    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kontaktprobleme am Schalter sind auch meine Vermutung, da die letzte Schaltaktion ein Schalten von Warmwassererzeugung zu Warmwasser und Raumheizung war. Dann werde ich heute Abend da mal zuerst nachschauen. Machen die Schalter öfters Probleme? Gibt es irgendwo eine Belegung des Flachbandkabels?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja die AT passt. Ist die VR20 die Hauptplatine?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:04:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>joe67</dc:creator>
    <dc:date>2021-09-29T09:04:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 WB3 &amp; Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188070#M59333</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann mit dem Betriebsprogramm-Wahlschalter das Betriebsprogramm nicht mehr verändern. Es wird im Display immer Abschaltbetrieb angezeigt, somit wird kein Warmwasser erzeugt und auch der Heizkreis bleibt kalt. Beim Betätigen der Partytaste wird dann Warmwasser erzeugt, jedoch die Heizkreispumpe bleibt aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee, ob das ein Problem des Bedienteils oder eher der Hauptplatine ist? Ist im Bedienteil eine Stützbatterie, die evt. leer sein kann, verbaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für Rückmeldungen besten Dank im Voraus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 06:02:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188070#M59333</guid>
      <dc:creator>joe67</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-29T06:02:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 &amp; Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188088#M59339</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der Comfortrol machen die Batt. nur Hintergrundbeleuchtung. Ich würde eher in Richtung Kontaktprobleme im Schalter selbst, an den Kontakten der Comfortrol (kann nach vorn herausgehebelt werden), oder im "Bedienfeld- Kasten". Außerdem kommt noch der AT- Sensor oder die VR20- Platine in Frage. Was zeigt das Display als Außentemp. an? Ist das realistisch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 07:49:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188088#M59339</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-29T07:49:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 &amp; Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188101#M59345</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kontaktprobleme am Schalter sind auch meine Vermutung, da die letzte Schaltaktion ein Schalten von Warmwassererzeugung zu Warmwasser und Raumheizung war. Dann werde ich heute Abend da mal zuerst nachschauen. Machen die Schalter öfters Probleme? Gibt es irgendwo eine Belegung des Flachbandkabels?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja die AT passt. Ist die VR20 die Hauptplatine?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:04:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188101#M59345</guid>
      <dc:creator>joe67</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-29T09:04:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 &amp; Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188129#M59360</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Jochen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die VR20 ist die "Hochkant- Steckplatine". Ziehen und Stecken (mehrmals) hilft manchmal auch schon.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Hauptplatine heißt LGM29. Die Schalter als Problemursache sind eher selten. Häufiger sind Kontaktprobleme der Steckkontakte. Eine Belegung über das Servicemanual hinaus hab ich aber auch nicht. Falls du das SM nicht hast und auch für weitere Helfer, stell mal bitte noch deine Ser.Nr. hier rein (Aufkleber oben auf Gehäuse).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 10:52:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188129#M59360</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-29T10:52:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 &amp; Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188180#M59379</link>
      <description>&lt;P&gt;Ser-Nr.: 7148445101445103&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 16:33:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/188180#M59379</guid>
      <dc:creator>joe67</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-29T16:33:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 &amp; Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/189200#M59740</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7148445" target="_self"&gt;Hier&lt;/A&gt; mal die Doku zur Anlage.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 18:34:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-amp-Comfortrol/m-p/189200#M59740</guid>