d.jpg"&gt;http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img33864gfij0nt5d.jpg&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 14:44:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6383#M6372</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T14:44:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6390#M6373</link>
      <description>Wenn die interne Pumpe nur als zubringer zuständig ist müsste es reichen es sei denn sie hat keine Leistung mehr. Fotos sind ok. Du kannst keine stärkerer einbauen intern. Du hast ein hydraulisches problem.</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 15:58:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6390#M6373</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T15:58:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6397#M6374</link>
      <description>&lt;P&gt;Stimmt die Kesselnr?&lt;BR /&gt;Und warum passt diese Pumpe nicht die müsste mechanisch doch identisch sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe 3-stufig Wilo VIRS 25/6-3 HU/6-3.&lt;BR /&gt;Best.-Nr.: 7818046&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und ist im Auslieferzustand diese enthalten?&lt;BR /&gt;Wilo VIHU 6 BUS / 70 BUS&lt;BR /&gt;Best.-Nr.: 7837520&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 16:40:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6397#M6374</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-18T16:40:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2 32 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6409#M6375</link>
      <description>Mechanisch dürften die übereinstimmen. Aber die im Auslieferungszustand eingebaute hat eine Bussteuerung..&lt;BR /&gt;Grundsätzlich sollte die anvisierte funktionieren, allerdings wird diese dann nicht mehr durch die Regelung beeinflusst. Sie würde also ständig mit der gleichen Leistung laufen. Was sich letztlich durchaus auf das Modulieren der Anlage auswirken kann.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 05:13:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umwaelzpumpe-Vitodens-200-WB2-32-kW/m-p/6409#M6375</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-19T05:13:09Z</dc:date>
    </item>
  </channel>