<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Wohnung wird bei Minusgraden nicht ausreichen warm" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-bei-Minusgraden-nicht-ausreichen-warm/m-p/163615#M53144</link>
    <description>&lt;P&gt;Heizanlage für 3-Familienhaus: Vitodens 200-W B2HB 4,5-35 kW, Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 PWT 30 bar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem: Bei Minusgraden werden in den Wohungen nur 19 Grad Celsius erreicht, obwohl die Kessel-Regelung "voll aufgredreht" ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage zeigte z.B. am 31.1.21 folgende Werte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemperatur&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; -8 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemperatur Soll&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 27 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemperatur&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 74 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizleistung &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 13 kW ( ermittelt über Gasdurchsatz)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Primärkreislauf&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vorlauf&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 74 Grad (Kesseltemperatur)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Rücklauf&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 32 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sekundärkreislauf&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vorlauf&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 60 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Rücklauf&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 44 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: Kann es sein, dass der eingebaute Wärmetauscher hier nicht geeignet ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Montageanleitung 5481 948 6/99 ist der Wärmetauscher "zur Systemtrennung in&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungsanlagen mit Fußbodenheizung" vorgesehen. Die würde auch die hohe Grädigkeit von&lt;/P&gt;&lt;P&gt;14 Grad erklären.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 09:30:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>bemi40</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-20T09:30:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wohnung wird bei Minusgraden nicht ausreichen warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-bei-Minusgraden-nicht-ausreichen-warm/m-p/163615#M53144</link>
      <description>&lt;P&gt;Heizanlage für 3-Familienhaus: Vitodens 200-W B2HB 4,5-35 kW, Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 PWT 30 bar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem: Bei Minusgraden werden in den Wohungen nur 19 Grad Celsius erreicht, obwohl die Kessel-Regelung "voll aufgredreht" ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage zeigte z.B. am 31.1.21 folgende Werte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemperatur&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; -8 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemperatur Soll&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 27 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemperatur&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 74 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizleistung &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 13 kW ( ermittelt über Gasdurchsatz)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Primärkreislauf&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vorlauf&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 74 Grad (Kesseltemperatur)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Rücklauf&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 32 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sekundärkreislauf&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vorlauf&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 60 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Rücklauf&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 44 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage: Kann es sein, dass der eingebaute Wärmetauscher hier nicht geeignet ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Montageanleitung 5481 948 6/99 ist der Wärmetauscher "zur Systemtrennung in&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungsanlagen mit Fußbodenheizung" vorgesehen. Die würde auch die hohe Grädigkeit von&lt;/P&gt;&lt;P&gt;14 Grad erklären.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 09:30:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-bei-Minusgraden-nicht-ausreichen-warm/m-p/163615#M53144</guid>
      <dc:creator>bemi40</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-20T09:30:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird bei Minusgraden nicht ausreichen warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-bei-Minusgraden-nicht-ausreichen-warm/m-p/163623#M53148</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Rücklauftemperatur im Primärkreis ist recht niedrig, d.h. der Wärmetauscher gibt im Primärkeis sehr viel Wärme ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder ist der Volumendurchsatz im Primärkreis zu gering, d.h. Umwälzpumpe höher stellen oder die 13kW vom Kessel reichen nicht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Wärmetauscher zu klein wäre, dann würden sich VL und RL Temperatur im Primärkreis angleichen, da der Kessel mehr Leistung liefern würde als der Wärmetauscher abgeben kann. Dass ist bei der nicht der Fall.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ciao&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 10:53:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-bei-Minusgraden-nicht-ausreichen-warm/m-p/163623#M53148</guid>
      <dc:creator>ThomasLean</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-20T10:53:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird bei Minusgraden nicht ausreichen warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-bei-Minusgraden-nicht-ausreichen-warm/m-p/163813#M53190</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ThomasLean,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich danke Dir für die Antwort. Ich werde versuchen,&amp;nbsp; die Primärpumpe höher zu stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls ich nicht weiterkomme, melde ich ich mich wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bemi40&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 07:52:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-bei-Minusgraden-nicht-ausreichen-warm/m-p/163813#M53190</guid>
      <dc:creator>bemi40</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-22T07:52:28Z</dc:date>
    </item>