    <description>&lt;P&gt;Bei Buschjaeger Raumthermostaten kann ich die mit Fühler gemessene Temperatur softwaremässig korrigieren. Die geregelte Temperatur entspricht danach der anderweitig gemessenen und gewünschten Raumtemperatur. Ich möchte nicht bei jeder kleinen Umfeldveränderung im Bereich des Viessmann-Aussenfühlers die Heizkennlinie ändern. LG Boogy&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:36:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Boogy</dc:creator>
    <dc:date>2020-09-22T11:36:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ist es möglich bei der Vitodens 333-F die Aussentemperatur manuell/softwareseitig zu korrigieren?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ist-es-moeglich-bei-der-Vitodens-333-F-die-Aussentemperatur/m-p/140197#M5361</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei Buschjaeger Raumthermostaten kann ich die mit Fühler gemessene Temperatur softwaremässig korrigieren. Die geregelte Temperatur entspricht danach der anderweitig gemessenen und gewünschten Raumtemperatur. Ich möchte nicht bei jeder kleinen Umfeldveränderung im Bereich des Viessmann-Aussenfühlers die Heizkennlinie ändern. LG Boogy&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ist-es-moeglich-bei-der-Vitodens-333-F-die-Aussentemperatur/m-p/140197#M5361</guid>
      <dc:creator>Boogy</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-22T11:36:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist es möglich bei der Vitodens 333-F die Aussen...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ist-es-moeglich-bei-der-Vitodens-333-F-die-Aussentemperatur/m-p/140199#M5362</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider hast du nicht geschrieben um welchen 333 F es genau geht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn dieser eine Vitotronic hat, kannst du mit Code 6E eine "Anzeige Korrektur&amp;nbsp;Außentemperatur" durchführen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dadurch kann man auch eine Parallel Verschiebung der Heizkurve in 0,1K Schritten machen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:52:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ist-es-moeglich-bei-der-Vitodens-333-F-die-Aussentemperatur/m-p/140199#M5362</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-22T11:52:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist es möglich bei der Vitodens 333-F die Aussen...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ist-es-moeglich-bei-der-Vitodens-333-F-die-Aussentemperatur/m-p/140202#M5363</link>
      <description>Hallo Boogy,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bei deinem B3TG kannst du über den Parameter 896.0 die Anzeigekorrektur der Außentemperatur vornehmen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>