    <description>&lt;P&gt;Hallo Pamirfalke,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ist bei dir eine hydraulische Weiche mit einem Sensor vorhanden?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wie sind die Codieradressen 00, 01 und 03 bei dir eingestellt? Prüfe dies bitte indem du wie unten im Bild beschrieben die Codierebene 1 öffnest.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 08:38:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-30T08:38:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler meldung "Blitz" 2 : 0.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/36485#M42116</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bei unserer Vitodens 222 steht die Fehlermeldung " "Blitz" 2 : 0" im Display. Im Handbuch taucht diese Meldung leider nicht auf. Der Brenner (jetzt im Sommer nur auf Warmwasser eingestellt) scheint zu funktionieren. Was bedeutet diese Fehlermeldung? Zur Info, falls relevant: Vor einer Woche wurde vom Monteur eine defekte Platine in der Steuerung ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke fuer Hinweise,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Max&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 20:17:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/36485#M42116</guid>
      <dc:creator>mhofman2</dc:creator>
      <dc:date>2016-06-30T20:17:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler meldung "Blitz" 2 : 0.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/36486#M42117</link>
      <description>Blitz 2:0 heißt doch Kurzschluss /Unterbrechung Vorlaufsensor.&lt;BR /&gt;Hast du einen externen gemischten Heizkreis am System?&lt;BR /&gt;Kannst du mal ein Bild machen?</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 04:17:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/36486#M42117</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-01T04:17:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler meldung "Blitz" 2 : 0.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/36490#M42118</link>
      <description>Hallo Max,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Meldung Blitz 2:0 ist der Vorlaufsensor (VTS) für die hydraulische Weiche. Die Erkennung des Schemas &amp;#2;"hydraulische Weiche" erfolgt automatisch, wenn ein VTS am Eingang X7.3−X7.4 angeschlossen ist. Dieser ist dann auf der Position für VTS Heizkreis A abfragbar. Du kannst ja mal prüfen, ob auf der Klemme X7.3 etwas angeschlossen ist. Welche Platine hat der Monteur getauscht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 07:11:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/36490#M42118</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-01T07:11:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler meldung "Blitz" 2 : 0.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/153783#M50843</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Max,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;konntest du die Fehlermeldung nun beheben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die gleiche Fehlermeldung nach Wartung der Anlage. Wurde Ausdehnungsgefäss und Temperatursensor ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank vorab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG Otto&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 09:29:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/153783#M50843</guid>
      <dc:creator>Pamirfalke</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-29T09:29:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler meldung "Blitz" 2 : 0.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/153989#M50911</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Pamirfalke,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ist bei dir eine hydraulische Weiche mit einem Sensor vorhanden?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wie sind die Codieradressen 00, 01 und 03 bei dir eingestellt? Prüfe dies bitte indem du wie unten im Bild beschrieben die Codierebene 1 öffnest.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 08:38:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-meldung-quot-Blitz-quot-2-0/m-p/153989#M50911</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-30T08:38:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
