    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Volker,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;du kannst über Vitoguide (Datenrekorder &amp;amp; Trending) den Verlauf der Woche auslesen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/051b0d84-4652-468b-86f5-3b68d2695bc5.default.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:49:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-18T07:49:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197826#M62454</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es die Möglichkeit die Vorlauftemperatur der Heizung über einen längeren Zeitraum 1 Woche auszulesen??. Ich habe den Verdacht , das meine Heizung nicht nachts abgesenkt wird obwohl die Zeitsteuerung aktiv ist und eine Nachtabsenkung von 21:00 bis 5:00 eingestellt ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volker&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 05:43:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197826#M62454</guid>
      <dc:creator>Knuster</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-18T05:43:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197866#M62465</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Volker,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;du kannst über Vitoguide (Datenrekorder &amp;amp; Trending) den Verlauf der Woche auslesen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/051b0d84-4652-468b-86f5-3b68d2695bc5.default.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:49:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197866#M62465</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-18T07:49:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197914#M62479</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Volker,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was für einen 300 -W hast du? Vor oder nach April 2019&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bzw mit des alten&amp;nbsp; Vitotronic oder der neue Regler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es ein altes Gerät ist, kommen noch die hier genannten Möglichkeiten in Frage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Software-fuer-Vitorondens-200-T/m-p/197816#M19204" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Software-fuer-Vitorondens-200-T/m-p/197816#M19204&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:44:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197914#M62479</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-18T09:44:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197932#M62482</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;das ist ein neues Gerät (7722296) aus 2020. Diese Anlage ist auch bei uns aufgeschaltet.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:34:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197932#M62482</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-18T10:34:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197957#M62489</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Timo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist richtig, könnt ihr den an Hand der Daten feststellen ,warum ich mit der neuen Heizung 300 m³ mehr Gas verbraucht habe. Das ist der Grund für die ganze Recherche. Ich hatte vorher eine Vitodens 200WB2 und immer einen Verbrauch zwischen 800 und 900 m³ Gas ,und jetzt mit der neuen Heizung 1200m³. Könnt ihr das Problem vielleicht etwas eingrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volker&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 12:53:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/197957#M62489</guid>
      <dc:creator>Knuster</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-18T12:53:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/198031#M62526</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tim,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die App gerade geladen, aber wie komme ich zu den Datenaufzeichnungen. Oder brauche ich da eine Erweiterung??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volker&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 17:52:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/198031#M62526</guid>
      <dc:creator>Knuster</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-18T17:52:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/198552#M62701</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Volker,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;leider ist es nur uns möglich diese Daten für Diagnosezwecke auszulesen. Bitte entschuldige das Missverständnis. Anhand deiner Daten, kann ich aber keine Auffälligkeiten sehen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 08:02:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/198552#M62701</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-22T08:02:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/198615#M62706</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Timo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist schade das der Kunde keine Möglichkeit hat ,die Daten auszulesen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte denn mein Fachbetrieb die Daten auslesen oder können das nur&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eure Werkstechniker?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun aber nochmal zum eigentlichen Problem. Wir hatten eigentlich gehofft mit der neuen Heizung Gas zu sparen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Nachttemperatur war bei der alten Heizung auf 14 Grad eingestellt, bei der neuen auf 17 Grad . Die Tagestemperatur war bei beiden 21 Grad. Sonst ist auch nichts verändert worden. Wie kommt der erhöhte Gasverbrauch zu Stande??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volker&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 10:12:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/198615#M62706</guid>
      <dc:creator>Knuster</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-22T10:12:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199389#M62892</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Volker,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;es ist nur uns möglich die Daten auszulesen. Deine Nachtabsenkung funktioniert aber.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Ab ca. 18.30 Uhr fällt deine Kesselwassertemperatur ab und pendelt zwischen 23°C und 32°C hin und her.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn du nichts dagegen hast, kann ich dir auch ein Bild deines Diagrammes hier zeigen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 06:54:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199389#M62892</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-25T06:54:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199416#M62896</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Timo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne würde ich die Diagramme sehen. Mich macht nur stutzig ,wieso die Temperatur schon 18.30 absinkt obwohl die Nachtschaltung erst 20.30 eingestellt ist. Was stimmt da nicht??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke Volker&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 08:35:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199416#M62896</guid>
      <dc:creator>Knuster</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-25T08:35:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199432#M62899</link>
      <description>&lt;P&gt;Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Du hast Recht. Erst ab 20:30 Uhr fällt die Temperatur und die Anlage geht in die Nachtabsenkung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_0-1637833066329.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7467i9D88552257476579/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_0-1637833066329.png" alt="Timo_Bruessing_0-1637833066329.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Timo_Bruessing_1-1637833147587.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7468i3E3C2D6CE6ADDF10/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Timo_Bruessing_1-1637833147587.png" alt="Timo_Bruessing_1-1637833147587.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 09:39:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199432#M62899</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-25T09:39:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199463#M62906</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Timo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da kann man leider nicht viel erkennen. Könntest du mir das bitte nochmal per Mail schicken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt bleibt aber immer noch das Problem mit dem sehr hohen Gasverbrauch. Hast du dazu auch noch eine Idee bzw. Lösung??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke Volker ich&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:15:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199463#M62906</guid>
      <dc:creator>Knuster</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-25T11:15:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199503#M62913</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Volker,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;du kannst&amp;nbsp;die Bilder mit der Lupe größer machen, indem du über das Bild mit dem Mauszeiger fährst. Oder schreibst du nicht vom PC/Laptop/Notebook aus.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über den erhöhten Gasverbrauch&amp;nbsp;kann ich leider aus der Ferne keine Aussage treffen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 13:49:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199503#M62913</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-25T13:49:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Daten aus Vitodens 300- W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199524#M62917</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Timo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe es von unterwegs auf dem Handy angeschaut ,da konnte ich nix größer machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt zu Hause auf dem PC geht es .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem Gasverbrauch werde ich weiter beobachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Volker&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 15:08:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Daten-aus-Vitodens-300-W/m-p/199524#M62917</guid>