<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Rexola Biferral RV-24" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-RV-24/m-p/183566#M58074</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Manuel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gib hier die Seriennummer des Kessel oder Brenner ein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann bekommst du die Handbücher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann unterstützt wohl direkt alle vom Hochwasser betroffenen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;siehe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-mit-Flaschengas-beschicken/m-p/182125" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-mit-Flaschengas-beschicken/m-p/182125&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bzw&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.family/de/newsroom/unternehmen/viessmann-lasst-uns-verantwortung-uebernehmen" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.family/de/newsroom/unternehmen/viessmann-lasst-uns-verantwortung-uebernehmen&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viel Erfolg!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 09:30:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-08-18T09:30:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola Biferral RV-24</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-RV-24/m-p/183561#M58073</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider ist unsere gut funktionierende Rexola Biferral RV-24 dem Hochwasser vom 14.07. zum Opfer gefallen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um den finanziellen Aufwand und auch den Arbeitsaufwand in grenzen zu halten habe ich mir eine baugleiche gebrauchte Anlage gekauft. Nach erfolgtem Anschluss fiel allerdings auf, dass der Brenner einmal auf Flüssiggas umgestellt wurde und wir mit Erdgas versorgt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Düsensatz des alten Brenners ist noch vorhanden und sollte ok sein. Kann der eingebaute Gaskombiregler, sofern er richtig eingestellt wird, auch für Erdgas genutzt werden, oder muss dieser unbedingt getauscht werden? Und gibt es für den genannten Kessel eine Serviceanleitung zum einstellen des Brenners? Ich möchte die Arbeiten nicht selber durchführen, sondern habe einen Heizungsbauer gefunden, welcher aber von Haus aus kein Viessmann betreut. In der aktuellen situation bin ich aber sehr froh überhaupt jemanden vom Fach gefunfen haben, der sich die Zeit für mich nimmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe, dass sich jemand findet, der die fehlenden Informationen hat und weiterhelfen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße und vielen Dank schon mal,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manuel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 09:15:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-RV-24/m-p/183561#M58073</guid>
      <dc:creator>mandeltuete</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-18T09:15:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral RV-24</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-RV-24/m-p/183566#M58074</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Manuel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gib hier die Seriennummer des Kessel oder Brenner ein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann bekommst du die Handbücher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann unterstützt wohl direkt alle vom Hochwasser betroffenen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;siehe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-mit-Flaschengas-beschicken/m-p/182125" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-mit-Flaschengas-beschicken/m-p/182125&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bzw&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.family/de/newsroom/unternehmen/viessmann-lasst-uns-verantwortung-uebernehmen" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.family/de/newsroom/unternehmen/viessmann-lasst-uns-verantwortung-uebernehmen&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viel Erfolg!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 09:30:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-RV-24/m-p/183566#M58074</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-18T09:30:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral RV-24</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-RV-24/m-p/183820#M58110</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über den ersten Link konnte ich das Service Handbuch finden. Darin sind alle Informationen, die zur Umstellung der Gassorte nötig sind, enthalten. Nach zusätzlicher Rücksprache mit der Vissmann Vertretung in meiner Nähe, habe ich die beruhigende Information bekommen, dass der eingebaute Gaskombiregler weiterverwendet werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der nächste Schritt wäre dann einen Fachbetrieb damit zu beauftragen die Gasanlage zu prüfen. Damit verbunden ist, dass der Fachbetrieb den Gasversorger anfordert, um den ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Zähler zu tauschen. Wenn alles erledigt ist, kann der Brenner auf Erdgas umgestellt und in Betrieb genommen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Einbau eines neuen Kessels kommt leider aktuell nicht in Frage, auch wenn es natürlich ein tolles Angebot seitens Viessmann ist 500€ zu erlassen. Das ganze könnte anders aussehen, wenn es verlässliche und detailierte Informationen über die Verteilung der Gelder aus dem Hilfsfond gäbe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manuel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 07:27:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-RV-24/m-p/183820#M58110</guid>
      <dc:creator>mandeltuete</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-20T07:27:50Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

