    <title>Thema "Betreff: Vitodens 222 Totalausfall" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181629#M57576</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich nehme mal an, dass auch das Gebläse nicht anläuft ? Hier sollte auch mal kontrolliert werden, ob das Gebläse überhaupt Spannung bekommt. Und wenn ja, dürfte das Gebläse einen Defekt haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die VR 20 dürfte hier keinen Einfluss haben, da diese eigentlich nur Sensorwerte erfasst und verarbeitet.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 04:12:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2021-07-26T04:12:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222 Totalausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181625#M57572</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, an dem Vitodens 222 Bj.2003 ist keine Funktion ausser wenn man die Entriegelungstaste drückt leuchten die Stör und Betriebsleuchte auf. Der Feuerungsautomat LGM 29 22 wurde erneuert keine Veränderung als nächstens soll die VR 20 erneuert werden da auch keine Anzeige auf der Standard-Bedieneinheit angezeigt wird . Die Kleinspannung 15 und 24 V kommen vom Trafo an.Welche Funktion hat kleine Platine&amp;nbsp; die hinter der Standard Bedieneinheit ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 20:45:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181625#M57572</guid>
      <dc:creator>willimauser</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-25T20:45:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Totalausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181629#M57576</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich nehme mal an, dass auch das Gebläse nicht anläuft ? Hier sollte auch mal kontrolliert werden, ob das Gebläse überhaupt Spannung bekommt. Und wenn ja, dürfte das Gebläse einen Defekt haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die VR 20 dürfte hier keinen Einfluss haben, da diese eigentlich nur Sensorwerte erfasst und verarbeitet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 04:12:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181629#M57576</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-26T04:12:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 Totalausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181646#M57579</link>
      <description>&lt;P&gt;Richtig das Gebläse läuft nicht an,aber warum ist auf der Bedienanzeige keine Anzeige nicht einmal die Uhrzeit,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe es auch schon gewechselt ohne Erfolg.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 07:21:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181646#M57579</guid>
      <dc:creator>willimauser</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-26T07:21:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitodens 222 Totalausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181686#M57590</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo willimauser,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;lass mir doch bitte mal die Seriennummer deiner Vitodens 222 zukommen. Wurde die Bedieneinheit erneuert ?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Timo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 12:36:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181686#M57590</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-26T12:36:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitodens 222 Totalausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181690#M57593</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Serien ist 717 3428 400 229 106 Gasfeuerungsautomat und&amp;nbsp; Bedieneinheit Standard wurden gewechselt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:03:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181690#M57593</guid>
      <dc:creator>willimauser</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-26T13:03:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitodens 222 Totalausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181700#M57595</link>
      <description>&lt;P&gt;vielen Dank,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;lass bitte von deinem Fachpartner die Sicherungen überprüfen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/64e58f8d-6e63-495c-99f9-e12b6cdf1163.default.png" style="height:512px; width:494px" /&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Auf Seite 50 deiner Serviceanleitung. Hier ist sie nochmal digital -&amp;nbsp;&lt;A href="https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681516VSA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681516VSA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Timo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:47:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-Totalausfall/m-p/181700#M57595</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-26T13:47:41Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
