    <description>&lt;P&gt;Sorry, das ist die alte. Ich sollte doch &amp;nbsp;die alte fotografieren…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:17:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-03T16:17:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193897#M61262</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen - ich benötige bitte Hilfe zu meiner Heizung Viessmann Vitodens 100 WB.&lt;/P&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Problem:&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Die Heizung geht nicht wie sonst und programmiert um 22:00 in den Nachtbetrieb / Nachtabsenkung die Symbole auf dem Display verändern sich zwar (siehe Fotos/Pfeile nur einseitig zeigen nach oben). Das grüne Lämpchen leuchtet nicht.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Manuel lässt sich aber alles einstellen und funktioniert perfekt, auch das Lämpchen leuchtet.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Das Display zeigt auch die gewohnte Symbolik (siehe Fotos).&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Vorgeschichte:&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Nach Schornsteinfegerbesuch (muss nicht der Grund für den Defekt sein) habe ich die 'Neigung der Heizkennlinie' etwas anpassen wollen. Dann habe ich über das Wochenende die Anlage auf 'reduzierte Raumtemperatur' gestellt, da ich vereist war.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Nach Rückkehr und Umstellen auf Normalbetrieb (Heizung und Warmwasser) heizte die Anlage voll durch und ging nicht mehr in den Nachtmodus. Dazu heizte sie sehr hoch (sehr warm) und ließ sich über die Steuerung gar nicht mehr regulieren und bedienen.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Habe die Anlage dann 12 Stunden komplett ausgestellt.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Nach dem Anstellen ließ sie sich manuell schalten, geht aber wie oben beschrieben NICHT mehr automatisch in den Tag/Nachtmodus. Schalte jetzt abends aus und morgens ein.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Vielleicht hat ein Profi ja eine Idee und einen guten Rat. Die&amp;nbsp; Heizungsfirma möchte immer nur austauschen und ich habe zu dem neuen Monteur wenig Zutrauen.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Lieben Dank vorab.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Sonja&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 09:20:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193897#M61262</guid>
      <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T09:20:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193910#M61264</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Sonja,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier kommt das Dispay selbst (eingelötete Batterie ggf. leer) oder die Regelung "VR20" (Kontaktprobleme am Stecksockel oder Kondensatoren defekt) in Frage. Beides kann man als Neuteile noch bestellen und falls die Anlage bis jetzt gut lief ist das Kostenmäßig auch vertretbar. Der Monteur sollte sich halbwegs mit der Anlage auskennen, da nach Tausch eines der Teile die Service- Codes teilw. neu eingestellt werden müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:06:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193910#M61264</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T10:06:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193935#M61271</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Display funktioniert ja. Die gesamte Schalteinheit wurde vor einem Jahr ausgetauscht - es dürfte also nicht am Display liegen... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:52:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193935#M61271</guid>
      <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T10:52:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193943#M61274</link>
      <description>&lt;P&gt;Gut, dann wäre das quasi raus. Traust du dir zu an der Heizung "rumzufummeln"? Die VR20 wäre jetzt dran.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du es genauso machst wie &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2000/m-p/193632#M61167" target="_self"&gt;hier beschrieben&lt;/A&gt; kommen wir vielleicht weiter. Aber nur wenn du dir das zutraust - etwas technisches Geschick ist Voraussetzung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:09:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193943#M61274</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T11:09:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193955#M61277</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wurden diverse Teile mit der Schalteinheit ausgetauscht. VR 20 weiß ich nicht... Habe nur Fotos der alten Teile (die wir behalten haben für den Fall der Fälle) - Platinen sollen auch getauscht sein...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann man drauf erkennen, was es alles ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:49:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193955#M61277</guid>
      <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T11:49:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193961#M61280</link>
      <description>&lt;P&gt;Hui, da hast du ja schon richtig viel investiert. Heb die Teile gut auf!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Zwischenablage-1.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7029iC45642AD57EBFCA0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Zwischenablage-1.jpg" alt="Zwischenablage-1.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist die VR20. Die könntest du mal vorholen und beide Seiten gut ausgeleuchtet fotografieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Neue brauchst du nicht zu knipsen, die ist ja noch ganz frisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wie in dem Vido gezeigt den Kasten oben öffnen und die neue VR20 mehrmals ziehen / stecken und danach probieren. Wenn das nicht geht, würde ich sogar die alte VR20 probehalber wieder einbauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegen welchem Fehler wurde das ganze Zeug getauscht? Das ist ja die halbe Therme...&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:06:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193961#M61280</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T12:06:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193985#M61286</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann ich erst heute abend mal ansehen. Aber das ist schon ein guter Tipp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler vor dem Ausstausch war eine Störungsmeldung und die Heizung lief auf vollen Touren ohne schaltbar zu sein. Wir hatten Sauna, bis der Techniker kam... ist noch gar nicht so lange her, daher die Frage für uns, ob es eben ein Teil ist, das ausgetauscht wurde - dann hätten wir nämlich noch Gewährleistung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungsfirma will uns aber unbedingt was Neues verkaufen, daher möchten wir natürlich gern wissen, woran das liegen kann. Eigentlich sollte das nach dem Austausch noch ein paar Jahre halten... das war jedenfalls der Plan...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:56:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193985#M61286</guid>
      <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T12:56:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193988#M61288</link>
      <description>&lt;P&gt;Da ist fast mit Sicherheit eines der neuen Teile beteiligt. Aber probiere das ruhig mal aus. Vielleicht sind es ja wirklich nur Kontaktprobleme. Falls aber die VR20 erneut defekt ist: Hinterher wieder einbauen und dem Tech. bei der Garantiereparatur nichts von dem Test erzählen... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 13:02:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193988#M61288</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T13:02:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193992#M61290</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke erstmal - wir schauen mal heute abend drauf. Vielleicht hilfts ja. Ich gebe Bescheid &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Nov 2021 13:17:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/193992#M61290</guid>
      <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-02T13:17:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194293#M61379</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo nochmal, komme erst jetzt dazu - hier die Fotos.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:53:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194293#M61379</guid>
      <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-03T15:53:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194301#M61381</link>
      <description>&lt;P&gt;Ha! Die ist hinüber. Elkos ausgelaufen und Leiterzüge schon angefressen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VR20 defekt.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7044i454DD0E5776F18BA/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="VR20 defekt.png" alt="VR20 defekt.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; Ich würde jetzt die "alte" probieren. Wenn des damit geht, die "Neue" wieder rein und reklamieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:09:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194301#M61381</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-03T16:09:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194306#M61385</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry, das ist die alte. Ich sollte doch &amp;nbsp;die alte fotografieren…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:17:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194306#M61385</guid>
      <dc:creator>neueminiX</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-03T16:17:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens 100 schaltet nicht mehr in Nachmodus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194314#M61386</link>
      <description>&lt;P&gt;Ach ja - richtig, Mist! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt; Dann ist die wirklich hin gewesen - Austausch war voll berechtigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also bleibt noch die Neue mal aus- und einzusetzen. Vorsichtshalber solltest du dir diese Stelle auch bei der Neuen mal ansehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 16:29:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vitodens-100-schaltet-nicht-mehr-in-Nachmodus/m-p/194314#M61386</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-03T16:29:29Z</dc:date>