    <title>Thema "Litola LV 028 - Austausch Brennerlanzen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Litola-LV-028-Austausch-Brennerlanzen/m-p/184392#M58201</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lohnt es sich noch, bei einer Litola LV 028 (Fabr. 752002400542) die Brennerlanzen auszutauschen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 11:17:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BE11</dc:creator>
    <dc:date>2021-08-26T11:17:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Litola LV 028 - Austausch Brennerlanzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Litola-LV-028-Austausch-Brennerlanzen/m-p/184392#M58201</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lohnt es sich noch, bei einer Litola LV 028 (Fabr. 752002400542) die Brennerlanzen auszutauschen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 11:17:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Litola-LV-028-Austausch-Brennerlanzen/m-p/184392#M58201</guid>
      <dc:creator>BE11</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-26T11:17:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Litola LV 028 - Austausch Brennerlanzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Litola-LV-028-Austausch-Brennerlanzen/m-p/185388#M58394</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo BE11,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn du alle Lanzen erneuern willst benötigst du 3 Stück. - &lt;STRONG&gt;7815740&lt;/STRONG&gt; Brennerstab Venturi außen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/ebe8fd6d-8a4d-4a81-afba-aa8a91d21382.default.jpg" style="height:132px; width:245px" /&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn der Zustand des Kessels noch in Ordnung ist, dein Fachpartner und der Schornsteinfeger die Werte für gut befinden, kann man durchaus eine Reparatur durchführen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Timo&lt;/P&gt;
