    <description>Hallo P-Fuss-Warm,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;es läuft aktuell also nur die Speicherladepumpe, die Heizkreispumpen haben abgeschaltet?&lt;BR /&gt;In diesem Fall würde ich das Verhalten der Anlage erst einmal im Auge behalten und keine weiteren Veränderungen vornehmen. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt;Die Anlage kannst du auf den Auslieferungszustand bringen, indem du die Reset-Taste rechts neben dem Drehrädchen für ca. 4 Sekunden betätigst. &lt;BR /&gt;Zusätzlich kannst du auch das Bedienteil unter Spannung aus dem Bedienteilschacht ziehen und eine paar mal auf die Reset-Taste drücken. &lt;BR /&gt;Danach das Bedienteil wieder unter Spannung einsetzten. &lt;BR /&gt;Den Einstieg in die Codierebene habe ich dir im oberen Beitrag bereits gepostet. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 06:41:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2015-06-03T06:41:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 7170315401356104 WB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/10814#M5814</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein System: Vitodens 200. 100 L- Warmwasser. Nur Fussbodenheizung über Edlstahl-Wärmetauscher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser wird je nach Anforderung Aufgeheizt. Wenn auf nur Warmwasser gestellt ist, bleibt die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Umwälzpunpe im Vitodens 200 stehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Fußbodenheizung ist eine extra Umwälzpumpe, Grundfos Alpha2, installiert. Energieeffizient, prima.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß, dass die Anlagenpumpe nicht&amp;nbsp; gegen eine Energieeffizientpumpe getauscht werden kann:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage von mir, Antwort von Ihnen. &amp;nbsp;Jetzt im Betrieb wird der Brenner wenig für die FBH eingeschaltet. Die&amp;nbsp; Vitodenspumpe dudelt auf der Primärseite umsont vor sich hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Grundfospumpe, 11W, auch.Das ist auch zu verstehen.Im Kreislauf der FBH ist ein Temperaturfühler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: Warum kann die Anlagenpumpe nicht, wie bei nur Warmwasser, nur bei Bedarf in der FBH&amp;nbsp;eingeschaltet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Energieeinsparung wäre deutlich!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peter Berndt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 10:34:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/10814#M5814</guid>
      <dc:creator>P-Fuss-Warm</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-21T10:34:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 7170315401356104 WB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/10819#M5815</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wann genau "dudeln" die interne&amp;nbsp;und&amp;nbsp;die externe Pumpe vor sich hin?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besteht in diesem Moment überhaupt eine Anforderung oder schalten beide Pumpen einfach nicht mehr ab?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Prüfe bitte einmal welche Temperaturen über die "?-Taste" angezeigt werden und wie deine Heizkennlinie eingestellt ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich gehe mal von aus, dass du das im Bild aufgeführte Bedienteil hast. Die Heizkennlinie kannst du an dem Drehrädchen "W" und "V" ablesen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1285iBE5199E2B1AFB47A/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Unbenannt1.PNG" title="Unbenannt1.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Überprüfe bitte zusätzlich wie folgende Codieradressen eingestellt sind:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Codieradressen: 04; 12; 16; 17;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1286iE4741D14AB03A22E/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Unbenannt.PNG" title="Unbenannt.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face="Helv" size="2"&gt;Viele Grüße °pa&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 11:22:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/10819#M5815</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-21T11:22:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 7170315401356104 WB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/11125#M5816</link>
      <description>Beispiel 1:? : 1=8; 2= 22; 3= 21;=0 immer; 5= 49. W=0,2; V=0. Beide Pumpen laufen.&lt;BR /&gt;Beispiel 2: Datum 24.04. zum 25.04. 03.30Uhr.&lt;BR /&gt;Wasserabsenkung von 22.00. bis 06.00 Uhr.&lt;BR /&gt;Heizungsabsenkung von 19.00 bis 05.30 Uhr.&lt;BR /&gt;?: 1=11; 2= 21; 3= 21; 4= 0 immer; 5= 43. W=0,2; V= +3; Beide Pumpen laufen.&lt;BR /&gt;Ich glaube schon, dass beide Pumpen einfach kaum abschalten. Ich hatte aber auch schon die Situation, dass sie beide abgeschaltet waren. Aber sehr selten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Bedienfeld ist das Selbe. Der Einstieg in die Codierebene ist o.K. Bloß was ich da drehen soll ohne&lt;BR /&gt;mir alles durcheinander zubringen weiß ich nicht. Tausend Möglichkeiten.&lt;BR /&gt;Die Heizung ist von einem Ihrer Mitarbeiter direkt nach der Installation eingestellt worden. Ich habe die Zeiten&lt;BR /&gt;vielleicht geändert aber nix an der Codierung.&lt;BR /&gt;Peter Berndt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 08:13:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/11125#M5816</guid>
      <dc:creator>P-Fuss-Warm</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-29T08:13:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 7170315401356104 WB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/11141#M5817</link>
      <description>Ergänzung: Beispiel 1 und 2: Vor " Beide Pumpen Laufen" muss noch stehen " Brenner ist aus". Aber das wird dir ja&lt;BR /&gt;sowieso klar sein. Denn das ist ja meine Frage.&lt;BR /&gt;P.B.</description>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 13:59:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/11141#M5817</guid>
      <dc:creator>P-Fuss-Warm</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-29T13:59:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 7170315401356104 WB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/11153#M5818</link>
      <description>Hallo Peter, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich kann mir auf Anhieb das Verhalten deiner Anlage nicht erklären. Ich würde vorschlagen, dass wir die Regelung einmal komplett auf Auslieferungszustand stellen und dann die Codieradressen erneut einstellen. &lt;BR /&gt;Wenn ich nach deinen Infos gehe, hast du vermutlich keine Mischererweiterung für die FBH angeschlossen? Von welchem Steckplatz in der Regelung greifst du die Spannung für die Grundfos Alpha2 ab? &lt;BR /&gt;Teile mir bitte mit, auf welchen Werten folgende Adressen stehen: 03; 04; 12; 15; 17; &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 08:12:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/11153#M5818</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-04-30T08:12:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 7170315401356104 WB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/12165#M5819</link>
      <description>Hallo Patrick. Z. Zt. Läuft nur der Warmwasserbetrieb. Alles i. O.&lt;BR /&gt;Ich habe keinen Mischer. Außentemperaturmessung, ja. Eine Anschlusserweiterung: 7404582.&lt;BR /&gt;Der Steckplatz der Alpha2: Ich bin nicht unmutig, aber dann muss ich wohl das Regelteil rausziehen und dazu&lt;BR /&gt;fehlt mir der Mut.( Die Klammern auf und ziehen? ohne große Folgen?) Vorher ausschalten!&lt;BR /&gt;Wo und wie finde ich die Adressen: 03; 04; 12; 15; 17;? Wir sollten bis zur kontinuierlichen&lt;BR /&gt;Heizperiode warten? Oder was meinst Du?&lt;BR /&gt;Peter am 2.06.2015.</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jun 2015 10:32:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/12165#M5819</guid>
      <dc:creator>P-Fuss-Warm</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-02T10:32:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 7170315401356104 WB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/12197#M5820</link>
      <description>Hallo P-Fuss-Warm,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;es läuft aktuell also nur die Speicherladepumpe, die Heizkreispumpen haben abgeschaltet?&lt;BR /&gt;In diesem Fall würde ich das Verhalten der Anlage erst einmal im Auge behalten und keine weiteren Veränderungen vornehmen. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt;Die Anlage kannst du auf den Auslieferungszustand bringen, indem du die Reset-Taste rechts neben dem Drehrädchen für ca. 4 Sekunden betätigst. &lt;BR /&gt;Zusätzlich kannst du auch das Bedienteil unter Spannung aus dem Bedienteilschacht ziehen und eine paar mal auf die Reset-Taste drücken. &lt;BR /&gt;Danach das Bedienteil wieder unter Spannung einsetzten. &lt;BR /&gt;Den Einstieg in die Codierebene habe ich dir im oberen Beitrag bereits gepostet. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jun 2015 06:41:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170315401356104-WB2/m-p/12197#M5820</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-03T06:41:41Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
