<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/165287#M53582</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Hlbot,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie schreiben; “... &lt;EM&gt;bei meiner Anlage ein Startproblem hinzu. Bei Aussentemperaturen über 10 Grad versucht die Anlage mit 67% zu starten, regelt nach 10 sek herunter und schaltet bei 20% Modulation nach weiteren 10 sek ab. Nach 4 min Abkühlung beginnt das Spiel aufs neue.“&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Schuld daran&lt;/STRONG&gt; ist, das muss ohne Umschweife so gesagt werden, eine &lt;STRONG&gt;misserable Steuerungs- und Reglerprogrammierung&lt;/STRONG&gt; die ohne wirklich getestet worden zu sein in diesen Geräten verbaut/programmiert wurde. Obwohl sich das &lt;STRONG&gt;durch eine sehr einfache Umprgrammierung/Frimwareupdate beheben&lt;/STRONG&gt; liesse, steckt man bei Viessmann den Kopf in den Sand und lässt Kunden, Heizungsbauer und die eigenen Mitarbeiter an der Front damit im Regen stehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Das Problem&lt;/STRONG&gt; wie Sie und viele andere Betreiber selbst erkannt haben ist, dass &lt;STRONG&gt;die Geräte&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;starten mit&lt;/STRONG&gt; einer &lt;STRONG&gt;„Gaspedalstellung“/Modulation&lt;/STRONG&gt;, was in &lt;STRONG&gt;etwa 12kW&lt;/STRONG&gt; entspricht. Bei Ihrem Gerät also in etwa 67%, bei unserem 30kW-Gerät mit 40%. Das macht man analog zu einem Start beim Auto, &lt;STRONG&gt;um ein sicheres Anspringen zu gewährleisten&lt;/STRONG&gt;. &lt;STRONG&gt;So weit&lt;/STRONG&gt; ist das &lt;STRONG&gt;OK&lt;/STRONG&gt;. &lt;STRONG&gt;Was&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;dann aber bei den Viessmann-Geräten nicht geschieht&lt;/STRONG&gt;, dass man analog zum Auto sofort &lt;STRONG&gt;vom Gas geht und den Motor auf Leerlauf drehen lässt&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;um von diesem Punkt aus in die normale Regelung überzugehen&lt;/STRONG&gt;. &lt;STRONG&gt;Die Viessmann-Steuerung/Regelung&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;geht&lt;/STRONG&gt; eben &lt;STRONG&gt;nicht vom „Gas“&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;bzw. in "Leerlaufstellung"&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;sondern versucht sofort von diesen hohen 12kW den berechnetenTemperatursollwert anzufahren, &lt;/STRONG&gt;was dem Regler bei einem hohen Temperatursollwert gelingt aber bei einem niedrigen Temperatursollwert eben nicht, weil der Regler dann nicht so schnell reagieren kann um ein Überschiessen der Kesseltemperatur über den Abschaltpunkt zu verhindern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Somit ist die momentane Regelung für den reduzierten Heizbetrieb und in der Übergangszeit mit Vorlauftemperatursollwerten unter 40 Grad C unbrauchbar&lt;/STRONG&gt; und hätte nie auf den Markt gebracht werden dürfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Lösung:&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;Viessmann ändert die Start-Steuerung dahingehend, dass sofort nach Flammenerkennung die „Gaspedalstellung“/Modulation auf z.B. 3kW heruntergenommen wird, unabhängig von der aktuellen Vorlauftemperatur&lt;/STRONG&gt;. &lt;STRONG&gt;Um dann von dieser „Leerlaufstellung“ in die normale Temperaturregelung überzugehen.&lt;/STRONG&gt; Eine Umprogrammierung, welche mit Test in ein paar Stunden erledigt wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Zweitens ("Sturmschaltung"):&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Lösung für das Hochfahren/Hochmodulieren des Brenners auf einen fixen Wert mit anschliessender Abschaltung aufgrund der Wind/Druckeinflüsse im Abgasrohr:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In diesem Fall muss selbstverständlich &lt;STRONG&gt;gleichzeitig der Temperatursollwert ebenfalls mit angehoben werden&lt;/STRONG&gt;, was zwar dann kurzfristig mit einem erhöhten Energieverbrauch verbunden ist, &lt;STRONG&gt;dafür aber die Anlage im sicheren Heizbetrieb ist und somit ihren Zweck erfüllt&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie Sie sehen &lt;STRONG&gt;ganz einfach zu behebende Probleme&lt;/STRONG&gt;. Ich selbst &lt;STRONG&gt;habe Viessmann angeboten&lt;/STRONG&gt;, gratis vorbei zu kommen und zusammen &lt;STRONG&gt;mit den zuständigen „Ingenieuren“ die Umprogrammierung durchzuführen&lt;/STRONG&gt; und dabei noch einige andere Fehler wie z.B. falsche Anzeige auf dem Display zu beheben. &lt;STRONG&gt;Leider ohne irgendeine Antwort bzw. mit dem Kommentar, dass es für diese –nagelneuen!!- Geräte kein Firmwareupdate mehr geben wird&lt;/STRONG&gt; und &lt;STRONG&gt;keine Kommunikationslinie mit der hierfür verantwortlichen Abteilung vorhanden ist&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Alle anderen vorgeschlagenen Lösungen&lt;/STRONG&gt; (Pufferspeicher oder andere Umbauten an der Hardware) &lt;STRONG&gt;gehen in die falsche Richtung&lt;/STRONG&gt;, &lt;STRONG&gt;sind nicht zielführend und unnötige Verschwendung an Zeit, Geld und Ressourcen und lenken vom eigentlichen leicht zu behebenden Problem ab&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;DIE SCHULD LIEGT HIER GLASKLAR BEIM HERSTELLER und der ist in der PFLICHT die Mängel zu beheben! Noch dazu wenn es hierzu nur einiger kostengünstiger Software-Änderungen/Firmwareupdate badarf.&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Da hilft am Ende nur Mitteilung und Druck an die Geschäftsführung&lt;/STRONG&gt; um das eigentlich gute Produkt wirklich normal nutzen zu können. Man stelle sich vor, man müsste ein Auto ca. 20 bis 50 Mal starten um endlich in einen normalen Fahrbetrieb übergehen zu können. Oder solch eine Programmierung würde man in einem Kraftwerk oder Flugzeug vorfinden? Wo bei bestimmten Wetterbedingungen 20 oder 30 Starts benötigt werden bis die Turbinen endlich in den normalen Regelbetrieb übergehen. UNGLAUBLICH was sich eine Firma wie Viessmann da auch sich selbst antut!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 12:35:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitodens300B3HE</dc:creator>
    <dc:date>2021-03-03T12:35:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119530#M17869</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Experten,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe seit 4 Monaten eine Vitodens 200-W, die für meine Begriffe ein ungewöhnliches Modulationsverhalten zeigt. Wenn sich die Modulation in einem niedrigen Bereich bewegt (12-20%) passiert es hin und wieder, dass sich der Modulationwert auf exakt 33% innerhalb weniger Sekunden erhöht.&amp;nbsp; Der Brenner läuft dann 1-2 Minuten mit diesen 33% bevor er abschaltet. In dieser Zeit steigt die Kesseltemperatur deutlich über den Sollwert, zB auf 60° statt 44°. Nach wenigen Minuten startet der Brenner neu, moduliert aber nach der Startphase nicht auf die üblichen 12% runter, sondern bleibt bei wieder exakt 33% stehen. Das Ergebnis ist wieder eine zu hohe Kesseltemperatur mit Abschaltung nach wenigen Minuten. Das ganze Prozedere wiederholt sich mehrfach, bis der Brenner dann doch irgendwann auf 12% runtermoduliert. An Tagen, wo dieses passiert, habe ich 20-40 Starts mehr als üblich und einen erhöhten Gasverbrauch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine Suche im Internet ergab, dass sich ältere Anlagen offenbar bei starken Wind ähnlich verhalten. Bei mir tritt dieses Verhalten allerdings auch ohne Wind an ruhigen Herbsttagen auf.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee womit sich diese&amp;nbsp; "33%-Modulation" erklären lassen und was man dagegen tun kann?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Dank im vorab für Eure Hilfe,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wolf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 17:28:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119530#M17869</guid>
      <dc:creator>numwolf</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-27T17:28:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119540#M17870</link>
      <description>"Eine Suche im Internet ergab, dass sich ältere Anlagen offenbar bei starken Wind ähnlich verhalten. Bei mir tritt dieses Verhalten allerdings auch ohne Wind an ruhigen Herbsttagen auf."&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das machen neue Anlagen auch noch. Die Regelung fährt in solchen Fällen die Mindestleistung für eine Stunde hoch. Hintergrund: Flamme bläst bei niedriger Leistung aus und die höhere Leistung soll eine stabile Verbrennung sicherstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Verhalten ist grundsätzlich nicht normal und deutet auf ein Problem hin. Möglicherweise stimmt etwas mit der Abgasanlage nicht. Gibt es irgendwelche Störungsmeldungen? Einen Wert != 0 in Adresse 38?</description>
      <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 21:04:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119540#M17870</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-27T21:04:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119549#M17871</link>
      <description>Hallo KarlZei,&lt;BR /&gt;Danke für die Antwort.&lt;BR /&gt;Störungsmeldungen gibt es keine, Adresse 38:0&lt;BR /&gt;Es gibt in der Tat eine Besonderheit mit der Abgasanlage. Während des Einbaus hat der Monteur beschlossen die17 Jahre alte Abgasanlage von Buderus im Schornsteinzug zu belassen. Da der Durchmesser des Buderusrohrs größer war, erfolgte die Anpassung mittels eines Adapters (laut Rechnung: AZ-Adapter D=60/100 auf 80/125). Die Raumluftunabhängige Abgasanlage geht vom Kessel zunächst durch eine Wand, gefolgt von einem 90° Winkelstück und danach in den Schornsteinzug. Länge des Abgasrohrs ist vom Keller über EG, 1. Etage, Spitzdach in den Schornstein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heute Nacht war es etwas windiger und die Anlage hat sich in der Tat immer wenn ich geschaut habe im "33%-Modulationsmodus" bei zu hoher Kesseltemperatur befunden, bzw. der Brenner war aus. Heute Morgen ebenso: die Anlage scheint da momentan nicht wieder raus zu kommen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was kann ich tun?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 06:01:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119549#M17871</guid>
      <dc:creator>numwolf</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-28T06:01:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119589#M17872</link>
      <description>Mehr als überprüfen lassen fällt mir dazu nicht ein; Gewährleistung.&lt;BR /&gt;Hat der Schornsteinfeger die Anlage so abgenommen?</description>
      <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 11:09:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119589#M17872</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-28T11:09:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119621#M17873</link>
      <description>Ja, die Anlage wurde abgenommen. Sie ist ja auch nicht immer in diesem Modus.&lt;BR /&gt; Da dieser "33%-Modus"" nicht ständig auftritt ist meine Befürchtung , dass wenn der Heizungsmonteur zur Überprüfung kommt, die Anlage in diesem Augenblick funktionieren könnte und nichts festgestellt werden kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hat jemand noch andere Vorschläge? Eventuell Einstellungen verändern?</description>
      <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 16:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119621#M17873</guid>
      <dc:creator>numwolf</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-28T16:04:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119945#M17874</link>
      <description>Hallo numwolf,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das von dir beschriebene Verhalten kann durchaus mit dem Windeinfluss bzw. mit einem abgasseitigen Widerstand in Verbindung stehen. Hierfür muss es nicht zwingend zum Flammenabriss kommen. Das Gebläse ist in der Lage diesen Zustand anhand der Widerstände zu erkennen. Dabei wird dann entsprechend die Leistung erhöht. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Überhöhung des Sollwertes geschieht, damit die Pausenzeit des Brenners überbrückt werden kann. Wenn es am Widerstand liegt, dann können nur bauseitige Maßnahmen getroffen werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 07:49:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119945#M17874</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-03T07:49:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119984#M17875</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;Danke für die Antwort und die Infos!&lt;BR /&gt;Der Windeinfluss scheint hauptverantwortlich für den Effekt zu sein. Ein genaueres beobachten ergibt, dass die 33%-Modulation an ruhigen Tagen selten auftritt und wenn, dann tatsächlich nur wenn draußen gerade eine leichte Brise wehte. An etwas windigeren Tagen kommt die Anlage allerdings kaum aus dem 33% Modus heraus. Insgesamt scheint meine Anlage also extrem windempfindlich zu sein. &lt;BR /&gt;Kann dies an der verbliebenen Buderus-Abgasanlage mit dem größeren Rohrdurchmesser liegen? Sollte die alte Abgasanlage doch noch gegen die Original Viessmann Anlage getauscht werden? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke schon mal für die Ratschläge.&lt;BR /&gt;Grüße, Wolfgang</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:45:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/119984#M17875</guid>
      <dc:creator>numwolf</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-03T10:45:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120354#M17876</link>
      <description>﻿﻿Hallo Wolfgang,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich kann dir an dieser Stelle nicht versichern, dass mit dem Umbau des Abgassystem, auf einen geringeren Durchmesser, der Windeinfluss auf den Vitodens geringer wird. Letztendlich ist dies jedoch die einzige Möglichkeit einer Änderung. Auf das Verhalten des Vitodens bei Windeinfluss, kann durch ändern von Codieradressen kein Einfluss genommen werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 14:35:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120354#M17876</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-06T14:35:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33%...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120391#M17877</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo numwolf,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herr Zarges von Viessmann hat mich auf deinen Beitrag aufmerksam gemacht. Offensichtlich geht es um das gleiche Problem. Meinen ursprünglichen Beitrag findest du hier.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-Thema-Brennerstarts/qaq-p/119834/comment-id/110909#M110909" target="_self"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-Thema-Brennerstarts/qaq-p/119834/comment-id/110909#M110909&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe meinen Vitodens 200-W 13 Kw jetzt genau 1 Monat. Es gibt Tage, an denen der Brenner dauernd an und aus geht und es gibt Tage, an denen er nur nach jeder BW- Aufladung einmal kurz ausgeht. Wie so etwas aussieht habe ich in folgenden Grafiken festgehalten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bild1: Gesamter Tag 27.11.2019, Außentemp 8 - 5 Grad, schwacher Wind, in Böen vielleicht Windstärke 3.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2700i1B74F4E1BDEA7164/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="VH1 27.11.19.jpg" title="VH1 27.11.19.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die obere Linie beschreibt die Brennerstarts, die schwarze Linie ist die Vorlauftemperatur und die untere Linie ist die Brauchwasseranforderung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bild2: Gesamter Tag 4.12.2019, Temperaturniveau deutlich kälter mit 3,5 bis -2 Grad und absolut Windstill.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2701i62DD3C5B4FDE0C26/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="VH1 04.12.19.jpg" title="VH1 04.12.19.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Diese, praktisch perfekte Aufzeichnung zeigt mir, das meine Anlage völlig OK ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aber woran kann das liegen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es ist zu lesen, das es eine Sturmschaltung gibt, die nach Windböen für einen begrenzten Zeitraum von 1 Stunde die Modulierung kleiner 33% abschaltet. in der Grafik Bild1 sind keine auf 1 Stunde begrenzten Phasen zu erkennen. Möglich währe jedoch, das bei jeder noch so kleinen Windböe die Phase erneut gestartet wird. Das sind alles Vermutungen. Hilfreich währe auch eine Anzeige ob die Sturmschaltung aktiv ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In den nächsten Tagen ist Sturm angesagt. Dann wird sich zeigen ob das der Auslöser ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es vielleicht eine einfache Lösung dafür? Für Tip bin ich dankbar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leuchtturm83&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 19:09:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120391#M17877</guid>
      <dc:creator>Leuchtturm83</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-06T19:09:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33%...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120448#M17878</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bild3: Ganzer Tag 6.12.2019, Temperaturniveau 4,5 bis -2 Grad, am späten Abend zug ein Regengebiet durch mit leichten Böen aber keinesfalls Sturm.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2710iDEE7D8F0930983E5/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="VH1 06.12.19.jpg" title="VH1 06.12.19.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um eine durch eine Windböe ausgelöste Sturmphase. Ich werde jetzt den Fokus auf die Schornsteinmündungen legen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leuchtturm83&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;P.S.: Meine Frau sagt, das es der Nikolaus war der zugegebenermassen recht spät unterwegs war und jetzt trotz mehrfacher Versuche einfach nicht mehr durch das nun zu dünne Rohr im Schornstein passt.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Schicksal !&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 15:07:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120448#M17878</guid>
      <dc:creator>Leuchtturm83</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-07T15:07:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33%...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120451#M17879</link>
      <description>Hallo Leuchtturm83,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke für die Einbindung deines Beitrags, es scheint sich in der Tat um die gleiche Windproblematik zu handeln. Seit gestern Abend (6.12) war es bei uns in Göttingen wieder etwas windiger und prompt hatte ich statt 0-3 Brennerstarts gleich wieder um die 40 Starts in 24 h. (Der Nikolaus hatte sich auch nicht im Rohr breitgemacht &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;    Ist bei Dir die original Viessmann Abgasanlage verbaut, oder etwas anderes?&lt;BR /&gt;An die Community: darf man an der Schornsteinmündung etwas verändern, oder gibt das Ärger mit dem Schornsteinfeger?</description>
      <pubDate>Sat, 07 Dec 2019 16:32:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120451#M17879</guid>
      <dc:creator>numwolf</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-07T16:32:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33%...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120945#M17880</link>
      <description>Hallo numwolf,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich denke auch das es bei dir ums gleiche geht wie bei mir.&lt;BR /&gt;Meine neue Abgasanlage ist eine Jeremias Anlage mit 60 mm Abgasrohr und ich schätze es als ganz einfache Anlage ein.&lt;BR /&gt;Sie gehörte zum Komplettpreisangebot des Heizungsbauers.&lt;BR /&gt;Ich habe einen alten Schornstein mit einem Durchlass von 20x20 cm. Das neu eingezogene Rohr ist ca 8 m lang.&lt;BR /&gt;Zum Testen ob es ein Thema ist habe ich den viel zu grossen Kamin leicht verändert.&lt;BR /&gt;Kann jetzt noch nichts dazu schreiben weil sich alle beim Thema Schornstein sofort aufregen.&lt;BR /&gt;Seitdem gab es aber kein takten mehr. Kann und will aber heute noch nichts belastbares sagen weil die Aussentemperatur derzeit relativ niedrig ist weswegen der Brenner nicht auf minimum läuft.&lt;BR /&gt;Warte jetzt ein paar Tage ab bis es wieder bis zu 9 Grad warm wird aussen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Leuchtturm83</description>
      <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 22:05:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/120945#M17880</guid>
      <dc:creator>Leuchtturm83</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-11T22:05:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33%...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/122719#M17881</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo numwolf,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hallo Herr Zarges,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe mich letzten Monat dem Thema "vermehrtes Takten durch Phantom- Sturmschaltung" noch einmal angenommen. In einem anderen Beitrag hatte ich gelesen, das es sich dabei ja nur um Druckschwankungen zwischen der Ansaugleitung und der Abgasleitung handeln kann. Um das zu sehen habe ich mir ein Differenzdruckmanometer für 30 Euro zugelegt und es an den beiden Meßstellen direkt oben am Vitodens 200 angeschlossen die sonst der Schornsteinfeger benutzt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bild Meßaufbau:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2894iB14F8B6A3EC6F7A9/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Bild Bklein.jpg" title="Bild Bklein.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Nach meinem Verständnis wird so der Druck in Pascal über der Ventilator- Brenner- Kombination angezeigt. Positive Werte bedeuten Strömung zum Abgasrohr, negative Werte Strömung zur Abgasseite hin. Dieses sind Annahmen da ich darin kein Fachmann bin.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dann habe ich ein Video von so einem Übergang von 12% Modulation auf 33% Modulation gemacht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Video Strömungsschwankung (&lt;A href="https://youtu.be/-X81Nxuet-4" target="_blank"&gt;https://youtu.be/-X81Nxuet-4&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class="video-embed-center video-embed"&gt;&lt;iframe class="embedly-embed" src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F-X81Nxuet-4%3Ffeature%3Doembed&amp;amp;display_name=YouTube&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-X81Nxuet-4&amp;amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F-X81Nxuet-4%2Fhqdefault.jpg&amp;amp;type=text%2Fhtml&amp;amp;schema=youtube" width="5" height="3" scrolling="no" title="Luftkampf im Ringspalt" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; encrypted-media; picture-in-picture;" allowfullscreen="true"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zu sehen ist:&lt;BR /&gt;1. Modulation mit 12%. Messwerte von 0-2 Pascal.&lt;BR /&gt;2. Erst schwache, dann starke Strömungsschwankungen von bis zu -12 Pascal.&lt;BR /&gt;3. Nach 10 Sekunden erhöht der Ventilator hörbar die Drehzahl und versucht dadurch den Luftstrom wieder zu stabilisieren.&lt;BR /&gt;4. Beruhigung der Strömung bei Messwerten von 6-8 Pascal. Entspricht 33%.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Windeinfluss kann ich ausschliessen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe dann folgende Theorie entwickelt basierend auf Thermik in der Ansaugleitung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2895i0CF73869AF15C43D/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Luftkampf im Ringspalt 1.jpg" title="Luftkampf im Ringspalt 1.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In einem zweiten Video habe ich dann festgehalten was eigentlich in einer Brenner- bzw Ventilatorpause passiert. Das Video geht 5 Minuten über eine Brennerpause und den folgenden Neustart hinweg. Es beginnt als der Brenner nach einer Brauchwasserbereitung schon abgeschaltet hat und der Ventilator sich in der 50-Sekündigen Nachlaufphase befindet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Video Brennerpause( &lt;A href="https://youtu.be/cEQHVlmVQ-g" target="_blank"&gt;https://youtu.be/cEQHVlmVQ-g&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class="video-embed-center video-embed"&gt;&lt;iframe class="embedly-embed" src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcEQHVlmVQ-g%3Ffeature%3Doembed&amp;amp;display_name=YouTube&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcEQHVlmVQ-g&amp;amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcEQHVlmVQ-g%2Fhqdefault.jpg&amp;amp;type=text%2Fhtml&amp;amp;schema=youtube" width="5" height="3" scrolling="no" title="Umkehr Zugrichtung bei Ventilator aus" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; encrypted-media; picture-in-picture;" allowfullscreen="true"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zu sehen ist:&lt;BR /&gt;1. Kraftvolle Strömung zur Abgasmündung hin weil zuletzt mit ca 70% modulation Brauchwasser erwärmt wurde (37 Pascal).&lt;BR /&gt;2. Nach Abschalten des Ventilators schlägt die Strömung sofort zur Ansaugseite hin um mit stabilen -6 Pascal.&lt;BR /&gt;3. Minutenlange stabile Druckverhältnisse leicht abschwächend von -6 bis -4 Pascal.&lt;BR /&gt;4. Der Ventilator bereitet den Neustart mit 64% Modulation vor (+35 Pascal).&lt;BR /&gt;5. Nach der Zündung und einer Stabilisierungsphase wird bei 31 Pascal die Drehzahl zurückgefahren bis eine minimale Modulation von 12% erreicht ist bei 0-2 Pascal.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aufgrund der Theorie der Druckschwankung durch Konvektionsströmungen im Ringspalt habe ich dann eine Theorie zur Thermikvermeidung entwickelt die z.Zt. im Test erfolgreich läuft.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zum Thema Beschaffenheit und Größe des Ringspalts habe ich nur sehr wenig im Netz gefunden bzw gar nichts zur möglichen Thermik.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Für mich sieht es so aus, das der Vitodens 200 13 KW in niedrigster Modulationsstufe an einen großen Kamin mit 20x20 cm Ringspalt mit nur einem 6 cm Abgasrohr darin nicht korrekt betrieben werden kann.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Auch dürfte die Installation eines Aufsatzes am Abgasmündungsrohres erfolglos sei, da das Problem in der großen unsymmetrie Ansaugleitung liegt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie sehen Sie das ?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leuchtturm83&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 16:56:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/122719#M17881</guid>
      <dc:creator>Leuchtturm83</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-08T16:56:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153218#M50657</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wolfgang,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen Vitodens 333f B3TE mit 19 KW. Bei schwacher Last habe ich ebenfalls das Windproblem, sogar schon beim Wind mit 15km/h. Auch ich habe eine 80/125er Abgasleitung belassen. Hast du die Abgasleitung tauschen lassen und hat das einen Erfolg gebracht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 13:24:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153218#M50657</guid>
      <dc:creator>Hlbot</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-23T13:24:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153334#M50697</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hans,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein, die alte Abgasleitung ist nach wie vor drin geblieben. Im Frühjahr war ein Experte von Viessmann zusammen mit unserem Heizungsmonteur vor Ort. Man hat einige Teile des Brenners getauscht, aber das Problem ist nach wie vor vorhanden. Meine Frage, ob die alte Abgasleitung&amp;nbsp; die Ursache sein könnte wurde verneint. Die Techniker meinten sogar, dass ein größerer Rohrdurchmesser sich tendenziell eher positiv auswirken sollte. Mittlerweile habe ich resigniert und werde wohl mit einer energetisch sehr uneffizienten Anlage leben müssen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 10:49:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153334#M50697</guid>
      <dc:creator>numwolf</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T10:49:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153346#M50701</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/28068"&gt;@Leuchtturm83&lt;/a&gt;&amp;nbsp; !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehr interessanter Beitrag und schön die Idee mit dem Differenzdruckmesser und den Dokumentationen und so!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab auch so einen dicken alten Schornstein... Zugegebenermassen hab ich die Anlage nicht so genau im Blick, dass ich eine Aussage darüber treffen könnte, ob sowas bei mir auch auftritt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mal ne ganz dumme Frage - ich hab die alten Wartungsklappen im Schornstein, eine unten im Keller und eine oben auf dem Dachboden. Könnte es vielleicht was bringen die eine oder andre (wahrscheinlich eher die im Keller) offen zu lassen? Das mit der Raumluftunabhängigkeit ist dann zwar wohl nur noch semi-gegeben, aber vlt bekommt man dadurch ja stabilere Druckverhältnisse hin?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei ich an dem Zugregler an dem Kamin für unseren Ofen auch sehe, dass Wind, der seitlich gegen das Haus drückt, auch für Bewegung des Zugreglers sorgt -&amp;gt; offene Klappe könnte also vielleicht auch für mehr Unruhe im Schornstein sorgen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beste Grüsse!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Phil&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 13:31:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153346#M50701</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T13:31:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153358#M50702</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Phil, hallo Numwolf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ich ausprobiert. Nach Rücksprache mit dem schorni habe ich die Revisionsklappe der AGL im Keller geöffnet (und das Fenster) und raumluftabhängig betrieben. Erfolg null. Windproblem genau wie vorher. Es scheint, dass der Wind in die Abgasleitung drückt und den Brenner zum Notbetrieb Veranlasst. Deshalb die Idee den Abgasquerschnitt von 80 auf 60 zurück zu bauen. Schliesslich hat die 80er Leitung fast den doppelten Querschnitt und damit bei gleicher Luftmenge die halbe Geschwindigkeit. Bleibt die Frage ob das Problem der Windempfindlichkeit eine Frage der Strömung im Kanal oder eine Frage der Brennerempfindlichkeit bei geringer Last ist. Bei höherer Last ist auch die Strömungsgeschwindigkeit höher. Ich meine, das sollte Viessmann Mal dringend klären. Die Besuche des Viessmann Technikers und des HB sind hier nicht zielführend ( bei mir auch nicht!)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 14:20:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153358#M50702</guid>
      <dc:creator>Hlbot</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T14:20:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153370#M50706</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HerrP,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach wie vor gibts bei mir die unschöne Eigenschaft des Brenners bedingt durch Luftdruckschwankungen in die "Sturmschaltung" zu gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Meine Analyse weiter oben war zwar richtig aber nur die halbe Miete. Nachdem ich die Abgasleitung als konzentrische Verbindung vom Kessel zum Schornsteinkopf (innen 60 mm) umbauen habe lassen war das Phänomen zwar nicht mehr bei gar keinem Wind sondern nach wie vor bei Wind. Es ist halt so, das bei einer Druckschwankung von 10 Pascal zwischen Ringspalt und Abgasleitung oben am Kessel gemessen die Sturmschaltung anspringt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Einordnen:&lt;BR /&gt;Wenn man ein Kind beruhigen will und auf sein "Aua" moderat pustet sind das ca 50 Pascal Druck. 10 Pascal ist der 500ste Teil davon.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt nur einen Weg bauseits Druckschwankungen abzustellen. Im Idealfall müssen die Abgasleitung und die Ansaugleitung auf gleicher Höhe enden und die Abgasleitung genau mittig in der Ansaugleitung sein. &lt;STRONG&gt;Das ist leider nicht zulässig!&lt;/STRONG&gt; Man könnte aber mit dem Schornsteinfeger reden um eine genehmigte Lösung zu finden die dem Idealfall so nahe wie möglich kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die eigentliche Ursache liegt allerdings beim Viessmann Gerät, welches einfach bei niedriger Modulation (unter ca 18%) nicht betriebssicher läuft. Es gibt wohl auch keinen entsprechenden technischen Wert der eingehalten werden muß. Ich bin davon überzeugt das Viessmann das wissen muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn auch die Brennerhardware konstruktionsbedingt nicht mehr hergibt bestände noch die Möglichkeit der Sicherungstechnik anzupassen. Um letzte Gewissheit zu bekommen ob es nicht doch ein individueller Fehler an meinem Gerät ist währe es notwendig die Brenner/Gebläse/Steuerungseinheit einfach mal auszutauschen. Da das bei offenem Ausgang für mich nur Kosten bedeuten würde bleibt dieser Schritt offen. Viessmann hat sicher kein Interresse daran und überhaupt habe ich das Vertrauen verloren. Stand Heute gäbe es jetzt nach 25 Jahren keine Viessmann Heizung mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine inoffizielle Aufzeichnungseinrichtung läuft immer noch mit und ich habe eine Grafik vom Beginn dieser Woche mal analysiert in der das Verhalten mit und ohne "Sturmschaltung" zu sehen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A title="Wie die Sturmschaltung aussieht" href="https://i.ibb.co/k9smvB6/bild-xxxx.jpg" target="_self"&gt;3 Tage Grafik&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die rote Linie zeigt die Brennermodulation. Brenner aus bei 0%.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse Leuchtturm83&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 17:49:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153370#M50706</guid>
      <dc:creator>Leuchtturm83</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T17:49:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153379#M50708</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Leuchtturm83, die Aufzeichnungen sind beeindruckend. Ich bin mir aber nicht sicher, dass die Druckdifferenz zwischen ansaug und Abgasleitung als Schalter von dem Feuerungsautomat genutzt wird. Es kann auch sein, dass die Ionisations Überwachung hier zuständig ist. Die würde auch auf einen Gegendruck in der Abgasleitung ansprechen. Meine Erfahrung mit raumluftbhängigem Betrieb, der keine Veränderung gebracht hat deutet darauf hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier wäre Viessmann gefragt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch ist min Last die Luftgeschwindigkeit am austritt des 60er Rohres? (Gedanke: wenn die Windgeschwindigkeit größer als die Austrittsgeschwindigkeit ist kann es ganz leicht Probleme mit der Strömung geben)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welches Kriterium schaltet, Differenzdruck oder Ionisation oder was ganz anderes?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum Tritt das Problem nicht an allen Geräten auf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 19:07:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153379#M50708</guid>
      <dc:creator>Hlbot</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T19:07:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200: Modulation springt spontan auf 33% und resultiert in zu hoher Kesseltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153389#M50712</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Hlbot,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich gehe davon aus, das schwankungen des Ionisationsstroms die Sicherungstechnik ansprechen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte mal während eines richtigen Sturms (5-6 Bft) die Mündungen auf gleiche Höhe gesetzt. Die Bäume sind geflogen, der Brenner lief unbeeindruckt mit 12-15% durch. Daher denk ich das der Gegendruck keine Rolle dabei spielt sondern die Abweichung von der optimalen Symmetrie der Mündungen. Und das ist bauseits bei jeder Installation anders.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mich auch gefragt ob das nur mein Gerät so empfindlich ist. Ein Bekannter hat ein Vitodens 200 19KW Gerät aus BJ2018. Bei dem habe ich mal die Aufzeichnungseinrichtung angeschlossen und es gab genauso Sturmschaltungen, die allerdings nicht ganz so oft aufgetreten sind aber auch weit entfernt vom Sturm. Ihn stört es allerdings nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tiefer in die Problematik wollte ich aber nicht gehen. Die Differenzdruckanzeige reicht mir als "Fehlerindikator" aus. Möglich für die besondere Empfindlichkeit währe ja auch z.B. eine fertigungsbedingte Unregelmässikeit wie z.B. eine unsauber entgratete Naht am Brenner. Das kann man aber nur durch Tauschen vor Ort herausfinden was ich aber nicht bezahlen will.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich versuche hier nochmal die Grafik hochzuladen da im vorigen Beitrag wohl nur das Vorschaubild zu sehen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A title="Sturmschaltung" href="https://ibb.co/RBkjdb4" target="_blank" rel="noopener"&gt;3 Tage Grafik&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder direkt "&lt;A href="https://ibb.co/RBkjdb4" target="_blank"&gt;https://ibb.co/RBkjdb4&lt;/A&gt;"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse Leuchtturm83&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 20:20:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Modulation-springt-spontan-auf-33-und-resultiert-in/m-p/153389#M50712</guid>
      <dc:creator>Leuchtturm83</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T20:20:40Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

