    <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Steuerung vor 2 Jahren erneuert&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du damit die Regelung auf dem Kessel oder das Brennersteuergerät mit dem Entstörknopf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist eine Abgasklappe oder Abgasüberwachungseinrichtung vorhanden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 15:21:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2021-10-20T15:21:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191655#M60459</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin neu im Forum und habe schon einiges über den Brennerfehler d1 gelesen. Zur Situation:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Zündbrenner ausgetauscht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gaskombiregler ebenfalls neu&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Steuerung vor 2 Jahren erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es scheint so, als wenn beim Starten kein Gas an den Zündbrenner geliefert wird. Meistens startet die Anlage bereits nach erneuten Start, manchmal auch mehrfach erforderlich). Der Fehler tritt sporadisch auf. Fachbetrieb hat die Teile ausgetauscht und wie folgt geprüft:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;nbsp; Düse = 26&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Düsendruck wie vorgeschrieben 14&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;nbsp; Stromsignal beim Starten vorhanden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da fast alles gewechselt wurde sind wir ratlos - hat jemand einen Vorschlag/Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oliver&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 15:13:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191655#M60459</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T15:13:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191656#M60460</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Steuerung vor 2 Jahren erneuert&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du damit die Regelung auf dem Kessel oder das Brennersteuergerät mit dem Entstörknopf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist eine Abgasklappe oder Abgasüberwachungseinrichtung vorhanden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 15:21:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191656#M60460</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T15:21:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191662#M60463</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Brennersteuergerät mit dem Entstörknopf - Abgasüberwachungseinrichtung ist nicht vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:19:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191662#M60463</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T16:19:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191666#M60465</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Abgasklappe&amp;nbsp;auch nicht?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;s. Pos 36 auf Bild 1, angetrieben&amp;nbsp;von Pos 35&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143702/spare_parts" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143702/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Brennersteuergerät&amp;nbsp;neu? Das wäre nämlich mein Tipp gewesen.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;An Stecker 162 der Brennersteuerung ist nur eine Brücke mit Widerstand?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:51:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191666#M60465</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T16:51:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191672#M60467</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo - die Brennersteuerung war und ich habe noch das alte Geräte - Fehler ist identisch. Widerstand 162 vorhanden. Abgasklappe keine Ahnung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 17:35:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191672#M60467</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T17:35:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191676#M60469</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;&amp;nbsp;Brennersteuerung war und ich habe noch das alte Gerät&lt;/EM&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;???&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du wirst doch sagen können, ob der Motor&amp;nbsp;Pos 35 bei dir da ist?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 18:03:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191676#M60469</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T18:03:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191862#M60549</link>
      <description>&lt;P&gt;Leuchtet denn die Anforderungslampe am&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Brennersteuergerät&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt; ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kommt eine Störabschaltung, die entriegelt werden muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss leider viele Fragen stellen, um die Störung einkreisen zu können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 14:16:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191862#M60549</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-21T14:16:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191909#M60571</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja die Anforderungslampe leuchtet und die Störung musss entriegelt werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 05:41:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191909#M60571</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-22T05:41:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191911#M60572</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da ist kein Motor zu sehen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 05:43:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/191911#M60572</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-22T05:43:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192629#M60812</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur mal zur Eingrenzung: Hast du die Möglichkeit, den&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Widerstand 162&amp;nbsp;zu messen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn der auch ok ist, würde ich mal vom Gasversorger eine Langzeitmessung des Gasdrucks machen lassen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:52:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192629#M60812</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T11:52:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192669#M60824</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe Ein Messgerät- welcher Wert ist hier zu messen. Ich gehe davon aus, dass ich den Widerstand rausziehen muss. Mir ist folgendes aufgefallen. ich habe die Zeitsteuerung ausgeschaltet und die Heizung 24 Stunden betrieben. Hierbei ist über 4 Tage kein Fehler aufge-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;treten. Anscheinend tritt das Problem nur dann auf, wenn die Anlage über mehrere Stunden abkühlt. Habe heute die Zeitsteuerung wieder eingeschaltet und bin mal auf morgen früh gespannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusätzlich kommt am Donnerstag ein Monteuer von Viessmann. Wenn die Anlage dann immer noch läuft, kann der nichts festgestellten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zunächst &amp;nbsp;Danke für die Rückmeldungen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 13:31:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192669#M60824</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T13:31:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192707#M60837</link>
      <description>&lt;P&gt;Korrekt, ausstecken und am ausgesteckten Teil den Widerstand messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl. mal die Schrauben des MatriX-Brenners nachziehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 15:55:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192707#M60837</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T15:55:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192736#M60845</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend - welchen Wert muss der Widerstand haben?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank für eine Rückmeldung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 18:16:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192736#M60845</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T18:16:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192740#M60846</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1000 kOhm&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 18:42:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192740#M60846</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T18:42:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192746#M60849</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Rückmeldung- ich messe 1200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 18:55:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192746#M60849</guid>
      <dc:creator>Oliver-300</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T18:55:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192754#M60855</link>
      <description>&lt;P&gt;Ohm oder kOhm? Wenn es Ohm sind, würde ich den Stecker tauschen. Müsste aber beim neuen Feuerungsautomaten dabei gewesen sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 19:07:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192754#M60855</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-26T19:07:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerfehler d1 - Vitogas 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192963#M60912</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/39152"&gt;@Timo_Bruessing&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;stimmen die Widerstandswerte in diesem Beitrag. Mir kommen die etwas hoch vor mit&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;kOhm.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-mehr-wenn-die-Heizung-einige-Stunden-Tage/m-p/183481/highlight/true#M58055" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Brenner-startet-nicht-mehr-wenn-die-Heizung-einige-Stunden-Tage/m-p/183481/highlight/true#M58055&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 12:25:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerfehler-d1-Vitogas-300/m-p/192963#M60912</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-27T12:25:50Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
