    <title>Thema "Gasbrenner Atola geht auf Störung" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-Atola-geht-auf-Stoerung/m-p/3231#M45770</link>
    <description>&lt;P&gt;Mein Gaskessel Atola Baujahr 92 geht täglich auf Störung. Das heißt er versucht zu starten, der Glühzünder glüht aber danach passiert nichts. Es kommt offensichtlich kein Gas. Der Glühzünder geht aus und der Starvorgang beginnt von vorn. Gasfeuerungsautomat und Glühzünder wurden schon gewechselt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 10 Oct 2014 07:36:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Harrybaumeister</dc:creator>
    <dc:date>2014-10-10T07:36:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Gasbrenner Atola geht auf Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-Atola-geht-auf-Stoerung/m-p/3231#M45770</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Gaskessel Atola Baujahr 92 geht täglich auf Störung. Das heißt er versucht zu starten, der Glühzünder glüht aber danach passiert nichts. Es kommt offensichtlich kein Gas. Der Glühzünder geht aus und der Starvorgang beginnt von vorn. Gasfeuerungsautomat und Glühzünder wurden schon gewechselt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Oct 2014 07:36:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-Atola-geht-auf-Stoerung/m-p/3231#M45770</guid>
      <dc:creator>Harrybaumeister</dc:creator>
      <dc:date>2014-10-10T07:36:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Harrybaumeister,   die Brenneransteuerung schaltet...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-Atola-geht-auf-Stoerung/m-p/3235#M45771</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hallo Harrybaumeister,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Brenneransteuerung schaltet in der Sicherheitszeit ab, da es nicht zur Flammenbildung kommt. Aus diesem Grund wird der Glühzünder auch nicht mehr angesteuert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über deinen Heizungsfachbetrieb sollte unbedingt die Spannungsversorgung vom Gaskombiregler und die Gasversorgung, also der Ruhedruck, Fließdruck und Düsendruck, überprüft werden!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>