    <description>&lt;P&gt;Ist es tatsächlich E6 oder Eb ? Bei E6 und ausreichend Druck könnte der Drucksensor einen Defekt haben. Dass der Defekt unmittelbar nach der Wartung kommt, kann durchaus Zufall sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eb hingegen deutet eher auf Probleme im Luft-Abgasweg hin. Hier könnte man eher auf einen Zusammenhang mit der Wartung kommen. Vielleicht was auseinander gerutscht oder im Abgasrohr steckt noch ein Lappen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 17:15:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2019-09-17T17:15:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300W WB3D Feuerungsautomat E6 nach Wartung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113320#M5842</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;letzte Woche wurde die Therme gewartet, 2 Tage vorher war der Schornsteinfeger zur Prüfung ebenfalls da (ohne Beanstandung). Seitdem wird Fehler E6 Feuerungsautomat - (Handbuch sagt&amp;nbsp;Wasser nachfüllen= angezeigt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Fehlerhistorie erst seit der Wartung Fehler E6, vorher keinerlei derartigen Problem&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Druckanzeige zeigt 1,2 bar. Wie kann es dazu kommen, das das Gerät problemlos funktioniert und direkt nach einer Wartung plötzlich Fehler E6 Feuerungsautomat hat?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;peterm22&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 15:59:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113320#M5842</guid>
      <dc:creator>peterm22</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-17T15:59:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W WB3D Feuerungsautomat E6 nach Wartung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113325#M5843</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist es tatsächlich E6 oder Eb ? Bei E6 und ausreichend Druck könnte der Drucksensor einen Defekt haben. Dass der Defekt unmittelbar nach der Wartung kommt, kann durchaus Zufall sein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eb hingegen deutet eher auf Probleme im Luft-Abgasweg hin. Hier könnte man eher auf einen Zusammenhang mit der Wartung kommen. Vielleicht was auseinander gerutscht oder im Abgasrohr steckt noch ein Lappen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 17:15:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113325#M5843</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-17T17:15:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W WB3D Feuerungsautomat E6 nach Wartung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113328#M5844</link>
      <description>Vielen Dank für die Antwort. Ja, definitiv E6, es ist eines der neueren LCD-Displays und nicht der "Taschenrechner-Style"&lt;BR /&gt;Der Druck war auf 1,0bar, laut BDA Mindestdruck. Ich habe auf 1,25bar befüllt, keine Änderung. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Fehlerhistorie sind 1-6 E6, dann jeweils abwechseln und zeitgleich F7.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Getauscht wurde beim Kundendiensttermin Zündelektrode + IO Elektrode</description>
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 17:27:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113328#M5844</guid>
      <dc:creator>peterm22</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-17T17:27:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W WB3D Feuerungsautomat E6 nach Wartung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113335#M5845</link>
      <description>Dann würde ich mal nach dem Drucksensor schauen lassen.</description>
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 17:33:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113335#M5845</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-17T17:33:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W WB3D Feuerungsautomat E6 nach Wartung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113481#M5846</link>
      <description>es war ein Wackelkontakt beim Kabel zum Wasserdrucksensor</description>
      <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 06:19:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-WB3D-Feuerungsautomat-E6-nach-Wartung/m-p/113481#M5846</guid>
      <dc:creator>peterm22</dc:creator>