<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194563#M61492</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die prompte Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage mit WW-Speicher, kein Mischer, ein Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierung ist wie im Originalhandbuch (5681 359) als Auslieferungszustand abgedruckt, außer:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;03:01, auch mal in 03:02 geändert, aber kein Unterschied&lt;/P&gt;&lt;P&gt;04:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Müsste noch die Original-Pumpe drin sein: Grundfos VIUPE 60 KM&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bedieneinheit ist noch die 7404539, nicht die jetzt erhältliche 7450155.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VIele Grüße!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:07:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bodensee</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-04T12:07:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/193532#M61115</link>
      <description>&lt;P&gt;mit WW-Speicher und Standar-Bedieneinheit:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brenner startet nur in Schornsteinfeger-Stellung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wahlschalter (aus/Wasser/Kombi/Tag/Nacht/Test) ohne erkennbare Funktion&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also Auslesen von Stör-Codes nicht möglich&lt;/P&gt;&lt;P&gt;grüne Lampe der Nachtabsenkung brennt permanent&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reset und Prüfung der Codierungen durchgeführt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wasserdruck bei 1,3 bar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stützbatterie-Spannnung bei 3,6V, ist aber noch originales Bauteil&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wahlschalter mehrfach gedreht, Flachbandkabel optisch und auf Durchgang geprüft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. neue Bedieneinheit 7404539 erforderlich, weill es doch an der Batterie liegt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. andere Ideen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VIelen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Oct 2021 13:39:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/193532#M61115</guid>
      <dc:creator>Bodensee</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-31T13:39:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/193552#M61124</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Bodensee,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was mir dazu einfällt: VR20 raus/rein, ansehen, ggf. tauschen ; Mischer vorhanden? Dann mal das Buskabel ab/anstecken (ggf. auch mehrmals wg. Kontaktprob.).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Oct 2021 16:46:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/193552#M61124</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-31T16:46:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194480#M61453</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke erst einmal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kein Mischer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VR20 sah nicht gut aus (ein Kondensator leck); Tausch aber ohne Erfolg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in einem anderen Fall hatten Sie mal die Wahlschalter im Verdacht: kann man die bei der Standardbedieneinheit anschauen ohne diese zu zerstören? Oder Kontaktspray?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße vom Bodensee!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:39:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194480#M61453</guid>
      <dc:creator>Bodensee</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T09:39:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194494#M61459</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich glaube die Platine mit den Schaltern ist mit Plastiknieten verschweißt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte die zwar mal in Verdacht, aber meist war es die VR20 oder verstellte Codierung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Kontaktprobleme hätten, würde es durch mehrmals hin und herdrehen auch wieder gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die werden ja nicht oft benutzt, sodass die sich durchschleifen. Eher korrodieren sie leicht an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kommst du denn in die Codierung noch rein? Falls ja, schreibe doch mal die Codierung 1 komplett raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gucke dann mal drüber. Warmwasser- Speicher hast du? Oder Durchlauferhitzer? Ist die interne Pumpe noch original (geregelt)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:13:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194494#M61459</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T10:13:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194563#M61492</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die prompte Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage mit WW-Speicher, kein Mischer, ein Heizkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierung ist wie im Originalhandbuch (5681 359) als Auslieferungszustand abgedruckt, außer:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;03:01, auch mal in 03:02 geändert, aber kein Unterschied&lt;/P&gt;&lt;P&gt;04:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Müsste noch die Original-Pumpe drin sein: Grundfos VIUPE 60 KM&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bedieneinheit ist noch die 7404539, nicht die jetzt erhältliche 7450155.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VIele Grüße!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:07:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194563#M61492</guid>
      <dc:creator>Bodensee</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T12:07:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194579#M61496</link>
      <description>&lt;P&gt;Weitere Ideen hätte ich jetzt auch nicht. Aber es gibt "nicht verstellen"- Adressen, die im Servicemanual falsch drinstehen. Z.B. 02: auf :08 statt :00. Steht 00:15 und&amp;nbsp; 01:00? Deshalb hätte ich gern "einmal Alles" gehabt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Es könnte auch "externe Anforderung" oder sowas drin sein, dann kannst du am Schalter drehen wie du willst...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:38:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194579#M61496</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T12:38:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194662#M61541</link>
      <description>&lt;P&gt;gerne:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;00:15&lt;/P&gt;&lt;P&gt;01:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;02:00 (ein Verändern auf 08 wird auch nicht gespeichert)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;03:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;04:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;05:08&lt;/P&gt;&lt;P&gt;06:10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;07:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;08:09&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;11:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;12:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;13:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;14:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;15:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;16:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;17:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;20:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;21:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;22:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;23:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;24:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;25:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;26:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;27:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;30:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;31:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;32:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;33:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;34:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;35:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;40:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;41:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;42:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;43:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;44:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;45:00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;46:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;47:01&lt;/P&gt;&lt;P&gt;50:03&lt;/P&gt;&lt;P&gt;51:05&lt;/P&gt;&lt;P&gt;52:07&lt;/P&gt;&lt;P&gt;53:10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;54:05&lt;/P&gt;&lt;P&gt;55:07&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 14:52:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194662#M61541</guid>
      <dc:creator>Bodensee</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T14:52:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194735#M61563</link>
      <description>&lt;P&gt;Sieht soweit wirklich normal aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgede würde ich zur Sicherheit ausprobieren:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;11:00 -&amp;gt; 01? HK-Pumpendrehz. im reduz. Betrieb&lt;BR /&gt;34:01 -&amp;gt; 00? WW-Ladung per: int. / ext. Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 19:36:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194735#M61563</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T19:36:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194742#M61566</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;inzwischen habe ich Ihre Hinweise auf die VR20 und Kontaktprobleme etwas ernster genommen: nach Kontaktspray (ohne Erfolg) jetzt mit ganz feinem Sandpapier die VR20-Kontakte zur LGM&amp;nbsp; gereinigt und voila: Anlage läuft wieder, Betriebswahlschalter funktioniert und es sieht insgesamt gut aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen, vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 19:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194742#M61566</guid>
      <dc:creator>Bodensee</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T19:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Bj.2001 witterungsgeführte Steuerung: kein Testbetrieb wählbar</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194769#M61576</link>
      <description>&lt;P&gt;Na das ist doch mal eine gute Nachricht! Ich hatte das schon abgehakt weil du direkt geschrieben hattest:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"&lt;EM&gt;VR20 sah nicht gut aus (ein Kondensator leck); Tausch aber ohne Erfolg&lt;/EM&gt;"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Kontakte kann man auch sehr gut einen Radiergummi nehmen und danach noch mal mit Isopropanol oder Spiritus abwischen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann solltest du meine erste Antwort auch als Lösung markieren. Da steht zusätzlich der Mischer drin, der es ebenfalls hätte sein können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 05:29:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Bj-2001-witterungsgefuehrte-Steuerung-kein/m-p/194769#M61576</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-05T05:29:14Z</dc:date>
    </item>