    <title>Thema "Betreff: Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71924#M48291</link>
    <description>Der Düsendruck ist auf 13,6 mbar laut Herstellerdaten eingestellt.</description>
    <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 13:31:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Frankyfurter</dc:creator>
    <dc:date>2018-02-08T13:31:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71904#M48289</link>
      <description>&lt;P&gt;Worauf muß man bei der Umstellung von Flüssig- auf Erdgas (e) achten? Welche Teile müssen zwingend ausgetauscht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Heizungsmonteur hat (nur) den&amp;nbsp; Brenner (&lt;SPAN&gt;Gasverteilerro&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;hr)&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;getauscht und bekommt die Heizung nicht ans Laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fliessdruck sinkt unter 17 mbar (Ruhedruck bei ca 25). Messung ist allerdings dadurch erschwert, da die Heizung nicht durchläuft, sondern sich nach wenigen Sekunden wieder ausschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Gasversorger hat einen Ruhedruck/Fliessdruck von 25/23 gemessen. Den 4 bar Strömungswächter&amp;nbsp;hat der für die neue Gaszuleitung verantwortliche Installateur schon&amp;nbsp;auf 6 bar gewechselt. An der neuen Gasleitung kann es wohl&amp;nbsp;kaum liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gleiches Resultat, die Anlage springt nicht an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Gaskombiregler ist vor 3 Monaten gewechselt worden und auf Flüssiggas lief die Anlage einwandfrei!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muß eventuell neben dem Brenner noch etwas getauscht werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 09:49:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71904#M48289</guid>
      <dc:creator>Frankyfurter</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-08T09:49:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71913#M48290</link>
      <description>&lt;P&gt;Es muss auf alle Fälle noch der Düsendruck entsprechend der Brennerleistung eingestellt werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:58:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71913#M48290</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-08T11:58:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71924#M48291</link>
      <description>Der Düsendruck ist auf 13,6 mbar laut Herstellerdaten eingestellt.</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 13:31:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71924#M48291</guid>
      <dc:creator>Frankyfurter</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-08T13:31:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71930#M48292</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast also eine 24kW-Therme .&lt;BR /&gt;Meines Erachtens nach dürfte im Gaskombiregler noch eine Gasblende sein. Wurde die auch ausgetauscht ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und schlussendlich muss in der Codieradresse 1E der Wert auf Null gesetzt werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 14:58:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71930#M48292</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-08T14:58:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71938#M48293</link>
      <description>Hallo Frankyfurter, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du mir bitte die Herstellnr. deiner Anlage nennen? &lt;BR /&gt;
Diese befindet sich auf der Oberseite der Gerätehaube und beginnt mit 7..&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Prinzipiell lässt sich schon vorab sagen, dass der Fließdruck bei Erdgas mind. bei 17,8 mbar liegen muss. Ansonsten ist das Gasversorgungsunternehmen zu informieren. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 15:32:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71938#M48293</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-08T15:32:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200 Umstellung Flüssiggas auf Erdgas</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71945#M48294</link>
      <description>Problem gelöst!&lt;BR /&gt;Vielen Dank für eure Unterstützung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Den Druckschalter gewechselt und die Anlage läuft!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 16:54:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-Umstellung-Fluessiggas-auf-Erdgas/m-p/71945#M48294</guid>
      <dc:creator>Frankyfurter</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-08T16:54:37Z</dc:date>