    <title>Thema "Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59900#M47177</link>
    <description>&lt;P&gt;Fehler F4 bedeutet keine Flammbildung in der Sicherheitszeit.&amp;nbsp; Der Wert in der Codierung stimmt mit der Fehlermeldung überein, die Regelung dürfte also noch intakt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bleiben als Ursachen: zugesetzter Siphon am Abgassammler, verschlissene Elektroden, defekter Gas-Kombiregler. Unter Umständen auch der Zündtrafo. Ich würde nach Kontrolle des Ablaufes mit neuen Elektroden anfangen. Wenn es dann immer noch zur Fehlermeldung kommt, käme der Feuerungsautomat(LGM 29 ?) in Betracht. Die gibts ,glaub, mit zwei verschiedenen Spannungen. Wobei die 220V-Variante im Durchschnitt besser läuft.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:03:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2017-08-25T12:03:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59894#M47175</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bei der technischen Hotline ewige Wartezeiten sind, frage ich hier.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Vitopend 200-W 7438018401061108 geht immer wieder auf Störung F4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich im Moment krank bin, habe ich nur mit dem Vermieter telefoniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er sagt, Zündfunke ist da (hört man), dann mach es klack (ich denke das Gasventil) und danach kommt (ohne Flamme) Fehler F4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gas liegt an, die anderen Anlagen im Haus laufen ja. Codierung 38 zeigt 132 an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;ich habe eben gesehen, dass ich im Endkundenbereich gefragt habe, die Frage sollte in den Marktpartnerbereich&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Andre&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 11:40:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59894#M47175</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T11:40:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59898#M47176</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andre_F,&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; meldung F4 ist keine Flammenbildung beim Brennerstart. Dass der Gasdruck i.O. ist, davon kannst du nicht ausgehen. Ruhedruck und Fließdruck sollten unbedingt geprüft werden. Nur so kannst du feststellen, ob der Gaskombiregler auch wirklich öffnet. Es kann schließlich auch sein, dass einfach nur das Relais klackt aber das Ventil nicht öffnet. Ansonsten Brenner öffnen und prüfen wie er von Innen aussieht, sprich ist der Brenner die Elektroden und der Flammenhalterahmen in Ordnung?&lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Ich hoffe das war schneller als die Servicehotline &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Beste Grüße °pa&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:17:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59898#M47176</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:17:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59900#M47177</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler F4 bedeutet keine Flammbildung in der Sicherheitszeit.&amp;nbsp; Der Wert in der Codierung stimmt mit der Fehlermeldung überein, die Regelung dürfte also noch intakt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bleiben als Ursachen: zugesetzter Siphon am Abgassammler, verschlissene Elektroden, defekter Gas-Kombiregler. Unter Umständen auch der Zündtrafo. Ich würde nach Kontrolle des Ablaufes mit neuen Elektroden anfangen. Wenn es dann immer noch zur Fehlermeldung kommt, käme der Feuerungsautomat(LGM 29 ?) in Betracht. Die gibts ,glaub, mit zwei verschiedenen Spannungen. Wobei die 220V-Variante im Durchschnitt besser läuft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:03:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59900#M47177</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:03:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59901#M47178</link>
      <description>Hallo Patrick!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also hilft nix und ich, oder mein Kollege muss zur Anlage fahren. Die Regelung kann ausgeschlossen werden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ja das Forum war schneller &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:06:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59901#M47178</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:06:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59903#M47179</link>
      <description>Wie schon geschrieben, kann die Regelung ausgeschlossen werden. Die Codierung 38 gibt eigentlich nur den Zustand des Feuerungsautomaten wieder. Und der Wert von 132 passt zur Fehlermeldung F4.</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:12:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59903#M47179</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:12:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59905#M47180</link>
      <description>Hallo Franky!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke für deine Antwort! Das Gerät ist kein Brennwertgerät. Der Vitopend ist reichlich 2 Jahre alt, also gibt es keine LGM Platine mehr.</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:17:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59905#M47180</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:17:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59908#M47181</link>
      <description>Richtig, hier haben wir schon die Vitotronic. Die Anlage muss vor Ort geprüft werden. Regelung kann erst mal ausgeschlossen werden. Sollte es zu Flammenbildung kommen, der Gasdruck in Ordnung sein, es aber trotzdem dann wieder zum Flammenabriss kommen, einfach mal den Ionisationsstrom prüfen. Dieser sollte bei min. 4µA liegen. Der Düsendruck könnte auch nicht mehr passen. Bei Erdgas haben wir hier 7,8 mbar und bei Flüssiggas 15 mbar. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:32:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59908#M47181</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:32:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59915#M47182</link>
      <description>Fehler gefunden, der Gasströmungswächter ist defekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke an alle für die Hilfe</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 18:18:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59915#M47182</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T18:18:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59921#M47183</link>
      <description>Ist der Gasströmungswächter nicht mehr auf gegangen.?</description>
      <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 10:19:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59921#M47183</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-26T10:19:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59930#M47184</link>
      <description>Der scheint sich verklemmt zu haben. Gasdruck liegt an, aber wenn das Gasventil öffnet, bricht er zusammen und steigt ganz langsam wieder an.</description>
      <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 09:29:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59930#M47184</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-27T09:29:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59931#M47185</link>
      <description>Ok.&lt;BR /&gt;Ist der vielleicht zu klein Dimensioniert?</description>
      <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 10:27:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59931#M47185</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-27T10:27:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59945#M47186</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage läuft seit reichlich 2 Jahren ohne Probleme. Eingebaut ist ein GS4 in 3/4".&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 19:02:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59945#M47186</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-27T19:02:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59949#M47187</link>
      <description>Gs 4 wird manchmal schon knapp. Wieviel KW hat der Kessel?</description>
      <pubDate>Sun, 27 Aug 2017 19:15:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59949#M47187</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-27T19:15:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59972#M47188</link>
      <description>18 kW</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 08:40:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59972#M47188</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-28T08:40:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59976#M47189</link>
      <description>Und der Kessel hängt alleine an der Gasleitung ? Oder sind noch andere Geräte angeschlossen ?</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 08:54:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59976#M47189</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-28T08:54:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59979#M47190</link>
      <description>Es hängt nur der Vitopend dran, gekocht wird elektrisch. Der Strömungswächter sollte groß genug sein.</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 09:12:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/59979#M47190</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-28T09:12:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitopend 200-W Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/60017#M47191</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe heute mit meinem Kollegen telefoniert, da er den Fehler nicht gefunden hat. Strömungswächter hatte er getauscht, aber das Gerät ging trotzdem noch auf Störung F4.&lt;BR /&gt;Der Fehler wurde aber gefunden....der Gaskugelhahn am Gerät war/ist defekt. (thermische Sicherung).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 15:33:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitopend-200-W-Fehler-F4/m-p/60017#M47191</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-28T15:33:42Z</dc:date>
    </item>