    <title>Thema "Betreff: Schichtladespeicher undicht" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177112#M56801</link>
    <description>&lt;P&gt;Das ist schlecht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kannst du die Tauchhülse mit einer Klemmverschraubung o.ä. verschließen und den Sensor unten am Flansch befestigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komisch dass die&amp;nbsp;Tauchhülse durchgerostet ist. Ist die Magnesium Anode noch ok?&amp;nbsp; Strom &amp;gt; 0,3 mA?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Revisionsdeckel offen ist, würde man auch von innen an die&amp;nbsp;Tauchhülse rankommen, um es übergangsweise abzudichten...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:47:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-03T08:47:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Schichtladespeicher undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177074#M56785</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meinem Vitodens 333-F, Bj. 2004 tropft es aus dem Tauchrohr beim Temperatursensor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich dagegen tun? Sieht man von der vorderen Öffnung das Tauchrohr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte als Verzweiflungstat vor, das Ding mit Flüssigmetall zu kleben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ersatzladespeicher kostet EUR 900 exkl. MwSt. und Einbau. Wird sich wohl nicht mehr auszahlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Info: sonst ist er bis jetzt tadellos gelaufen. Nur einmal ein Ausgleichsgefäß selbst getauscht. Und natürlich das Nebelhorn (habe ich mit einem Klebeband im Abgasrohr behoben).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:45:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177074#M56785</guid>
      <dc:creator>hui3210</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-02T16:45:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schichtladespeicher undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177088#M56789</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo ist es denn undicht? am Speichertemperatur-Sensor, oder am Auslauftemperatursensor?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:34:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177088#M56789</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-02T19:34:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schichtladespeicher undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177110#M56800</link>
      <description>&lt;P&gt;Es tropft direkt aus dem Tauchrohr vom WW-Speicher; wo der Temperatursensor drinnen steckt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:25:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177110#M56800</guid>
      <dc:creator>hui3210</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-03T08:25:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schichtladespeicher undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177112#M56801</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist schlecht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kannst du die Tauchhülse mit einer Klemmverschraubung o.ä. verschließen und den Sensor unten am Flansch befestigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komisch dass die&amp;nbsp;Tauchhülse durchgerostet ist. Ist die Magnesium Anode noch ok?&amp;nbsp; Strom &amp;gt; 0,3 mA?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Revisionsdeckel offen ist, würde man auch von innen an die&amp;nbsp;Tauchhülse rankommen, um es übergangsweise abzudichten...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:47:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177112#M56801</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-03T08:47:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schichtladespeicher undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177458#M56850</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das mit der Opferanode habe ich verbockt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Strom von unter 0,1 mA.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selber schuld ....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:11:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schichtladespeicher-undicht/m-p/177458#M56850</guid>
      <dc:creator>hui3210</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-08T06:11:51Z</dc:date>