<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131840#M5105</link>
    <description>Danke für die Antwort!&lt;BR /&gt;Soll dann der Brenner oder der Gaskombiregler getauscht werden? Letzteres war der Vorschlag eines anderen Fachbetriebes.</description>
    <pubDate>Sat, 09 May 2020 11:43:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>wobi7</dc:creator>
    <dc:date>2020-05-09T11:43:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131821#M5102</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;im Forum wurde bereits beschrieben, dass bei einer Vitodens 200 WB2 die Teillast eingestellt werden kann (Auszug aus der Anleitung zur Inbetriebnahme Reg 8.5).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Unsere Anlage Vitodens 200 WB2 Nr. 7382521 hat einen Gaskombiregler Kromschröder CG S 71 84756224 verbaut. Ist an diesem die Teillast einstellbar?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3398i9678585FBE7974CD/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Foto Gaskombiregler.jpg" title="Foto Gaskombiregler.jpg" width="523" height="516" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Information des Monteurs eines Fachbetriebes sei dieser Regler nicht das Original und in dieser Version die Teillast nicht einstellbar. Die gemäß Beschreibung vorgesehene Einstellbohrung ist vorhanden und abgeklebt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gleichzeitig wurde durch den Fachbetrieb der Gasdruck gemessen. Dieser lag bei 30mbar und sei damit deutlich zu hoch, was zu einer schlechten Verbrennung in Teillast führen könne. Daraufhin wurde von den Stadtwerken der Druckminderer am Hausanschluß erneuert und der Ruhedruck liegt nun bei 24 mbar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wobi7&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 19:52:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131821#M5102</guid>
      <dc:creator>wobi7</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T19:52:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131832#M5103</link>
      <description>&lt;P&gt;Ohne Abgasmeßgerät nicht machbar. Einen Fachbetrieb beauftragen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2020 09:51:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131832#M5103</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-09T09:51:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131836#M5104</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fachbetrieb hat Recht. Eine Einstellung des CO2-Gehaltes ist bei diesem Gerät nicht vorgesehen. Man kann ihn nur kontrollieren(und auch hier nur im laufenden Betrieb). Der Matrix-Brenner ist voreingestellt und muss nicht nachreguliert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mehr noch: Sollte der CO2-Gehalt im Abgas erheblich abweichen, sonst aber alle Parameter im zulässigem Bereich sind, soll der Brenner getauscht werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2020 10:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131836#M5104</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-09T10:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131840#M5105</link>
      <description>Danke für die Antwort!&lt;BR /&gt;Soll dann der Brenner oder der Gaskombiregler getauscht werden? Letzteres war der Vorschlag eines anderen Fachbetriebes.</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2020 11:43:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131840#M5105</guid>
      <dc:creator>wobi7</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-09T11:43:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131854#M5106</link>
      <description>Wenn, dann den Brenner.  Mit diesem ist auch eine Dichtung sowie der Dämmring verbaut.  Könnte gut sein, dass hier auch noch eine Undichtigkeit besteht, über welche der Brenner Falschluft zieht.</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 06:13:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131854#M5106</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T06:13:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131855#M5107</link>
      <description>An diesem Gerät ist die Teillast einstellbar. Warum wollt ihr denn den Brenner tauschen?</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 06:13:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131855#M5107</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T06:13:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131856#M5108</link>
      <description>Weil laut Serviceanleitung keine Einstellung der Teillast möglich sein soll. Man kann den CO2-Gehalt nur kontrollieren, aber nix weiter einstellen.</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 06:16:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131856#M5108</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T06:16:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131857#M5109</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25555"&gt;@wobi7&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;An diesem Gerät kann und sollte immer die Volllast und Teillast eingestellt bzw geprüft werden. Die Teillast kann sowohl eingestellt werden an diesem Gerät.</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 06:18:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131857#M5109</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T06:18:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131859#M5110</link>
      <description>Tja. der Ansicht war ich anfangs auch. Aber die Serviceanleitung spuckt nichts darüber aus. Zur Kontrolle des CO2-Gehaltes soll nur eine Wärmeanforderung herbeigeführt werden, indem man einfach den Sollwert anhebt.&lt;BR /&gt;Kein Wort darüber, wie man nun den CO2-Wert einstellt.</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 06:22:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131859#M5110</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T06:22:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131860#M5111</link>
      <description>... Jetzt bin ich maximal verwirrt. Ist nun an diesen Geräten die Teillast einstellbar wie "Kundendienst" schreibt, und was auch mehrere Foren-Beiträge zur Vitodens empfehlen, oder ist diese nicht einstellbar, obwohl die gemäß Reg 8.5 beschriebene Einstellschraube vorhanden ist (falls sich diese tatsächlich unter der abgeklebten Bohrung befinden mit dem "+ -" Symbol befindet).</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 06:45:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131860#M5111</guid>
      <dc:creator>wobi7</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T06:45:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131862#M5112</link>
      <description>Wenn uns Kundendienst aufzeigen könnte, wie man bei diesem Gerät die Teillast/CO2 einstellt, gäbs die Verwirrung nicht.&lt;BR /&gt;Vielleicht hab ich was überlesen, ich konnte aber beim besten Willen nichts in der Serviceanleitung dazu finden.</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 07:40:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131862#M5112</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T07:40:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131868#M5113</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Teillast ist durch einen Fachbetrieb &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_oben:"&gt;☝️&lt;/span&gt;einstellbar, siehe Anhang.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 08:41:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131868#M5113</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T08:41:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131880#M5114</link>
      <description>Danke für die Info.&lt;BR /&gt;Da mache ich selbst nichts dran.&lt;BR /&gt;Ich muß nur noch den Fachbetrieb davon überzeugen, dass die Teillast tatsächlich einstellbar ist...&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 11:59:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131880#M5114</guid>
      <dc:creator>wobi7</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T11:59:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131882#M5115</link>
      <description>Eine Schande das der Kunde den Fachbetrieb darauf hinweisen muss.</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 12:20:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131882#M5115</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T12:20:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131884#M5116</link>
      <description>Dazu steht aber gar nichts in der Serviceanleitung, welche zum Gerät geliefert wird.</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 14:19:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131884#M5116</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T14:19:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131886#M5117</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;, es muß auch nicht alles niedergeschrieben stehen.&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2020 14:53:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131886#M5117</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-10T14:53:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131894#M5118</link>
      <description>Ich finde, gerade in einer Serviceanleitung zum Gerät sollte es geschrieben werden.  Komischerweise steht ausgerechnet dort, dass bei starker Abweichung der Brenner zu tauschen ist.</description>
      <pubDate>Mon, 11 May 2020 04:07:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/131894#M5118</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-11T04:07:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/132718#M5119</link>
      <description>Hallo Community,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das Problem wurde im dritten Anlauf vom Fachbetrieb gelöst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Einstellschraube für die Teillast wie in Reg 8.5 beschrieben gibt es bei dieser Ausführung nicht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das dort ebenfalls beschriebene Verändern des Luftkegels über die Zahnscheibe hat jedoch funktioniert, jetzt passen die CO2-Werte in Voll- und Teillast und die Anlage läuft auch in Teillast sauber durch. Das seit zwei Wintern störende häufige "Takten" / Startabbruch im Teillastbetrieb ohne Fehlermeldung ist weg.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße und Danke für die Tipps!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wobi7</description>
      <pubDate>Fri, 22 May 2020 06:50:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/132718#M5119</guid>
      <dc:creator>wobi7</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-22T06:50:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/520576#M127604</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Wobi7,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weißt du noch in welche Richtung sie die Scheibe dazu gedreht hatten: Mehr oder weniger Luftspalt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 05:33:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/520576#M127604</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-10T05:33:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Teillast einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/520578#M127605</link>
      <description>&lt;P&gt;Hängt ja davon ab,wieviel CO2 im Abgas ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der CO2-Wert nimmt ab,wenn du mehr Verbrennungsluft zuführst. Gleichzeitig steigt der Restsauerstoffgehalt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 05:56:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Teillast-einstellen/m-p/520578#M127605</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-10T05:56:36Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
