<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 222-F Drehzahl der Heizkreispumpe einstellen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Drehzahl-der-Heizkreispumpe-einstellen/m-p/5019#M6169</link>
    <description>&lt;DIV class="lia-message-view message-uid-5005"&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class="lia-js-resize-images lia-component-qanda-widget-qanda-comment-view"&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV class="lia-panel-message-comment lia-message-qanda lia-panel-message lia-js-data-messageUid-5005"&gt;&lt;DIV class="lia-panel-message-content"&gt;&lt;DIV class="lia-decoration-border"&gt;&lt;DIV class="lia-decoration-border-content"&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV class="lia-quilt lia-quilt-qanda-comment lia-quilt-layout-qanda-comment"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-row lia-quilt-row-forum-message-main"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column lia-quilt-column-24 lia-quilt-column-single lia-quilt-column-main"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column-alley lia-quilt-column-alley-single"&gt;&lt;DIV class="lia-message-body-content lia-component-body"&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;meine Vitodens 222-F Typ B2TA 3,2-13kW ist in einer Doppelhaushälfte mit ca. 94m2 und versorgt 7 Heizkörper.&lt;BR /&gt;Laut Berechnung des hydraulischen Abgleichs soll sich ein Volumenstrom von 150l/h bei einem Differenzdruck von 100mbar ergeben. Besser währen 50mbar!&lt;BR /&gt;Durch den am stärksten durchströmten Heizkörper fließen dann 43l/h.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="lia-message-body-content lia-component-body"&gt;Aktuell habe ich die Codierungen E6, E7 und E9 auf 10 stehen. an dem oben genannten Heizkörper habe ich starke Strömungsgeräusche. SInd die 43l/h zu viel? Welche Einstellmöglichkeiten habe ich an der Vitodens noch?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="dropdown-default-item"&gt;&lt;BR /&gt;Sind die 150l/h für die Vitodens ausreichend bzw. gibt es einen "sinvollen Mindestvolumenstrom"?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie tief kann ich die Pumpe runterfahren? sind weniger als 10% machbar und sinnvoll?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sascha&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 08 Dec 2014 13:32:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sascha</dc:creator>
    <dc:date>2014-12-08T13:32:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222-F Drehzahl der Heizkreispumpe einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Drehzahl-der-Heizkreispumpe-einstellen/m-p/5019#M6169</link>
      <description>&lt;DIV class="lia-message-view message-uid-5005"&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class="lia-js-resize-images lia-component-qanda-widget-qanda-comment-view"&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV class="lia-panel-message-comment lia-message-qanda lia-panel-message lia-js-data-messageUid-5005"&gt;&lt;DIV class="lia-panel-message-content"&gt;&lt;DIV class="lia-decoration-border"&gt;&lt;DIV class="lia-decoration-border-content"&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV class="lia-quilt lia-quilt-qanda-comment lia-quilt-layout-qanda-comment"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-row lia-quilt-row-forum-message-main"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column lia-quilt-column-24 lia-quilt-column-single lia-quilt-column-main"&gt;&lt;DIV class="lia-quilt-column-alley lia-quilt-column-alley-single"&gt;&lt;DIV class="lia-message-body-content lia-component-body"&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;meine Vitodens 222-F Typ B2TA 3,2-13kW ist in einer Doppelhaushälfte mit ca. 94m2 und versorgt 7 Heizkörper.&lt;BR /&gt;Laut Berechnung des hydraulischen Abgleichs soll sich ein Volumenstrom von 150l/h bei einem Differenzdruck von 100mbar ergeben. Besser währen 50mbar!&lt;BR /&gt;Durch den am stärksten durchströmten Heizkörper fließen dann 43l/h.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="lia-message-body-content lia-component-body"&gt;Aktuell habe ich die Codierungen E6, E7 und E9 auf 10 stehen. an dem oben genannten Heizkörper habe ich starke Strömungsgeräusche. SInd die 43l/h zu viel? Welche Einstellmöglichkeiten habe ich an der Vitodens noch?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="dropdown-default-item"&gt;&lt;BR /&gt;Sind die 150l/h für die Vitodens ausreichend bzw. gibt es einen "sinvollen Mindestvolumenstrom"?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie tief kann ich die Pumpe runterfahren? sind weniger als 10% machbar und sinnvoll?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sascha&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2014 13:32:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Drehzahl-der-Heizkreispumpe-einstellen/m-p/5019#M6169</guid>
      <dc:creator>Sascha</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-08T13:32:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Sascha, die Pumpe kann bis auf 50% und nicht weiter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Drehzahl-der-Heizkreispumpe-einstellen/m-p/5073#M6170</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sascha,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Pumpe kann bis auf 50% und nicht weiter heruntergeregelt werden. Dies ist durch den Kesselcodierstecker begrenzt, damit das interne Überströmventil öffnet und ein Mindestumlauf gewährleistet ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein Volumenstrom von 150 l/h bei 100 mbar erscheint mir sehr niedrig. Wie in folgendem Diagramm ersichtlich, würde das System bei 50% Pumpenleistung schon einen Volumenstrom von ca. 650 l/h benötigen, um die 100 mbar zu erreichen. Es gilt auch immer zu bedenken, dass ein geringer Volumenstrom zum Takten der Anlage führen kann.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-family: Helv; font-size: medium;"&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1102i4B123E6C0B64159F/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="PK.JPG" title="PK.JPG" /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1103i8391B7D2A019EB2F/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="TabPK.JPG" title="TabPK.JPG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mit welchem System wurde der hydraulische Abgleich durchgeführt? Sind die Thermostatventile alle vollständig geöffnet?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Dec 2014 13:57:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Drehzahl-der-Heizkreispumpe-einstellen/m-p/5073#M6170</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-09T13:57:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Sascha, die Pumpe kann bis auf 50% und nicht weiter...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Drehzahl-der-Heizkreispumpe-einstellen/m-p/5077#M6171</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mit den 50% war mir nicht klar. Ist aber auch nirgends beschrieben. In den technischen Daten steht ja auch, genau wie die Einstellung E7 im Auslieferungszustand, dass die min. Förderleistung auf 20% eingestellt ist.&lt;BR /&gt;Laut ihrer Aussage kann das ja in der Praxis nicht passen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der hydraulische Abgleich wurde nach dem Optimus Verfahren berechnet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie groß ist denn der Mindestdurchlauf? Ab wann macht das Überströmventil auf? Daraus müsste sich dann doch ein bestimmter maximaler Differenzdruck ergeben, oder sehe ich das falsch?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sascha</description>