    <title>Thema "vicare Zeitprogramm schaltet nicht in reduzierten Modus" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/161741#M52683</link>
    <description>&lt;P&gt;Seit der Aktualisierung von vicare am 9.2.2021 schaltet die Anlage nicht mehr in den reduzierten Modus. Jedoch zeigt das Display des ipad die reduzierte Temperatur als aktuell an, an der Heiztherme ist aber die für den Tag eingestellte Temperatur zu sehen und die Heizung läuft und läuft die ganze Nacht durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann mir weiter helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Friedo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:55:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Friedo</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-11T16:55:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>vicare Zeitprogramm schaltet nicht in reduzierten Modus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/161741#M52683</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit der Aktualisierung von vicare am 9.2.2021 schaltet die Anlage nicht mehr in den reduzierten Modus. Jedoch zeigt das Display des ipad die reduzierte Temperatur als aktuell an, an der Heiztherme ist aber die für den Tag eingestellte Temperatur zu sehen und die Heizung läuft und läuft die ganze Nacht durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann mir weiter helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Friedo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:55:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/161741#M52683</guid>
      <dc:creator>Friedo</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-11T16:55:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Friedo,  poste zunächst bitte mal die Herstellnumme...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/161830#M52702</link>
      <description>Hallo Friedo,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
poste zunächst bitte mal die Herstellnummer deines Gateways, damit wir auch etwas nachvollziehen können.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bei Vitotronic-Regelungen (außer E3) ist es normal, dass am Display der Heizungsanlage immer die normale Raumsolltemperatur angezeigt wird.&lt;BR /&gt;
Dass die Anlage sich im reduzierten betrieb befindet, erkennt man dort am angezeigten Mondsymbol.&lt;BR /&gt;
Das war auch schon immer so.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Auch ist es bei den aktuell sehr niedrigen Außentemperaturen nicht weiter verwunderlich, dass auch im reduzierten Betrieb mit entsprechend hohen Vorlauftemperaturen geheizt wird.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team</description>
      <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:08:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/161830#M52702</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-12T09:08:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Friedo,  poste zunächst bitte mal die Herstellnumme...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162280#M52834</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe eine Antwort vor wenigen Minuten eine Mail mit Anhang geschrieben. Ist die angekommen? Ich kann sie in der Community nicht finden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 17:58:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162280#M52834</guid>
      <dc:creator>Friedo</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-14T17:58:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Friedo,  poste zunächst bitte mal die Herstellnumme...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162281#M52835</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier die Informationen zu der Heizung!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 18:05:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162281#M52835</guid>
      <dc:creator>Friedo</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-14T18:05:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Friedo,  poste zunächst bitte mal die Herstellnumme...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162285#M52839</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in den Bildern sind hoffentlich alle Infos, die Du brauchst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach 2 Tagen Heizungsbeobachtung folgende Situation:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- nachts kein Mondsymbol im Display der Heizung, also kein reduzierter Betrieb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- die Heizung arbeitet voll durch die ganze Nacht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- mein Trick: ich ändere die Temperatur für den Tagesbetrieb mit dem ipad von 18 auf 4 Grad, das nimmt die Heizung als Befehl an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- morgens nach dem Aufstehen ändere ich die Temperatur mit dem ipad wieder zurück&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- dieser Zustand ist sehr unbefriedigend&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Friedo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 18:14:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162285#M52839</guid>
      <dc:creator>Friedo</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-14T18:14:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Ist das beschriebene Verhalten noch aktuell, oder lag es...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162660#M52925</link>
      <description>Ist das beschriebene Verhalten noch aktuell, oder lag es ggf. an den sehr niedrigen Außentemperaturen?&lt;BR /&gt;
Welche Außentemperatur lag zum genannten Zeitpunkt denn vor?&lt;BR /&gt;
Das beschriebene Verhalten klingt für mich, als läge die Außentemperatur in der nach bei -14°C.&lt;BR /&gt;
Die Anlage schaltet im Auslieferungszustand ab dieser niedrigen Temperatur nämlich in den normalen Heizbetrieb um.</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 08:48:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162660#M52925</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T08:48:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist das beschriebene Verhalten noch aktuell, oder lag es...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162685#M52930</link>
      <description>&lt;P&gt;Gestern Nacht: Außentemperatur 0 Grad, um Mitternacht Heizung heiß, kein Mondsymbol im Display.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe wieder auf die beschriebene Weise runter geregelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Witzigerweise funktioniert der reduzierte Modus bei der Warmwasserregelung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:14:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162685#M52930</guid>
      <dc:creator>Friedo</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T09:14:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Um eine Aussage treffen zu können, benötige ich mal ein p...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162693#M52933</link>
      <description>Um eine Aussage treffen zu können, benötige ich mal ein paar konkretere Informationen.&lt;BR /&gt;
Dazu welchem Zeitpunkt liest du was genau wo ab?&lt;BR /&gt;
Dazu bitte sowohl die Soll- und Istwerte (Außentemperatur, Raumsolltemperatur, Kesseltemperatur/ Vorlauftemperatur, etc.) in der App, also auch an der Anlage ablesen und hier mitteilen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß</description>
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:27:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/vicare-Zeitprogramm-schaltet-nicht-in-reduzierten-Modus/m-p/162693#M52933</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-16T09:27:22Z</dc:date>
    </item>