<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitopend 100 startet, Brenner springs an, Druck..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142194#M47793</link>
    <description>Bei einem Mag ist es vor allem der Zeitfaktor. Ganz egal, ob es ,,benutzt,, wird oder nicht. &lt;BR /&gt;Im Inneren eines Mag befindet sich eine Gummimembran. Und Gummi wird irgendwann porös. Durchschnittliche Haltbarkeit ca.. 7-8 Jahre. Manche sterben früher, manche später. Da dies aber im Verborgenen bleibt, nimmt das kaum wer wahr.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mehr oder weniger grosse Druckunterschiede beim Heizen liegen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem defekten Mag. Weil, Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Dieses Ausdehnungswasser muss irgendwo hin. Und das geschieht bei einer Heizung über ein Mag.Lasse ich das Wasser über ein Sicherheitsventil ab, fehlt es, wenn sich die Anlage wieder abkühlt.</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 13:04:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2020-10-12T13:04:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitopend 100 startet, Brenner springs an, Druck steigt stark. Dann geht das Gerät auf Störung S97</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142151#M47790</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitopend 100, Baujahr ca. 1998&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vitopend 100 startet, der Brenner springs an, der Druck steigt stark. Dann geht das Gerät auf Störung und zeigt den Fehlercode S97 an. Manchmal kommt auch zuerst Fehlercode S03.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&amp;nbsp; chris&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 10:47:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142151#M47790</guid>
      <dc:creator>chol</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-12T10:47:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 100 startet, Brenner springs an, Druck...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142163#M47791</link>
      <description>&lt;P&gt;Ausdehnungsgefäß defekt. Erneuern lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:38:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142163#M47791</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-12T11:38:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 100 startet, Brenner springs an, Druck...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142178#M47792</link>
      <description>schon mal danke für die Rückmeldung. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Fehller ist aufgetreten, nachdem das Gerät etwa ein Jahr nicht benutzt wurde. Geht ein Ausdehnungsgefäß duch stehen kaputt? Gibt es noch andere Möglichkeiten? MfG Chris</description>
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 12:29:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142178#M47792</guid>
      <dc:creator>chol</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-12T12:29:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 100 startet, Brenner springs an, Druck...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142194#M47793</link>
      <description>Bei einem Mag ist es vor allem der Zeitfaktor. Ganz egal, ob es ,,benutzt,, wird oder nicht. &lt;BR /&gt;Im Inneren eines Mag befindet sich eine Gummimembran. Und Gummi wird irgendwann porös. Durchschnittliche Haltbarkeit ca.. 7-8 Jahre. Manche sterben früher, manche später. Da dies aber im Verborgenen bleibt, nimmt das kaum wer wahr.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mehr oder weniger grosse Druckunterschiede beim Heizen liegen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem defekten Mag. Weil, Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Dieses Ausdehnungswasser muss irgendwo hin. Und das geschieht bei einer Heizung über ein Mag.Lasse ich das Wasser über ein Sicherheitsventil ab, fehlt es, wenn sich die Anlage wieder abkühlt.</description>
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 13:04:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-100-startet-Brenner-springs-an-Druck-steigt-stark-Dann/m-p/142194#M47793</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-12T13:04:19Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

