<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Störung Sensor 17A Vitogrossal 300 CM3" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15664#M43796</link>
    <description>Schau mal unter der Adresse 0d. Der Wert müsste dort auf 0 stehen, glaub ich.</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 07:13:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2015-08-24T07:13:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung Sensor 17A Vitogrossal 300 CM3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15662#M43795</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit geraumer Zeit das Problem das ich die Störung "Sensor 17 A I 68" bekomme. An 17A ist selbst nichts angeschlossen. Wie kann ich diesen Sensor deaktivieren? Täglich kommt diese Nachricht neu um 0 Uhr wenn ich die Meldung Quittiere.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann Vitocrossal 300 CM3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 06:43:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15662#M43795</guid>
      <dc:creator>andreme</dc:creator>
      <dc:date>2015-08-24T06:43:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Sensor 17A Vitogrossal 300 CM3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15664#M43796</link>
      <description>Schau mal unter der Adresse 0d. Der Wert müsste dort auf 0 stehen, glaub ich.</description>
      <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 07:13:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15664#M43796</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-08-24T07:13:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Sensor 17A Vitogrossal 300 CM3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15671#M43797</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo andreme,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn bei dir kein Sensor 17A vorhanden ist, dann kontrolliere doch bitte einmal ob in der Codierebene 2 die Adressen 4A auf 0 und 0d auf 0 eingestellt sind.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °fl&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 08:39:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15671#M43797</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2015-08-24T08:39:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Sensor 17A Vitogrossal 300 CM3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15685#M43798</link>
      <description>Problem gelösst!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;War auf Codierebene 2 A4 von 1 auf 0 gesetzt. OD war bereits auf 0.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;DANKE!</description>
      <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 11:52:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Sensor-17A-Vitogrossal-300-CM3/m-p/15685#M43798</guid>
      <dc:creator>andreme</dc:creator>
      <dc:date>2015-08-24T11:52:31Z</dc:date>