<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "CO-Wächter" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/153261#M50670</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich betreibe einen Vitocrossal 300 Heizkessel, Nr: 7776311001574120. Den Kessel habe ich mit einem CO-Wächter Best.Nr: 7499 330 nachgerüstet. Die Montage und Installation erfolgte nach Montage- u Serviceanleitung Nr: 5674670. Anschlussbild Seite 7.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Softwareeinstellung auf einer Codierebene muss geändert werden, damit der Eingang Stecker X5&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der Elektronik vom Rechner abgefragt wird und bei Öffnung des Kontaktes des CO-Wächters den Brenner abschaltet.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 18:26:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HelmutEMRTechniker</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-23T18:26:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>CO-Wächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/153261#M50670</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich betreibe einen Vitocrossal 300 Heizkessel, Nr: 7776311001574120. Den Kessel habe ich mit einem CO-Wächter Best.Nr: 7499 330 nachgerüstet. Die Montage und Installation erfolgte nach Montage- u Serviceanleitung Nr: 5674670. Anschlussbild Seite 7.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Softwareeinstellung auf einer Codierebene muss geändert werden, damit der Eingang Stecker X5&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der Elektronik vom Rechner abgefragt wird und bei Öffnung des Kontaktes des CO-Wächters den Brenner abschaltet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 18:26:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/153261#M50670</guid>
      <dc:creator>HelmutEMRTechniker</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-23T18:26:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Helmut,  kannst du mir einmal ein Bild des Anschlus...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/155148#M51186</link>
      <description>Hallo Helmut,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du mir einmal ein Bild des Anschlusses hier posten. Wie hast du den Stecker 111 vorgefunden? Dieser ist an X5 angeschlossen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:26:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/155148#M51186</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-07T13:26:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Helmut,  kannst du mir einmal ein Bild des Anschlus...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/155201#M51199</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf dem &amp;nbsp;Anschlussbild des CO-Wächters ist der potentialfreie Kontakt auf Stecker X5 der Reglungs-Platine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;des Vitocrossal 300 anzuschließen. Siehe Anlage Anschl CO-Wächter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Lage des Steckers X5 ist auf dem Lageplan der GrundleiterPlatine des Vitocrossal zu sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe Anlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Auslieferungszustand ist der Stecker X5 auf der Reglungsplatine nicht belegt, d.h. der Eingang ist offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie die Beschaltung intern aussieht ist unklar, der Eingang kann natürlich auch über eine R-Beschaltung auf UB+ liegen und durch den angeschlossenen Kontakt auf Log. "0" gezogen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Werkseinstellung und Schließen und Öffnen des Kontaktes am CO-Wächter reagiert die Regelung nicht. Es sollte ja durch einen CO-Alarm der Brenner abgeschaltet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich muss auf einer Codierebene etwas geändert werden, damit der Rechner diesen Eingang abfragt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße Helmut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 17:40:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/155201#M51199</guid>
      <dc:creator>HelmutEMRTechniker</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-07T17:40:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Probier bitte einmal folgendes. Lass den Brenner starten...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/156430#M51482</link>
      <description>Probier bitte einmal folgendes. Lass den Brenner starten und setz dann den X5 Stecker mit einer eingelegten Brücke ein. Dann muss der Brenner gesperrt sein. Hast du denn den CO-Wächter komplett angeschlossen mal auslösen lassen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 15:25:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/156430#M51482</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-14T15:25:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probier bitte einmal folgendes. Lass den Brenner starten...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/157189#M51642</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel ist eingeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Brenner im Prüfbetrieb gestartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brücke an Stecker X5 eingesetzt, Brenner geht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brücke wieder gezogen, Brenner läuft wieder an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am CO-Wächter muss also von dem Wechselkontakt des Relais der Schließer angeschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Relais&amp;nbsp;wird dann beim Ansprechen des CO-Wächters angesteuert und der Brenner schaltet ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Montage-u. Serviceanleitung (5674670) des CO-Wächters ist aber der Öffner gezeichnet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kann so nicht funktionieren. Hier liegt ein Fehler vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Helmut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:31:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/157189#M51642</guid>
      <dc:creator>HelmutEMRTechniker</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-19T17:31:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Prima, dass es jetzt funktioniert. Die Zeichnungen sind i...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/157220#M51655</link>
      <description>Prima, dass es jetzt funktioniert. Die Zeichnungen sind im stromlosen Zustand gezeichnet. Sobald die Anlage eingeschaltet wird, bekommt der CO-Wächter über 96 Spannung und der Kontakt an X5 wird geöffnet. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 06:27:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/157220#M51655</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T06:27:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Prima, dass es jetzt funktioniert. Die Zeichnungen sind i...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/157410#M51700</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die zusätzliche Erklärung. Zeichnung stromlos war mir schon klar, was gefehlt hat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das Anziehen des Relais im CO-Wächter unter Spannung. Dieser Hinweis fehlt in der Montageanleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mich schon gewundert, denn sonst wäre die Fehlersicherheit des CO-Wächters nicht gegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann Viessmann das mal ergänzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nochmals vielen Dank für die Auskünfte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße Helmut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 10:50:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-Waechter/m-p/157410#M51700</guid>
      <dc:creator>HelmutEMRTechniker</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T10:50:38Z</dc:date>
    </item>