<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Atola RN 32-56kw" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90230#M44224</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizungswartungsfirma hat gesagt, dass der Abgassammler der Hausheizung defekt ist und es kein Ersatzteil mehr gibt. Im Ergebnis muss eine neue Heizung für viele Tsd. Euro&amp;nbsp; für das Haus angeschafft werden. Kann das sein? Gibt es wirklich keinen Ersatz Abgassammler für dieses Modell?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Kessel Vissmann Baujahr 1996&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Bezeichnung: Atola RN 32-56kw&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;4-Wege-Mischer, Trimatic Baujahr 1996,&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;500ltr Warmwasser-Speicher, Rudocell&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Ercin Nurol&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:20:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ErcinNurol</dc:creator>
    <dc:date>2018-11-09T12:20:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90230#M44224</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizungswartungsfirma hat gesagt, dass der Abgassammler der Hausheizung defekt ist und es kein Ersatzteil mehr gibt. Im Ergebnis muss eine neue Heizung für viele Tsd. Euro&amp;nbsp; für das Haus angeschafft werden. Kann das sein? Gibt es wirklich keinen Ersatz Abgassammler für dieses Modell?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Kessel Vissmann Baujahr 1996&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Bezeichnung: Atola RN 32-56kw&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;4-Wege-Mischer, Trimatic Baujahr 1996,&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;500ltr Warmwasser-Speicher, Rudocell&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Ercin Nurol&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:20:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90230#M44224</guid>
      <dc:creator>ErcinNurol</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-09T12:20:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90240#M44225</link>
      <description>Poste mal die Herstellnummer des Atola</description>
      <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 13:30:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90240#M44225</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-09T13:30:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90244#M44226</link>
      <description>Hallo ErcinNurol,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
um nach einem Ersatzteil suchen zu können, benötigen wir zunächst die Herstellnummer des Kessels.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 13:49:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90244#M44226</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-09T13:49:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90279#M44227</link>
      <description>Die Nr. steht auf dem Typenschild auf dem Oberblech und beginnt mit 7..</description>
      <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 21:20:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90279#M44227</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-09T21:20:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90602#M44228</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier die Herstellernummern:&lt;BR /&gt;Atola RN 32-56kw: 751801200571&lt;BR /&gt;Rudocell: 7219742502583&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Eure Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Ercin Nurol</description>
      <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:34:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90602#M44228</guid>
      <dc:creator>ErcinNurol</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-13T09:34:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90612#M44229</link>
      <description>Vielen Dank für die Nummer. Die Strömungssicherung (Abgassammler) ist als Ersatzteil leider tatsächlich nicht mehr lieferbar.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 10:28:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90612#M44229</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-13T10:28:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90629#M44230</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ErcinNurol,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;lass das doch von einem Spengler / Flaschner anfertigen oder reparieren. Das ist doch für den kein Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solltest du die Anlage erneuern wollen empfehle ich einen Vitocrossal 300, der ist ist robust und langlebig. Dezu einen nebengestellten Vitocell als Ersatz für den RudoCell&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 12:33:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90629#M44230</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-13T12:33:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90728#M44231</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Antworten. Gibt es vielleicht eine technische Zeichnung des Ersatzteiles damit ich diese bei entsprechenden Firmen vorlegen kann für die Erstellung des Teils?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Ercin Nurol&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 08:27:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90728#M44231</guid>
      <dc:creator>ErcinNurol</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-14T08:27:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90931#M44232</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt; die Zeichnung könntet ihr doch rausgeben, neu werden die doch ohnehin nicht mehr hergestellt. Und ihr gewinnt bestimmt einen zufriedenen Kunden der mal einen Vitocrossal kauft.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ihr habt doch hier auch schon mal die Konstruktionszeichnung eines Rückschlagventils veröffentlicht.</description>
      <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 18:50:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/90931#M44232</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-15T18:50:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/92473#M44233</link>
      <description>Hallo Herr Reuter,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wäre es möglich eine technische Zeichnung für die Strömungssicherung (Abgassammler) zu erhalten, da es ja das Ersatzteil nicht mehr gibt? Ansonsten ist die Heizung in einem sehr guten Zustand.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;ErcinNurol</description>
      <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 10:20:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/92473#M44233</guid>
      <dc:creator>ErcinNurol</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-28T10:20:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/92559#M44234</link>
      <description>Derartige Zeichnungen darf ich nicht herausgeben, unabhängig vom Alter oder der Verfügbarkeit eines Bauteils.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 06:00:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/92559#M44234</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-29T06:00:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/92619#M44235</link>
      <description>&lt;P&gt;Schade. Diesen Beitrag meinte ich, da habt ihr die Zeichnung ja auch veröffentlicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/T-Stück-mit-Rückschlagklappe/qaq-p/54092" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/T-Stück-mit-Rückschlagklappe/qaq-p/54092&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zeichnungen sind echt gut, da braucht ihr keinen Vergleich zu scheuen.&lt;img id="smileyvery-happy" class="emoticon emoticon-smileyvery-happy" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_smiley-very-happy.png" alt="Smiley (überglücklich)" title="Smiley (überglücklich)" /&gt; Aber klar, sind Geschäftsgeheimnisse, muss man akzeptieren,&amp;nbsp; auch wenn die Zeit der atmosphärischen Kessel vorbei ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/23257"&gt;@ErcinNurol&lt;/a&gt;du kannst auch von einem Spengler die Maße vor Ort aufnehmen lassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn das nur einzelne Löcher sind könnte man auch, in Absprache mit dem Schornsteinfeger, einzelne Bleche zuschneiden und diese mit Niete und Kesselkitt (wichtig für Dichtheit) auf dem alten Kasten anbringen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:28:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/92619#M44235</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-29T12:28:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93254#M44236</link>
      <description>Hallo Herr Nurol,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ihre Anlage ist aus dem Jahr 1996 und somit 22 Jahre alt, technisch ist diese total überholt und im Vergleich zu einer neuen Heizung ineffizient. Da wäre es schon zu überlegen eine Neue einzubauen, da es vermutlich innerhalb kürzester Zeit sowieso dazu kommen wird.&lt;BR /&gt;Klar hätten Sie z.B. die Möglichkeit den Abgaswärmetauscher von einem Blech-Verarbeiter neu machen zu lassen und dann einzubauen.&lt;BR /&gt;Allerdings hätte die Anlage keine Betriebserlaubnis mehr und der Heizungsbauer müsste dann die Verantwortung übernehmen sollte es zu Problemen kommen. Zudem wird sicher auch kein professioneller Heizungsbauer die Betreuung einer solchen gebastelten Anlage bezüglich Wartung und Notdienst übernehmen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich rate Ihnen also dringend ab, selbst Hand an die Heizungsanlage anzulegen, sondern tatsächlich überlegen eine Investition zu tätigen, um sich dann lieber durch die Effizienz einer neuen Heizung Geld am Brennstoff zu sparen. Die Fa. Viessmann wird vor allem auch schon wissen wieso sie keine Ersatzteile mehr für diese Art von Heizung produzieren, diesen Gedanken würde ich in meine Überlegungen einbeziehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;123_Heizprofi&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 07:04:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93254#M44236</guid>
      <dc:creator>123_Heizprofi</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-05T07:04:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93271#M44237</link>
      <description>Hallo allerseits,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Antworten. Allerdings stellt sich für mich eine Frage. Wie kann es sein, dass die Firma Viessmann für eine Heizung, die nur 22 Jahre alt ist, keine Ersatzteile mehr liefert? Immerhin ist Viessmann eine weltweit bekannte Marke.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das ist also ob man sich 1996 einen Mercedes gekauft hätte und nun die Firma Mercedes sagt, dass es keine Ersatzteile mehr für dieses Modell gibt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das würde ich bei einem Heizungshersteller aus Asien erwarten, aber nicht bei einer solchen Marke.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen</description>
      <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:21:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93271#M44237</guid>
      <dc:creator>ErcinNurol</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-05T09:21:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93340#M44238</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo 123_Heizprofi,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;deine Aussage, die Betriebserlaubnis würde verlorengehen ist nicht korrekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aus diesem Fachartikel &lt;A href="https://www.ikz.de/nc/detail/news/detail/bei-pumpendefekt-heizgeraet-tauschen/" target="_blank"&gt;https://www.ikz.de/nc/detail/news/detail/bei-pumpendefekt-heizgeraet-tauschen/&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;geht klar hervor&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;"eine Betriebserlaubnis ist, anders als beispielsweise für Kraftfahrzeuge, für die meis­ten Heizgeräte nicht erforderlich."&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das mit der Haftung ist allerdings korrekt. Aber mal im Ernst, was soll denn bei einem Blechkasten, der unten auch noch offen ist schon schiefgehen? Wenn man ganz ängstlich ist, kann man ja noch einen billigen CO-Melder installieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;@&lt;SPAN&gt;ErcinNurol&lt;/SPAN&gt; So nach 20 Jahren sieht es mit der Ersatzteilversorgung bei allen Herstellern leider meist mau aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 20:02:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93340#M44238</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-05T20:02:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93451#M44239</link>
      <description>Hallo Heizing,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;den Text hast du aber sehr Kleinlich ausgelegt. Stell Dir mal vor du bist der Handwerker der das austauschen muss.&lt;BR /&gt;Im Text steht nämlich auch ganz klar:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Nur für dieses Gerät sind die Prüfergebnisse, Herstellerbescheinigungen und Zertifikate gültig. Sie sind die Grundlage der CE Konformität und bescheinigen die Funktions- und Betriebssicherheit der Geräte...entspricht das Gerät dann nicht mehr dem Stand der Zulassung, geht die Konformität verloren." Und damit die Betriebssicherheit.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also kann es schon sein, dass es mit Betriebserlaubnis an sich nichts zu tun hat, aber der Handwerker, der dafür die Garantie übernimmt ist vermutlich nicht besonders professionell. Vor allem nicht bei dem Alter der Heizung.&lt;BR /&gt;Wenn man selbst die Garantie nicht übernehmen muss und für ALLES haften muss, kann man meistens solche Sachen sagen wie du.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn jemand etwas an der Heizung verändern will, muss das aus meiner Sicht der Betreiber selber tun und dann auch für alles SELBST die Verantwortung übernehmen, dann kann man so argumentieren wie du.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;123_Heizprofi&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 06:49:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93451#M44239</guid>
      <dc:creator>123_Heizprofi</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-07T06:49:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Atola RN 32-56kw</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93509#M44240</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe ja geschrieben "Das mit der Haftung ist allerdings korrekt"&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Tenor des Textes ist, sobald ein Bauteil getauscht wird, und sei es nur eine Pumpe getauscht wird, gilt die Konformitätserklärung schon nicht mehr. Derjenige der Veränderungen vornimmt muss die Haftung übernehmen. Das gilt auch, wenn du nur eine Zündelektrode tauscht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich finde es halt schade eine ganze Anlage wegen eines Blechkastens wegzuwerfen. Und wenn man du so ängstlich bist, dann darfst du auch kein neues Abgasrohr anbringen, dafür haftest du nämlich auch.&lt;img id="smileyvery-happy" class="emoticon emoticon-smileyvery-happy" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_smiley-very-happy.png" alt="Smiley (überglücklich)" title="Smiley (überglücklich)" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:54:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Atola-RN-32-56kw/m-p/93509#M44240</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-07T11:54:11Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

