<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Neutralisationsanlage" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14315#M43942</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo dieschulz,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;dem Kessel ist es erstmal ziemlich egal, ob eine Neutralisationsanlage angeschlossen ist oder nicht.&lt;BR /&gt;Er kondensiert und gibt das entstandene Kondensat nach außen.&lt;BR /&gt;Jetzt kommt allerdings die untere Wasserbehörde ins Spiel, denen ist das in manchen Fällen nicht so ganz egal, ob eine Neutralisationsanlage vorhanden ist oder nicht.&lt;BR /&gt;Wie das bei dir vor Ort aussieht, besprichst du am besten mal mit deinem Heizungsfachbetrieb und/oder Schornsteinfeger.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 09:36:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2015-07-17T09:36:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Neutralisationsanlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14311#M43941</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist für eine Vitocrossal 200 Typ CM2B&amp;nbsp; (Gas) 87kW eine Kondenswasser-Neutralisationsanlage erforderlich?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 08:43:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14311#M43941</guid>
      <dc:creator>dieschulz</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-17T08:43:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neutralisationsanlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14315#M43942</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo dieschulz,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;dem Kessel ist es erstmal ziemlich egal, ob eine Neutralisationsanlage angeschlossen ist oder nicht.&lt;BR /&gt;Er kondensiert und gibt das entstandene Kondensat nach außen.&lt;BR /&gt;Jetzt kommt allerdings die untere Wasserbehörde ins Spiel, denen ist das in manchen Fällen nicht so ganz egal, ob eine Neutralisationsanlage vorhanden ist oder nicht.&lt;BR /&gt;Wie das bei dir vor Ort aussieht, besprichst du am besten mal mit deinem Heizungsfachbetrieb und/oder Schornsteinfeger.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 09:36:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14315#M43942</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-17T09:36:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neutralisationsanlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14326#M43943</link>
      <description>Hallo *be,&lt;BR /&gt;sicher ist es dem Kessel egal, aber nicht der Wasserbehörde. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass der pH Wert im Kondensat für bestimmte Kesselanlagen bekannt ist, und andererseits Vorschriften für das Einleiten von&lt;BR /&gt;pH-Grenzwerten bestehen. Aus der Kenntnis dieser beiden Dinge würde sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Neutralisation beantworten.&lt;BR /&gt;Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Ermessen eines Heizungsfachbetriebes überlassen bleibt.&lt;BR /&gt;Kürzlich sagte mir ein Heizungsfachbetrieb beim Einbau eines 20kW Brennwertkessels, dass eine Neutralisationsanlage vorgeschrieben ist und aktuell wird beim Einbau eines 87kW Brennwertkessels in einem danebenliegenden Gebäudeteil von einem anderen Heizungsfachbetrieb argumentiert, dass keine Neutralisation erforderlich ist und das Kondensat unbehandelt in die Kanalisation abfgepumpt wird.&lt;BR /&gt;Wer kann konkret weiterhelfen, wo kann man nachlesen, wer entscheidet darüber?&lt;BR /&gt;Grüße dieschulz</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 11:46:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14326#M43943</guid>
      <dc:creator>dieschulz</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-17T11:46:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neutralisationsanlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14328#M43944</link>
      <description>Du verwechselt da was. Bei Anlagen bis 25 kw ist nicht zwingend eine notwendig. Ab 25 kw müsste eine eingebaut werden. Ph wert liegt etwa bei 3,5-4,5. Also sauer.</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 12:43:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14328#M43944</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-17T12:43:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neutralisationsanlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14329#M43945</link>
      <description>Hallo dieschulz,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;sicher liegt es nicht im Ermessen des Heizungsfachbetriebes, das habe ich auch gar nicht geschrieben.&lt;BR /&gt;Ich habe geschrieben, dass es die untere Wasserbehörde festlegt und du es mit deinem Fachbetrieb besprechen sollst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Regel darf der Vitocrossal bis 200kW ohne Neutralisationsanlage betrieben werden.&lt;BR /&gt;Die letztendliche Entscheidung darüber trifft jedoch die untere Wasserbehörde. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Einen genauen PH-Wert kann ich dir leider nicht nennen, da der PH-Wert abhängig vom Verhältnis des Luft/ Gasgemisches ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jul 2015 12:45:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neutralisationsanlage/m-p/14329#M43945</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-07-17T12:45:01Z</dc:date>
    </item>