    <description>&lt;P&gt;was ist mit der ersten Frage des häufigen Brennerstart deshalb. Gibt es dafür eine Lösung?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:43:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitodens333F</dc:creator>
    <dc:date>2016-02-26T13:43:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333f Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/30990#M5355</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;bei meiner Vitodens 333-F habe ich beobachtet, dass nach der Entnahme von ca. 3 Liter Warmwasser der Speicher wieder geladen wird. Laut Steuerung wurde dies jedoch auf eine Differenztemperatur von 10° programmiert. Hat jemand einen Tipp?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zweite Entdeckung: Beim Laden des WW-Speichern erhöht sich die Vorlauftemperatur (gemessen via 1wire direkt am Rohr) um ca. 3-5° über Soll. Ist das normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;H. Holle&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:16:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/30990#M5355</guid>
      <dc:creator>hholle</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-23T11:16:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333f Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/30994#M5356</link>
      <description>Hallo hholle,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie hoch ist denn die Isttemperatur im Speicher, wenn er nachgeladen wird und wie hoch ist die Solltemperatur eingestellt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Poste bitte noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 333-F. Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Meinst du die Vorlauftemperatur ist höher als die eingestellte Warmwassersolltemperatur? Das ist völlig normal.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 12:01:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/30994#M5356</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-23T12:01:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333f Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31000#M5357</link>
      <description>^&amp;gt;Meinst du die Vorlauftemperatur ist höher als die eingestellte Warmwassersolltemperatur?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Vorlauftemperatur an Heizkreis 1 steigt and von ca. 28°C auf 33°C bei der WW-Bereitung. Restliche angaben folgen später</description>
      <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 13:30:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31000#M5357</guid>
      <dc:creator>hholle</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-23T13:30:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333f Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31004#M5358</link>
      <description>Die Vorlauftemperatur vom Heizkreis sollte während der Warmwasserbereitung nicht steigen. Ggf. ist das Umschaltventil blockiert oder undicht. Das sollte auf jeden Fall mal geprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 14:15:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31004#M5358</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-23T14:15:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333f Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31249#M5359</link>
      <description>&lt;P&gt;was ist mit der ersten Frage des häufigen Brennerstart deshalb. Gibt es dafür eine Lösung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:43:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31249#M5359</guid>
      <dc:creator>Vitodens333F</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-26T13:43:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333f Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31255#M5360</link>
      <description>Gut, dass du uns daran erinnerst. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dazu sollte &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12068"&gt;@hholle&lt;/a&gt; uns mal mitteilen, was zu dem Zeitpunkt in der Diagnose steht. Wenn wir die Werte haben, können wir das Verhalten der Anlage, zumindest teilweise, nachvollziehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:08:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333f-Warmwasser/m-p/31255#M5360</guid>