<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "codieradresse vitopend 200" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39264#M47711</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe ein neues Bedienteil (7450155) für unsere Vitopend 200 verbaut. Bei der Überprüfung der Codieradressen habe ich folgenden Adressen nicht in der Bedienungsanleitung. (1101, 1200, 3601,3701) Weis jemand ob diese Werte so richtig eingestellt sind?. Unsere Heizung läuft nicht richtig. Bei der alten Bedieneinheit hat die Heizung auf nichts reagiert (Sommer, Winter, Prüfstellung) Im Display wurden falsche Temperaturen angezeigt. Bei der neuen Bedienung werden zw. Fehler angezeigt Blitz 5:8. Den Temperaturfühler habe ich gemessen. Dieser ist i.O. Im Augenblick läuft die Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im voraus Danke für eventuelle Antworten&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 10:57:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BA</dc:creator>
    <dc:date>2016-09-25T10:57:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39264#M47711</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe ein neues Bedienteil (7450155) für unsere Vitopend 200 verbaut. Bei der Überprüfung der Codieradressen habe ich folgenden Adressen nicht in der Bedienungsanleitung. (1101, 1200, 3601,3701) Weis jemand ob diese Werte so richtig eingestellt sind?. Unsere Heizung läuft nicht richtig. Bei der alten Bedieneinheit hat die Heizung auf nichts reagiert (Sommer, Winter, Prüfstellung) Im Display wurden falsche Temperaturen angezeigt. Bei der neuen Bedienung werden zw. Fehler angezeigt Blitz 5:8. Den Temperaturfühler habe ich gemessen. Dieser ist i.O. Im Augenblick läuft die Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im voraus Danke für eventuelle Antworten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 10:57:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39264#M47711</guid>
      <dc:creator>BA</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-25T10:57:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39265#M47712</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie sollen wir das verstehen, dass du die Bedieneinheit verbaut hast ? Woher hast die Bedieneinheit bezogen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ausserdem sind die Codieradressen so unbekannt. Oder hast da nur ein paar Punkte vergessen, dass es vielleicht 11: 01 heissen soll ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Desweiteren müssten wenigstens noch die weiteren Komponenten genannt werden. Sprich, Mischer, Speicher und ähnliches.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 11:14:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39265#M47712</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-25T11:14:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39266#M47713</link>
      <description>Hallo Franky,&lt;BR /&gt;die Bedieneinheit wurde von Viessmann als Ersatz für die letztes Jahr neu gekaufte geliefert. Die Codieradressen sind natürlich 11:01, 12:00, 36:01, 37:01.&lt;BR /&gt;Ich habe eine Vitopend 200 mit einem Heizkreis, ohne Mischer, mit Warmwasseraufbereitung im Speicher</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 11:49:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39266#M47713</guid>
      <dc:creator>BA</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-25T11:49:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39267#M47714</link>
      <description>Hast schon einen Relaistest durchgeführt ?&lt;BR /&gt;Und nach meinem Dafürhalten sollten die genannten Adressen im Auslieferungszustand gar nicht aufrufbar sein..</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 12:00:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39267#M47714</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-25T12:00:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39268#M47715</link>
      <description>habe ich nicht, weis allerdings auch nicht wie das geht</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 12:05:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39268#M47715</guid>
      <dc:creator>BA</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-25T12:05:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39273#M47716</link>
      <description>Hierzu müsstest den Betriebsarten-Schalter auf -T- stellen. Dann am Drehschalter mit der Sonne die einzelnen Positionen anfahren. -1 wäre die Heizkreispumpe, -4 die Zirkupumpe, wenn angeschlossen, -3 wäre Brenner ein, -5 wäre Brenner mit kleinster Leistung und -6 maximale Leistung. ZUsätzlich müssen im Display verschiedene Zahlen gezeigt werden.&lt;BR /&gt;Bei der Heizkreispumpe wäre das beispielsweise 0:2, Brenner ein die 0:1, Bei Brenner mit unterer Wärmebelastung muss im Display die Kesselwassertemp erscheinen.</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 14:42:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39273#M47716</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-25T14:42:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39275#M47717</link>
      <description>Hallo Fanky,&lt;BR /&gt;danke für die Hilfe. Ich werde es mal versuchen. Ansonsten werde ich einen Fachmann beauftragen der sich die ganze Sache mal ansehen soll. Schönen Restsonntag. Gruß Bernd</description>
      <pubDate>Sun, 25 Sep 2016 15:05:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39275#M47717</guid>
      <dc:creator>BA</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-25T15:05:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39295#M47718</link>
      <description>&lt;DIV id="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_6760" style="margin-top: 0.25em;" data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_6760"&gt;
&lt;P&gt;Hallo BA,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die von dir durchgegebenen Codieradressen haben keine Auswirkung auf die Grundfunktion des Gerätes.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vermutlich haben sich andere, wichtigere Codieradressen bei dir verstellt oder es liegt nur ein Kontaktproblem aufgrund des Gerätealters vor.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei deiner Anlagenkonstellation müssen sich folgende Codieradressen&amp;nbsp;bestätigen:&lt;BR /&gt;00:15 + 01:00 + 03:02 + 04:01&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dein Fachbetrieb kann sich von unserer technischen Hotline&amp;nbsp;vor Ort telefonisch unterstützen lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ro&lt;/P&gt;
&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Sep 2016 07:57:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39295#M47718</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-26T07:57:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39358#M47719</link>
      <description>Hallo Robin,&lt;BR /&gt;eine Adresse war nicht richtig. Diese habe ich umgestellt. Seit dem scheint die Heizung zu laufen. Bei den Adressen, die nicht in der Anleitung stehen wollte ich nur wissen ob die Werte richtig sind und ob die Heizung daher nicht läuft. Aber wenn man diese vernachlässigen kann ist es auch gut.&lt;BR /&gt;Danke für die Hilfe&lt;BR /&gt;Gruß Bernd</description>
      <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 05:48:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39358#M47719</guid>
      <dc:creator>BA</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-27T05:48:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: codieradresse vitopend 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39375#M47720</link>
      <description>Hallo BA,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;super dass es geklappt hat. &lt;BR /&gt;Meistens sind es nur Kleinigkeiten, die aber große Wirkung haben. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ro&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 08:51:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/codieradresse-vitopend-200/m-p/39375#M47720</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-09-27T08:51:28Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

