    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Code-38-33/m-p/170412#M55027</link>
    <description>&lt;P&gt;Der Austausch der Regelung hätte mich 535€ + Montage gekostet. Die Ursache war tatsächlich der Kondensator C105. Meine Regelung ist von 2013. Ist diese Schwachstelle in neueren Regelungen eigentlich behoben?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 09:34:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>nlaschet</dc:creator>
    <dc:date>2021-04-08T09:34:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W Code 38:33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Code-38-33/m-p/170059#M54950</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt bin ich auch Opfer des berühmten fehlerlosen Ausfalls mit Code 38:33 geworden. Die Regelung wurde bereits einmal ausgetauscht und stammt von 2013, Gerätenummer 7508225.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es hier die Chance auf Kulanz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wenn&lt;/EM&gt; das - wie so oft - der C105 ist, wäre es schon mehr als ärgerlich, für den Ausfall eines 1€-Bauteils hunderte Euros zu bezahlen und haufenweise Elektromüll zu erzeugen. Insbesondere, wenn dieses Problem seit mindestens 15 Jahren bekannt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;N. Laschet&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 15:01:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Code-38-33/m-p/170059#M54950</guid>
      <dc:creator>nlaschet</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-06T15:01:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Code 38:33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Code-38-33/m-p/170412#M55027</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Austausch der Regelung hätte mich 535€ + Montage gekostet. Die Ursache war tatsächlich der Kondensator C105. Meine Regelung ist von 2013. Ist diese Schwachstelle in neueren Regelungen eigentlich behoben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 09:34:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Code-38-33/m-p/170412#M55027</guid>
      <dc:creator>nlaschet</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-08T09:34:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo nlaschet,  deinen Ärger über den Defekt eines Baute...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Code-38-33/m-p/173479#M55759</link>
      <description>Hallo nlaschet, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
deinen Ärger über den Defekt eines Bauteils kann ich verstehen. Um eine Kulanz prüfen zu können, muss dein Fachbetrieb bei der für Ihn zuständigen Verkaufsniederlassung einen entsprechenden Antrag dafür stellen. Anschließend wird dort geprüft, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 03 May 2021 13:45:21 GMT</pubDate>