    <title>Thema "Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/150557#M49927</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Frank,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wie in deinem anderen Beitrag bereits mitgeteilt kann die Form der Brennkammer noch etwas angepasst werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:12:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-04T09:12:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/143943#M32888</link>
      <description>&lt;P&gt;Lieber Experten,&lt;BR /&gt;ich habe eine Rexola-triferral RTF23, die beim Brennerstart ein lautes Nebelgeräusch gemacht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;HB hat bereits Brenner getauscht. Danach war das nebelhorn lauter. Anschließend wurde noch die Brennkammer getauscht. Leider auch ohne Erfolg.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bin mittlerweile verzweifelt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bin über jeden Hinweis dankbar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 09:10:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/143943#M32888</guid>
      <dc:creator>fp_fuchs</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-26T09:10:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/145017#M32889</link>
      <description>Wenn die Brennkammer nicht richtig sitzt, kann es ebenfalls zu diesen Geräuschen kommen.  Diese sollte mal in ihrer Postion gedreht werden. Zusätzlich sollten die Gasdrücke angepasst werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße &lt;BR /&gt;Patrick</description>
      <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 09:15:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/145017#M32889</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-04T09:15:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/145079#M32890</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;vielen Dank! Morgen kommt der HB. Gibt es dazu Angaben, wie die Gasdrücke sein sollten?&lt;BR /&gt;Brennkammer: rastet diese ein, oder sollte man verschiedene  Position versuchen?&lt;BR /&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Frank</description>
      <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:18:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/145079#M32890</guid>
      <dc:creator>fp_fuchs</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-04T13:18:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/145176#M32891</link>
      <description>Die Brennkammer kann in Ihrer Position verschoben werden. Die Düsendrücke findest du im Link auf Seite 13:&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/WCL/5681136WCL00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/WCL/5681136WCL00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 10:51:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/145176#M32891</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-05T10:51:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/149013#M49527</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider besteht das Problem immer noch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HB war da und hat wieder die alte Brennkammer eingebaut, da die neue Brennkammer keine Verbesserung gebracht hat. Gasdrücke wurden nicht überprüft, da dies bereits eingestellt sein sollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun wurde angeboten, dass ein Viessmann-Techniker kommen soll für einen relativen hohen Stundenlohn und zzgl. dreistelliger Anfahrtspauschale.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin ja bereit das zu investieren, wenn es hilft. Aber wenn nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin verzweifelt, was ich tun soll!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 22:12:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/149013#M49527</guid>
      <dc:creator>fp_fuchs</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-26T22:12:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/150557#M49927</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Frank,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wie in deinem anderen Beitrag bereits mitgeteilt kann die Form der Brennkammer noch etwas angepasst werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Patrick&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:12:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/150557#M49927</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-04T09:12:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/289243#M85617</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag Herr Zarges,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unsere Trifferal macht jetzt schon länger dieses Nebelhorn-Geräusch beim Aufheizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Monteuer der die letzten Wartungen gemacht hat, hat schon einiges versucht, auch die Stellung ddr Brennkammer anzupassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem ist das dieses Geräusch nur bei Beginn des Aufheizens auftritt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mittmerweile werden wir auch von den Nachbarn auf des Geräusch angesprochen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich als Leihe beschreibe das mal so: im Ruhezustand natürlich kein Geräusch. Bei Brennbeginn (Aufheizung) ist dann das Nebelhorn zu hören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein das die Heizung 2 Brennstufen hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hört sich für mich so an, als wenn noch eine 2.Stufe gezündet wird wenn das Geräusch weg geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe hier schon etwas von einer Anleitung zur Einstellung (der Teillast ?) gelesen, könnten Sie mir eine Solche Anleitung evtl. auch mal zukommen lassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist mittlerweile recht nervend das Geräusch, da die Heizung ja jetzt im Winter häufiger aufheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit Dank im Voras&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas Wiescher&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 23:56:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/289243#M85617</guid>
      <dc:creator>AndreasWiescher</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-10T23:56:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-triferral RTF23 lautes Nebelhorn bei Brennerstart</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/404501#M107149</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ich habe das selbe Problem. Welche Lösung war am Ende erfolgreich?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Jan 2024 16:41:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-triferral-RTF23-lautes-Nebelhorn-bei-Brennerstart/m-p/404501#M107149</guid>
      <dc:creator>SteKurz</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-01T16:41:56Z</dc:date>
    </item>