<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 Nachladeunterdrückung" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22222#M6080</link>
    <description>Hallo Rupprecht1972,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich finde es super, dass du dazu eine neue Frage aufgemacht hast, dadurch vermischen wir nicht die beiden Themen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitodens 200-W.&lt;BR /&gt;
Was für eine Solarreglung hast du angeschlossen?&lt;BR /&gt;
Die Nachladeunterdrückung kann nur aktiviert werden, wenn eine SM1 oder eine Vitosolic mit der Vitodens-Regelung verbunden ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die notwendigen Einstellungen findest du in der Serviceanleitung des Vitodens.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
    <pubDate>Wed, 04 Nov 2015 09:35:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2015-11-04T09:35:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 Nachladeunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22170#M6079</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Vitodens 200-W Typ B2HA/B2KA mit Vitronic 200, Typ H01B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie stelle ich die Heizung und Warmwasser ideal ein, wenn ich bei diesen sehr sonnigen Herbsttagen die Warmwasserbereitung NUR über die Solarthermie laufen lassen will?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung selber muss natürlich schon laufen, sonst würde ich die notfalls komplett ausmachen wie den ganzen Sommer über.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir wurde in einem anderen Thread empfohlen, die Nachladeunterdrückung zu aktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Betriebsanleitung findet sich dieses Wort gar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sind dann die idealen Einstellungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. bei der Warmwasserbereitung nur 1 x abends 10 Minuten einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für hilfreiche Tipps !&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 17:51:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22170#M6079</guid>
      <dc:creator>Rupprecht1972</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-03T17:51:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Nachladeunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22222#M6080</link>
      <description>Hallo Rupprecht1972,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich finde es super, dass du dazu eine neue Frage aufgemacht hast, dadurch vermischen wir nicht die beiden Themen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitodens 200-W.&lt;BR /&gt;
Was für eine Solarreglung hast du angeschlossen?&lt;BR /&gt;
Die Nachladeunterdrückung kann nur aktiviert werden, wenn eine SM1 oder eine Vitosolic mit der Vitodens-Regelung verbunden ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die notwendigen Einstellungen findest du in der Serviceanleitung des Vitodens.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 04 Nov 2015 09:35:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22222#M6080</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-04T09:35:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Nachladeunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22333#M6081</link>
      <description>Vitodens 200-W Herstellernummer 7513684&lt;BR /&gt;Solarthermie über Junkers Flachkollektoren FKC-2&lt;BR /&gt;Solarstation AGS 5&lt;BR /&gt;Heizkesselanbindung Optiline "Regumat"&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Reicht es nicht einfach, wenn ich Warmwasser auf 10°C stelle?&lt;BR /&gt;Dann bezieht es hoffentlich die Wärme von den Kollektoren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die Antwort</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 08:12:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22333#M6081</guid>
      <dc:creator>Rupprecht1972</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-05T08:12:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Nachladeunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22335#M6082</link>
      <description>Vitodens 200-W Herstellernummer 7513684&lt;BR /&gt;Solarthermie über Junkers Flachkollektoren FKC-2&lt;BR /&gt;Solarstation AGS 5&lt;BR /&gt;Heizkesselanbindung Optiline "Regumat"&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Reicht es nicht einfach, wenn ich Warmwasser auf 10°C stelle?&lt;BR /&gt;Dann bezieht es hoffentlich die Wärme von den Kollektoren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 08:15:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22335#M6082</guid>
      <dc:creator>Rupprecht1972</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-05T08:15:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Nachladeunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22358#M6083</link>
      <description>Da die Solaranlage und die zugehörige Regelung kein System von Viessmann ist, kann ich dazu auch keine Aussage treffen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ja, es kann ausreichen, wenn du die Solltemperatur im Vitodens auf 10°C runternimmst. Dann musst du aber immer wieder manuell in das Regelverhalten der Anlage eingreifen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 09:35:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Nachladeunterdrueckung/m-p/22358#M6083</guid>