    <description>&lt;P&gt;Ergänzung - ich habe auch Vitoconnect - dort wird im Gerätestatus angezeigt dass die Speicherladepumpe an ist. Das ist sie aber nicht. Es ist auch kein Strom auf dem Stecker und an der Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie es scheint heizt das WW jetzt gar nicht mehr auf da die Ladepumpe nicht läuft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ganze lief eine Woche bis heute die Anlage ein paar Stunden aus war weil noch was an der Gasleitung gemacht werden musste. Danach dieser Fehler.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner geht aber ab und zu an und heizt den Kessel auf. Also Gas ist da und der Brenner tut auch.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 20:34:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Markus3</dc:creator>
    <dc:date>2021-09-13T20:34:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocrossal 300 mit Vitodens 200 - Speicher Ladepumpe läuft nur ganz kurz an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/186285#M58673</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ich habe eine Vitocrossal 300 mit Vitodens 200 Steuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Warmwasser Ladepumpe geht nur ganz kurz an und dann wieder aus wenn die Speichertemperatur unterschritten ist. Die Pumpe ist laut Anleitung auf Stecker 21 gesteck.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Aktivator Test läuft die Pumpe auch an und bleibt an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist alles neu und sollte eigentlich laufen. In den Einstellungen kann ich nichts finden, eine Fehlermeldung gibt es leider auch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für jeglichen Hinweis.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 20:15:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/186285#M58673</guid>
      <dc:creator>Markus3</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-13T20:15:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 mit Vitodens 200 - Speicher Ladepumpe läuft nur ganz kurz an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/186286#M58674</link>
      <description>&lt;P&gt;Ergänzung - ich habe auch Vitoconnect - dort wird im Gerätestatus angezeigt dass die Speicherladepumpe an ist. Das ist sie aber nicht. Es ist auch kein Strom auf dem Stecker und an der Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie es scheint heizt das WW jetzt gar nicht mehr auf da die Ladepumpe nicht läuft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ganze lief eine Woche bis heute die Anlage ein paar Stunden aus war weil noch was an der Gasleitung gemacht werden musste. Danach dieser Fehler.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner geht aber ab und zu an und heizt den Kessel auf. Also Gas ist da und der Brenner tut auch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 20:34:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/186286#M58674</guid>
      <dc:creator>Markus3</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-13T20:34:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 mit Vitodens 200 - Speicher Ladepumpe läuft nur ganz kurz an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/186614#M58799</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Installateur wusste auch nichts, da hat er bei der Viessmann Techniker Hotline angerufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort war das Problem bereits bekannt. Es mussten in den Codierebenen 2 Werte geändert werden - was also ein Software Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem einen Wert steht im Handbuch nicht drin für was er ist, aber dass man ihn nicht ändern soll. Den anderen Wert gibt es im Handbuch gar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls jemand das gleiche Problem hat bei Viessmann Techniker Hotline anrufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 18:56:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/186614#M58799</guid>
      <dc:creator>Markus3</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-15T18:56:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 mit Vitodens 200 - Speicher Ladepumpe läuft nur ganz kurz an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/584834#M139150</link>
      <description>&lt;P&gt;War bei einer Inbetriebnahme von mir auch. Vitocrossal 300 mit Vitotrol 200. Schema 4 (WW mit Mischerkreis HK2) Habe in der Cordierebene 2 nachstehende Parameter umgestellt.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Allgemein:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8A: von 175 auf 176&lt;/P&gt;&lt;P&gt;37: von 0 auf 1&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 19:05:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-mit-Vitodens-200-Speicher-Ladepumpe-laeuft-nur/m-p/584834#M139150</guid>
      <dc:creator>fRidlzZz</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T19:05:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
