    <description>&lt;P&gt;Hallo Frank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann Drücke ich die Daumen mit dem neuen Kondensator.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das bezog sich auf die speziellen Solarpumpen, die für den Einsatz mit Frostschutz und den höheren Temperaturen optimiert sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 13:48:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-21T13:48:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163587#M53131</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe an meiner Vitodendens 200-W eine Tisun Solaranlage, die über das Viessmann Solarregelungsmodul SM1 geregelt wird. Als Pumpe ist eine Grundfos UPS Solar 15-60 130 verbaut, die ihre Leistung nicht mehr bringt. (Lässt sich einfach mit dem Schraubendreher anhalten bzw. liefert nur noch max 3 l/min Volumenstrom bei 4 bar und 10 m Höhe). Auf der Suche nach Ersatz bin ich auf die Grundfos Solar UPM2 15-105 130mm &lt;SPAN class="entry--content"&gt;98185103&lt;/SPAN&gt; sowie die Grundfos Alpha Solar 15-75 130 mm 98989298 gestossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während die UPM2 laut Beschreibung zwingend ein PWM-Signal benötigt, kann die Alpha Solar neben PWM auch mit 4 konstanten Drehzahlen betrieben werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Welche Pumpe ist zu bevorzugen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. In der Montage- und Serviceanleitung zum Solarregelungsmodul (5442 718 10/2011) steht auf Seite 139; Instandhaltung: "Heizkreispumpen mit PWM Ansteuerung sind für Betrieb in Solaranlagen nicht geeignet." Warum, was ist damit gemeint?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Für die Ermittlung des Solarertrages kann der max Volumenstrom auf 0F bis max. 25.5 l/min&amp;nbsp;codiert werden. Beide Pumpen können laut Datenblatt max. 3.5m³/h = 58 l/min, was sich mit zunehmender Höhe aber stark reduziert. Wie werden die&amp;nbsp;erforderlichen min. und max. Drehzahlen der Solarkreispumpe ermittelt um 05 und 06 richtig zu codieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 21:12:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163587#M53131</guid>
      <dc:creator>Frank_13</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-19T21:12:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163607#M53140</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Frank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was du beschreibst hört sich nach einem gealterten Betriebskondensator an, der im Anschlusskasten der Pumpe sitzt. der müssten 2,5 µF haben. Der Wert steht auf der Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde den Kondensator nachmessen ob er den Wert noch hat. Wenn nicht wird&amp;nbsp; der Motor&amp;nbsp; schwach, genau wie du es beschreibst. Du kannst zum Test auch den Kondensator einer anderen Pumpe verwenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So ein&amp;nbsp;Kondensator kostet keine 10€. Das wäre am Einfachsten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) du brauchst entweder wieder eine konventionelle Pumpe wie die UPS, oder eine Pumpe mit PWM. Die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Grundfos Solar UPM2 PM2 15-105 ist glaube ich günstiger.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Alternativ&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p15221h797s958-Wilo-PARA-STG-25-8-7.html" target="_blank"&gt;https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p15221h797s958-Wilo-PARA-STG-25-8-7.html&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die haben hier Forum schon viele Verbau als deren&amp;nbsp;UPS Solar defekt war. Allerdings&amp;nbsp;hatten die alle einen Vitosolic Regler.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2) zu einem wegen der Temperaturen&amp;nbsp;bei Stagnation und wegen der Logik des PWM Signals. bei Vielen Pumpen kann man die Logik aber umstellen zwischen Heizungspumpe und Solar - siehe Bild&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;3) im Aktoren Test die Pumpe mit max Drehzahl starten, am Schauglas den Wert ablesen und in die Kodierung eintragen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 09:07:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163607#M53140</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-20T09:07:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163736#M53174</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Volltreffer! Als die Sonne weg war habe ich den Kondensator freigelegt und nachgemessen: 1,6µF!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Bucht habe ich jetzt den gleichen aber auch einen vergleichbaren von Ducati zu 1/4 der Kosten des originalen gefunden. Werde beide bestellen, den originalen Kondensator einbauen und berichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Grundfoss_Pumpenanschluss_m_Kondensator_kl.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5521iE2C5A527B512ED4E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Grundfoss_Pumpenanschluss_m_Kondensator_kl.jpg" alt="Grundfoss_Pumpenanschluss_m_Kondensator_kl.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 1: Die Grundfos Solar UPM2 ist 50€ günstiger als die Grundfos Alpha Solar und 15€ teurer als die Wilo Para - wobei ich wohl zu den wenigen gehöre, die einen 15er Anschluß haben. Hier im Forum habe ich meist 25er Anschluß gelesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 2: Wie ist das zu verstehen: "wegen der Temperaturen bei Stagnation"? Die ist doch unabhängig von der Ansteuerung und sollte mit PWM doch auch nicht früher oder öfter erreicht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim PWM-Signal des SM1-Solarmoduls gehe ich davon aus, dass dieses gemäß iPWM 2 Modus (Pumpe steht bei 0% bzw. Kabelbruch und volle Drehzahl ab 95% PWM-Signal) regelt. Eine Solar-Pumpe wird wohl auch auch ein solches erwarten. Nur bei einer Pumpe die beides kann (Heizung oder Solar) muss ich an der Pumpe einstellen, was sie denn da rumpumpt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 10:40:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163736#M53174</guid>
      <dc:creator>Frank_13</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-21T10:40:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163761#M53181</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Frank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann Drücke ich die Daumen mit dem neuen Kondensator.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das bezog sich auf die speziellen Solarpumpen, die für den Einsatz mit Frostschutz und den höheren Temperaturen optimiert sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 13:48:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/163761#M53181</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-21T13:48:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/164352#M53284</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der neue Kondensator (8€ zzgl. Versand) ist drin:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Solarpumpe_20210223_012_kl.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5554i0CCFE70521AA8D93/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Solarpumpe_20210223_012_kl.JPG" alt="Solarpumpe_20210223_012_kl.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe lässt sich nicht mehr anhalten.&amp;nbsp; Super, Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Doch die max Durchflussmenge liegt noch immer bei ungefähr 3 l/min.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor 1 oder 2 Jahren hat es im Bereich vom Manometer mal oft gerasselt/gescheppert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Solarpumpe_20210207_004_kl.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5555iB89341E75D56AD6A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Solarpumpe_20210207_004_kl.JPG" alt="Solarpumpe_20210207_004_kl.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit dies vorbei ist habe ich das Problem mit der Durchflussmenge. Kann sich da etwas gelöst haben, was jetzt irgendwo im Rohr klemmt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der Pumpe liegt es jedenfalls nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Arbeit geht weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 20:35:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/164352#M53284</guid>
      <dc:creator>Frank_13</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-24T20:35:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/164355#M53285</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Frank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sehr schön.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur 3 Liter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch&amp;nbsp;im Aktoren Test?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist vielleicht am Tacosetter auf 3 L/min gedrosselt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 20:46:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/164355#M53285</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-24T20:46:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/553971#M133899</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Frank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;könntest du mir bitte einen Link zu dem Kondensator zukommen lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Zecke1&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 11:38:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/553971#M133899</guid>
      <dc:creator>Zecke1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-27T11:38:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solarregelmodul sm1: Heizkreispumpe mit PWM nicht geeignet?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/553983#M133900</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104119"&gt;@Zecke1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf deiner Pumpe steht auch 2,5 µF oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;folgenden ebay articel kommen in Frage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;204187525819&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;174305449175&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=kondensator+2%2C5%C2%B5F+Grundfos" target="_blank"&gt;https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=kondensator+2%2C5%C2%B5F+Grundfos&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 12:33:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Solarregelmodul-sm1-Heizkreispumpe-mit-PWM-nicht-geeignet/m-p/553983#M133900</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-27T12:33:17Z</dc:date>