    <title>Thema "Pumpenkopf undicht" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpenkopf-undicht/m-p/157899#M51835</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach Ausfall der Speicherladepumpe (VIDHU/6 BUS/4-3) wurde diese nach Anfrage bei Viessmann gegen eine VIRS25/4 (7818045) getauscht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagen-Nr. 7148440102596106&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neue Pumpe wird auch nach mehrmaligem Einbauversuchen am Pumpenflansch (Doppelpumpenflansch) nicht dicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, dass der Doppelpumpenflansch (aus Kunststoff) sich verzogen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Pumpe sind zwei Dichtungen im Lieferumfang. Lt Beschreibung muss die Dickere (2 mm) eingesetzt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eventuell für diese Pumpe noch eine dickere Dichtung, oder eine andere Möglichkeit, diese abzudichten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße aus Herdecke&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 07:37:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>rsemrau</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-22T07:37:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Pumpenkopf undicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpenkopf-undicht/m-p/157899#M51835</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach Ausfall der Speicherladepumpe (VIDHU/6 BUS/4-3) wurde diese nach Anfrage bei Viessmann gegen eine VIRS25/4 (7818045) getauscht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagen-Nr. 7148440102596106&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neue Pumpe wird auch nach mehrmaligem Einbauversuchen am Pumpenflansch (Doppelpumpenflansch) nicht dicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, dass der Doppelpumpenflansch (aus Kunststoff) sich verzogen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Pumpe sind zwei Dichtungen im Lieferumfang. Lt Beschreibung muss die Dickere (2 mm) eingesetzt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eventuell für diese Pumpe noch eine dickere Dichtung, oder eine andere Möglichkeit, diese abzudichten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße aus Herdecke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 07:37:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpenkopf-undicht/m-p/157899#M51835</guid>
      <dc:creator>rsemrau</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-22T07:37:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo rsemrau,  ich empfehle dir, den Doppelpumpenflansch...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpenkopf-undicht/m-p/159336#M52157</link>
      <description>Hallo rsemrau,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich empfehle dir, den Doppelpumpenflansch (Bestellnummer 7516444) auszutauschen. Dabei solltest du unbedingt 3x Ohringe mitbestellen (Bestellnummer 3x 7816227).&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:20:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpenkopf-undicht/m-p/159336#M52157</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-29T12:20:27Z</dc:date>