    <title>Thema "Betreff: Rexola bifferal macht nach 2 Minuten Brenndauer Verpuffungen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/162019#M52737</link>
    <description>&lt;P&gt;So sieht es aus wenn ein Bajonett sich über der Einrastung befindet. Dadurch entweicht Gas aus dem Brennerzündraum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 21:11:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fredjansen</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-12T21:11:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola bifferal macht nach 2 Minuten Brenndauer Verpuffungen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/141874#M33374</link>
      <description>&lt;P&gt;Rexola bifferal 18 KW #7252201 , brennt zirka 2 Minuten dann macht er Verpuffungen und Flammen schlage aus dem Brennraum.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gasdruck und Düsendruck (14,3 )wurde gemessen ist in Ordnung,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Schornstein Zug geprüft ist in Ordnung ,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Feuerungsautomat wurde getauscht ist neu&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gibt es hierzu eine Lösung ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 14:47:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/141874#M33374</guid>
      <dc:creator>Gimli</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-08T14:47:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola bifferal macht nach 2 Minuten Brenndauer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/141888#M33375</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie siehts mit der Düse und dem Gebläse aus ? Hast&amp;nbsp; mal ein Abgasprotokoll ? Eventuell kann man hier auf etwas schliessen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 17:54:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/141888#M33375</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-08T17:54:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola bifferal macht nach 2 Minuten Brenndauer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/142609#M33376</link>
      <description>Hallo Gimli,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie hoch ist denn der Ruhe- und Fließdruck?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:36:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/142609#M33376</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-15T10:36:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola bifferal macht nach 2 Minuten Brenndauer Verpuffungen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/160601#M52433</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Verpuffungen und Flammen sind die Ursache der ungenügenden Heizkesselwartung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner mit dem Flammkörper (Matrixbrenner) ist nicht mit den Bajonettververschlüssen (3 Stück)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eingerastet. Es genügt schon wenn einer davon nicht eingerastet ist, um die Dichtheit des Brennerzündraumes aufzuheben. Durch den entstandenen&amp;nbsp; Spalt entweicht Gas aus dem Brennerzündraum und zündet im darunter befindlichen Kesselraum nach. Die Einrastung der 3 Bajonettverschlüsse ist mit einer Lampe + Spiegel überprüfbar. Das Kesselvorderblech ist dazu abzunehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 22:13:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/160601#M52433</guid>
      <dc:creator>Fredjansen</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-06T22:13:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola bifferal macht nach 2 Minuten Brenndauer Verpuffungen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/162019#M52737</link>
      <description>&lt;P&gt;So sieht es aus wenn ein Bajonett sich über der Einrastung befindet. Dadurch entweicht Gas aus dem Brennerzündraum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 21:11:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-bifferal-macht-nach-2-Minuten-Brenndauer-Verpuffungen/m-p/162019#M52737</guid>
      <dc:creator>Fredjansen</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-12T21:11:50Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
